FAQ Questions chauffage : Faire fonctionner un chauffage monotube en forme bitube
Invité

Bonjour
J'ai un chauffage monotube. Quelles sont les différentes solutions pour qu'il fonctionne comme un bitube (sans tout changer et sans refaire toute l'installation) ? Merci d'avance
J'ai un chauffage monotube. Quelles sont les différentes solutions pour qu'il fonctionne comme un bitube (sans tout changer et sans refaire toute l'installation) ? Merci d'avance
31 mars 2010 à 11:29
Réponses 1 aux problèmes chauffage
Invité

Faire fonctionner un chauffage monotube en forme bitube
Invité

Bonjour,
Votre question est amusante : si un monotube fonctionnait comme un bitube, ce serait un bitube...
Cela étant dit, il y a deux sortes de monotube :
Le plus basique et le pire : toute l'eau de la boucle passe par le premier radiateur, puis par le second, etc... il n'y a plus beaucoup d'eau chaude pour le dernier.
Le plus évolué : au niveau de chaque radiateur il y a deux piquages sur la boucle, un pour l'allée et un pour le retour. Chaque radiateur prend ce qu'il veut d'eau chaude et rend ce qu'il veut. La boucle se refroidit aussi lors de son cheminement, mais moins que dans le premier cas.
On peut "contrôler" davantage le puisage de chaque radiateur avec une "vanne 4 voies pour monotube", éventuellement à réglage thermostatique... C'est le maximum de ce qui est faisable, mais ça ne vaudra jamais l'efficacité d'un bitube, malheureusement pour vous.
GC
Votre question est amusante : si un monotube fonctionnait comme un bitube, ce serait un bitube...
Cela étant dit, il y a deux sortes de monotube :
Le plus basique et le pire : toute l'eau de la boucle passe par le premier radiateur, puis par le second, etc... il n'y a plus beaucoup d'eau chaude pour le dernier.
Le plus évolué : au niveau de chaque radiateur il y a deux piquages sur la boucle, un pour l'allée et un pour le retour. Chaque radiateur prend ce qu'il veut d'eau chaude et rend ce qu'il veut. La boucle se refroidit aussi lors de son cheminement, mais moins que dans le premier cas.
On peut "contrôler" davantage le puisage de chaque radiateur avec une "vanne 4 voies pour monotube", éventuellement à réglage thermostatique... C'est le maximum de ce qui est faisable, mais ça ne vaudra jamais l'efficacité d'un bitube, malheureusement pour vous.
GC
31 mars 2010 à 23:04
Réponses 2 aux problèmes chauffage
Invité

Faire fonctionner un chauffage monotube en forme bitube
Invité

Bonjour, j'ai une installation monotube que j'ai modernisée personnellement en 2009 avec des vannes 4 voies pour monotube (SAR). Ça marche très bien. Ce jour il fait -8° avec du vent (3 février 2012) et j'ai selon les pièces (vanne thermostatique) de 19° à 21°.
J'ai une autre installation en bi-tube que j'ai conçue et montée mais cette fois-ci en basse température et j'ai des résultats équivalents (avec par contre une température plus élevée en monotube due principalement au sous dimensionnement d'origine... parti pris par le constructeur... économie...). Cordialement BJS.
P. S. : je suis un simple particulier.
J'ai une autre installation en bi-tube que j'ai conçue et montée mais cette fois-ci en basse température et j'ai des résultats équivalents (avec par contre une température plus élevée en monotube due principalement au sous dimensionnement d'origine... parti pris par le constructeur... économie...). Cordialement BJS.
P. S. : je suis un simple particulier.
03 février 2012 à 12:18