Invité
invité
Suite à une panne sur ma pompe Fuel de ma chaudière Dietrich 38 kW, on m'a proposé pour un très bon prix un brûleur Weishaupt qui va jusque 60 kW.
Est-ce un problème de sur-dimensionner le brûleur ? Va-t-il adapter sa puissance en rapport avec le bloc de chauffe ? Merci.
01 octobre 2009 à 23:20
Solution 1 au problème chauffage

Mettre brûleur fuel plus puissant que puissance indiquée sur chaudière


Invité
invité
Bonjour
Les constructeurs de brûleurs fournissent généralement des informations sous forme de courbes de la plage de fonctionnement de leurs brûleurs.
Cette plage est fonction de l'équipement de la tête de combustion et des caractéristiques propres de la chaudière (dépression, équilibre, surpression, ...).
Muni des références du brûleur et de la chaudière, consultez les services techniques de Weishaupt.
A priori et sous toutes réserves, 60 kW pour 38 sont un peu beaucoup !
Cordialement.
02 octobre 2009 à 07:54
Solution 2 au problème chauffage

Mettre brûleur fuel plus puissant que puissance indiquée sur chaudière


Invité
invité
Bonjour, ne mettez pas un brûleur supérieur à la puissance maxi de votre chaudière car il fonctionnera avec un gicleur de 0,50 G à une pression limite du décrochage.
De plus vous n'arriverez pas à obtenir un rendement correct.
G. B.
02 octobre 2009 à 22:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Remplacement brûleur fuel par brûleur gaz
    N°258 : Peut-on remplacer 1 brûleur fuel par 1 gaz naturel sur une chaudière ?
  • 2. Problème chaudière mise en sécurité incessante
    N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
  • 3. Chaudière fuel Aquastat ou Thermostat sur NC4
    N°1135 : Bonjour à tous. Nous venons de faire l'acquisition d'un pavillon dont la chaudière d'origine (20 ans), située au sous-sol, consomme énormement : estimation 4000 litres en 4 mois. Le brûleur est neuf (CUENOD NC4). Je constate un...
  • 4. Brûleur plus puissant que chaudière possible
    N°5796 : Bonsoir, est-il possible de mettre un brûleur de 40 kw mini sur une chaudière de 35 kw max, et quel risque y a-t-il ? Merci.
  • 5. Réglage tête de combustion pompe Suntec brûleur Stella Franco Belge
    N°21865 : Bonjour. J'ai acheté d'occasion un brûleur Franco Belge 4134. Je trouve qu'il consomme beaucoup. J'ai mis un gicleur Danfoss 0,50 60. Il a une pompe Suntec d'ancienne génération. Je suis en bitube. Elle a ce qui me...
  • 6. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
    N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
  • 7. Brûleur fioul se met en sécurité par grand vent
    N°730 : Bonjour, j'ai une installation de chauffage central au fioul, chaudière Fireterm, brûleur Joannes, datant de 2000. J'ai beaucoup de mal pour trouver un réparateur capable de régler correctement ce type de brûleur. D'après les...
  • 8. Problème arrivée fuel brûleur Riello 40
    N°17195 : Bonjour à tous et au secours, Je ne suis pas un expert et j'ai un problème mon brûleur ne s'enflamme pas. C'est un Riello 40 je constate que le fuel n'arrive pas au gicleur. Je change le gicleur rien, j'alimente le...
  • 9. Réglage brûleur fioul
    N°1471 : Bonjour, Merci de me confirmer ce qui provoque une fumée noire et un dépôt de calamine important dans le foyer d'une chaudière au sol équipée d'un brûleur au fioul. Est-ce un problème de réglage du brûleur ?
  • 10. Mise en sécurité brûleur Cuenod NC4
    N°19312 : Bonjour. Après un transvasement de cuve le brûleur Cuenod NC4 s'est mis en sécurité le chauffagiste après avoir nettoyé filtres gicleur électrodes m'a demandé de faire nettoyer la cuve ce qui fut fait vendredi samedi...
>>> Résultats suivants pour : Mettre brûleur fuel plus puissant que puissance indiquée sur chaudière >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
conduit cheminee inoxchauffage choisir chaudiereradiateurs chauffageeau chaude solaire



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite