Chaudière gaz NewElite C60 Ferroli corps de chauffe qui crépite
Actuellement
24 632
questions dans le
forum chauffage
8763
Question Forum Chauffage : Chaudière gaz NewElite C60 Ferroli corps de chauffe qui crépite
Invité

Bonjour,
J'ai depuis 2 ans une chaudière au gaz NewElite C60 de la marque Ferroli.
C'est une chaudière avec production d'eau chaude équipée d'un ballon de 60 L.
Depuis 2 mois, le corps de chauffe crépite lors de la chauffe du ballon uniquement.
On dirait que l'eau bout dans le corps de chauffe. J'ai fait venir mon chauffagiste, qui reste plutôt perplexe face au problème !
Cela dit, j'ai mené quelques investigations sur ses conseils pour éviter l'échange de pièce systématique qui ne serait pas forcément la source du problème.
- La chaudière est équipée de 2 pompes, une pour le circuit de chauffage et l'autre pour le ballon.
Les 2 pompes fonctionnent parfaitement, la vitesse a été poussée à 3 pour être certain que l'échange de température se fasse au mieux.
- Le chauffagiste a supposé un déplacement de boue dans le corps de chauffe.
Tout à fait possible, le circuit de la maison n'est pas neuf, seul 4 radiateurs sur 8 ont été remplacés.
J'ai donc désemboué le circuit avec un désemboueur de la marque Equation durant 4 semaines.
Puis, rinçage du circuit. Au passage, l'eau de sortie était plutôt limpide et remise en pression du circuit en y ajoutant un inhibiteur de la même marque.
Verdict, le corps de chauffe crépite toujours pour chauffer le ballon
- Problème de la sonde thermique de refoulement, contrôle de celle-ci aucun problème
- Autre piste, l'échange de température entre l'eau de refoulement et l'eau du ballon ne se fait pas correctement dû à un entartrage du ballon malgré la présence d'un adoucisseur.
Pour vérifier cet échange, j'ai installé une sonde de température à la sortie du corps de chauffe (T° de refoulement). Lors de la chauffe du ballon, l'affichage LCD de la chaudière donne la T° du ballon via une sonde (autre que celle de refoulement) collée au ballon.
Réglage de la T° d'eau à 65°C (pour les tests sinon 40°C habituellement).
On constate une évolution synchrone des deux sondes avec un léger décalage de 2°C en retard pour le ballon, ce qui peut s'expliquer par le temps d'échange calorifique.
Donc, pas de problème d'échange de T° avec le ballon.
Au passage, la T° de refoulement n'atteint pas la T° d'ébullition (heureusement !).
Un constat, pour les tests, la T° de l'eau a été réglée à 65°C et passée la barre de 45°/50° le corps de chauffe ne crépite plus !
Voilà... Si quelqu'un aurait une idée de génie sur ce coup, je suis preneur.
Merci et désolé pour ce long discours.
J'ai depuis 2 ans une chaudière au gaz NewElite C60 de la marque Ferroli.
C'est une chaudière avec production d'eau chaude équipée d'un ballon de 60 L.
Depuis 2 mois, le corps de chauffe crépite lors de la chauffe du ballon uniquement.
On dirait que l'eau bout dans le corps de chauffe. J'ai fait venir mon chauffagiste, qui reste plutôt perplexe face au problème !
Cela dit, j'ai mené quelques investigations sur ses conseils pour éviter l'échange de pièce systématique qui ne serait pas forcément la source du problème.
- La chaudière est équipée de 2 pompes, une pour le circuit de chauffage et l'autre pour le ballon.
Les 2 pompes fonctionnent parfaitement, la vitesse a été poussée à 3 pour être certain que l'échange de température se fasse au mieux.
- Le chauffagiste a supposé un déplacement de boue dans le corps de chauffe.
Tout à fait possible, le circuit de la maison n'est pas neuf, seul 4 radiateurs sur 8 ont été remplacés.
J'ai donc désemboué le circuit avec un désemboueur de la marque Equation durant 4 semaines.
Puis, rinçage du circuit. Au passage, l'eau de sortie était plutôt limpide et remise en pression du circuit en y ajoutant un inhibiteur de la même marque.
Verdict, le corps de chauffe crépite toujours pour chauffer le ballon
- Problème de la sonde thermique de refoulement, contrôle de celle-ci aucun problème
- Autre piste, l'échange de température entre l'eau de refoulement et l'eau du ballon ne se fait pas correctement dû à un entartrage du ballon malgré la présence d'un adoucisseur.
Pour vérifier cet échange, j'ai installé une sonde de température à la sortie du corps de chauffe (T° de refoulement). Lors de la chauffe du ballon, l'affichage LCD de la chaudière donne la T° du ballon via une sonde (autre que celle de refoulement) collée au ballon.
Réglage de la T° d'eau à 65°C (pour les tests sinon 40°C habituellement).
On constate une évolution synchrone des deux sondes avec un léger décalage de 2°C en retard pour le ballon, ce qui peut s'expliquer par le temps d'échange calorifique.
Donc, pas de problème d'échange de T° avec le ballon.
Au passage, la T° de refoulement n'atteint pas la T° d'ébullition (heureusement !).
Un constat, pour les tests, la T° de l'eau a été réglée à 65°C et passée la barre de 45°/50° le corps de chauffe ne crépite plus !
Voilà... Si quelqu'un aurait une idée de génie sur ce coup, je suis preneur.
Merci et désolé pour ce long discours.
11 avril 2009 à 03:06