Bonjour à tous.
Pour faire suite à ce message : Avis convertible gainable Mitsubishi
Je vais essayer de faire simple et rapide.
Je possède une nouvelle maison depuis 2 ans avec un système de chauffage/clim gainable Mitsubishi.
Pour info l'unité intérieure qui est dans les combles donc, est un PEAD-M100JA.
Il chauffe 5 pièces grâce à ses 6 sorties.
4 sorties pour les 4 chambres. 4 x Thermostat IMIT Techno RT Thermostat IMIT Techno RT
2 sorties pour le séjour. 1 X thermostat Mitsubishi PAR-40MAA Télécommande filaire PAR-40MAA
C'est un système air/air (maitre esclave) sans système Airzone, Bien dommage car quand le salon est à température, il coupe l’unité extérieure et les autres pièces ne chauffent plus. Le plus handicapant c'est le soir quand on ferme la porte du couloir, le salon est à 21° mais les chambres bien que réglées à 19° descendent à 18° facilement. Bref ce n'est pas le sujet mais je voulais que ce soit souligné car il faut compter 3000€ de + pour installer un système Airzone.
Comme vous pouvez le voir sur mon plan, l'unité intérieure (en bleu) est au-dessus de la porte du couloir et va distribuer les chambres (en jaune sur le plan). Les deux seules pièces souvent fréquentées et non chauffées sont le couloir et le WC qui donnent sur le nord, la maison tourne autour de 20° en moyenne mais le couloir/WC sont souvent à 18 voire 17° et ce n'est pas confortable.
J'hésite entre deux solutions pour régler cet inconfort :
Placer un chauffage à inertie 1000W dans le couloir, pratique et rapide mais je perds en passage puisque les radiateurs ont une épaisseur de 10cm en moyenne. Idem dans les WC un petit radiateur inertie de 700W environ.
Modifier la gaine qui va en direction de la grille (du haut sur le plan) en ajoutant une culotte en Y pour ensuite aller sur le couloir et le WC (voir plan N°2). Techniquement ça ne me dérange pas je pourrais le faire mais je me pose des questions sur son efficacité. Si le salon a atteint sa température alors le couloir et le WC ne continueront pas à chauffer.
Bref je cherche une solution dans ces deux états d'esprit.
Merci d'avance pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour faire suite à ce message : Avis convertible gainable Mitsubishi
Je vais essayer de faire simple et rapide.
Je possède une nouvelle maison depuis 2 ans avec un système de chauffage/clim gainable Mitsubishi.
Pour info l'unité intérieure qui est dans les combles donc, est un PEAD-M100JA.
Il chauffe 5 pièces grâce à ses 6 sorties.
4 sorties pour les 4 chambres. 4 x Thermostat IMIT Techno RT Thermostat IMIT Techno RT
2 sorties pour le séjour. 1 X thermostat Mitsubishi PAR-40MAA Télécommande filaire PAR-40MAA
C'est un système air/air (maitre esclave) sans système Airzone, Bien dommage car quand le salon est à température, il coupe l’unité extérieure et les autres pièces ne chauffent plus. Le plus handicapant c'est le soir quand on ferme la porte du couloir, le salon est à 21° mais les chambres bien que réglées à 19° descendent à 18° facilement. Bref ce n'est pas le sujet mais je voulais que ce soit souligné car il faut compter 3000€ de + pour installer un système Airzone.
Comme vous pouvez le voir sur mon plan, l'unité intérieure (en bleu) est au-dessus de la porte du couloir et va distribuer les chambres (en jaune sur le plan). Les deux seules pièces souvent fréquentées et non chauffées sont le couloir et le WC qui donnent sur le nord, la maison tourne autour de 20° en moyenne mais le couloir/WC sont souvent à 18 voire 17° et ce n'est pas confortable.
J'hésite entre deux solutions pour régler cet inconfort :
Placer un chauffage à inertie 1000W dans le couloir, pratique et rapide mais je perds en passage puisque les radiateurs ont une épaisseur de 10cm en moyenne. Idem dans les WC un petit radiateur inertie de 700W environ.
Modifier la gaine qui va en direction de la grille (du haut sur le plan) en ajoutant une culotte en Y pour ensuite aller sur le couloir et le WC (voir plan N°2). Techniquement ça ne me dérange pas je pourrais le faire mais je me pose des questions sur son efficacité. Si le salon a atteint sa température alors le couloir et le WC ne continueront pas à chauffer.
Bref je cherche une solution dans ces deux états d'esprit.
Merci d'avance pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


12 novembre 2021 à 12:47
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Couloir et WC trop froids aide pour modification gainable
Petit up :)
15 novembre 2021 à 20:26