Bonjour
Avant d'acheter tout le matériel pour faire, j'aimerais vos avis.
Depuis un petit moment, mes radiateurs en bout de ligne ne chauffent pas (j'ouvre la purge mais l'eau sort quand même froide).
J'ai donc changé toutes mes vannes (6 thermostatiques et 4 normales), j'ai changé de circulateur en passant d'un Somtherm 30-18 à un Grundfoss 25-50.
J'ai essayé de régler les "Te", j'ai mis du "Solutec" pour désembouer, j'ai enfilé une aiguille d'électricien dans certains tuyaux pour voir s'ils étaient bouchés mais rien, cela ne chauffe pas, seuls les premiers radiateurs chauffent.
Je vais donc essayer de mettre deux circulateurs (un pour chaque boucle).
Y a-t-il des risques ? Ci-joint un schéma de l'installation actuelle et un autre de l'installation future :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Avant d'acheter tout le matériel pour faire, j'aimerais vos avis.
Depuis un petit moment, mes radiateurs en bout de ligne ne chauffent pas (j'ouvre la purge mais l'eau sort quand même froide).
J'ai donc changé toutes mes vannes (6 thermostatiques et 4 normales), j'ai changé de circulateur en passant d'un Somtherm 30-18 à un Grundfoss 25-50.
J'ai essayé de régler les "Te", j'ai mis du "Solutec" pour désembouer, j'ai enfilé une aiguille d'électricien dans certains tuyaux pour voir s'ils étaient bouchés mais rien, cela ne chauffe pas, seuls les premiers radiateurs chauffent.
Je vais donc essayer de mettre deux circulateurs (un pour chaque boucle).
Y a-t-il des risques ? Ci-joint un schéma de l'installation actuelle et un autre de l'installation future :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


31 mars 2010 à 20:17
Conseils Forum 1
Invité

Problème de chauffage en bout de ligne
Invité

PS : J'ai oublié de vous dire qu'actuellement, c'est un circuit avec un vase d'expansion au grenier, à l'air libre.
01 avril 2010 à 16:25
Conseils Forum 2
Problème de chauffage en bout de ligne
Bonjour. Avant de tout modifier, vous auriez peut-être dû nous dire quels sont les diamètres des tuyauteries, permettant de comprendre le problème qui vous préoccupe, car ces données sont importantes, après toutes les vérifications que vous nous dites avoir faites.
Cordialement.
Cordialement.
07 novembre 2010 à 21:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème chauffage en bout de ligne chauffe très peu
- N°15687 : Bonjour, Mon radiateur en bout de ligne et ne chauffe que très peu la partie du haut (tuyau du haut et dessus du radiateur), le reste est froid, je l'ai purgé, la tête n'est pas bloquée, la chaudière est à 1.5 bar, j'ai...
- 2. Problème chaudière mise en sécurité incessante
- N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
- 3. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
- N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
- 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 5. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
- N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
- 6. Radiateur à inertie Supra chauffe trop
- N°11769 : Bonjour, Je viens d'installer 4 radiateurs électriques à inertie Supra inertio primo chez moi. Pour les 3 premiers pas de problèmes. Pour le dernier, au début tout allait bien puis au bout d'une semaine il a commencé à...
- 7. Problème allumage avec un poêle à pétrole
- N°876 : Bonjour. Mon poêle à pétrole Inverter 6003c ne s'allume pas correctement en mode automatique, il affiche le code e04. Après avoir consulté la notice, je l'ai vidangé, puis j'ai nettoyé le filtre, j'ai aussi changé de...
- 8. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
- N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
- 9. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
- N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
- 10. Fuite en bout de vanne 3 voies chaudière Saunier Duval Themaplus F25E
- N°15188 : Bonjour, Je dispose d'une chaudière Saunier Duval citée en objet. En début d'année, le vase d'expansion a dû être changé, ainsi que la vanne 3 bars de sécurité. Suite à cela, tout fonctionnait normalement. Suite à...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite