Question forum chauffage : Aide principe régulation chaudière Buderus

Carticy
Membre inscrit
Carticy
1 message
Bonjour,

Je viens d'acquérir une grande maison, avec une vieille chaudière au fioul Buderus. Cette dernière est régulée par un HS3220 disposant de tous les modules sauf l'eau chaude. Il y a une sonde extérieure, et un thermostat d'ambiance dans le salon.
Voilà j'ai des difficultés à comprendre comment fonctionne le tout.

Le module de gauche de la console hs3220, permet de régler la température d'eau du circuit en fonction de la température extérieure (en jouant sur la pente et le niveau des courbes). Dans le principe jusque là je comprends.
Ce que je comprends moins c'est l'utilité du gros bouton noir sur le tableau, gradué de 50 à Aut/90 degrés ? Qui est prioritaire ? Le module de gauche qui régule la température de l'eau en fonction de la température extérieure ou bien le thermostat gros bouton noir qu'il faut mettre sur aut/90 ? J'ai quand même un peu peur que 90 soit un peu trop chaud si le module de gauche ne prend le dessus !
Je ne comprends pas non plus l'Intérêt de faire varier la température de l'eau en fonction de la température extérieure.
Le thermostat d'ambiance est réglé à 20, il va enclencher la chaudière jusqu’à temps que la température ambiante 20 soit atteinte. Si l'eau est à 50, il mettra plus de temps à y arriver que si l'eau est à 70.
Est-ce le seul avantage de réguler le température de l'eau de chauffage en fonction de la température extérieure ou y a t-il réellement un gain économique à la clef ?

Voilà je suis bien perdu, ça fait beaucoup de variables en même temps, ce n'est pas un simple ON\OFF cette chaudière...

Merci par avance pour vos lumières et votre aide.
(Si je ne me suis pas bien exprimé ne pas hésiter à me le faire savoir, ce n'est pas facile pour un novice loveliness peut-être qu'avec des photos ça sera plus parlant tongue).
06 octobre 2013 à 23:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème régulation chaudière Buderus
    N°20595 : Bonjour à tous. J’ai un petit problème à la mise en route de ma chaudière Buderus Logamax. Elle démarre très bien sauf que le boîtier de régulation RC 35 ne s’allume pas, il ne fait que s’allumer et s’éteindre...
  • 2. Buderus RC 35 mode d'emploi manipulation pour changement de langue
    N°15458 : Bonjour, Je viens d'acheter pour remplacer mon ancienne RC 30 une régulation Buderus RC35 en provenance d’Allemagne. Problème: je n'arrive pas à changer la langue. :cry: J'ai traduit le mode d'emploi, essayer les...
  • 3. Chaudière Buderus logano G124X sonde ch erreur
    N°20715 : Bonjour, J'ai une chaudière Buderus logano G124X avec production d'eau chaude sanitaire et une dizaine de radiateurs. La chaudière a été installée en 2003 et est régulièrement entretenue. Depuis quelques jours j'ai le...
  • 4. Défaut 6A 227 chaudière Budérus logalux GB202 avec régulation RC35
    N°16891 : Bonjour. En 2011, j'ai fait installer une chaudière Budérus GB202 avec régulation de température RC35 (soi-disant le top du top). A partir de janvier 2013, les premiers défauts 6A apparaissent et ceci plusieurs fois par...
  • 5. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
    N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
  • 6. Chaudière fioul Buderus ne chauffe pas la nuit
    N°5562 : Bonjour, j'ai une chaudière fioul Buderus logano SC115 avec commande électronique logamatic + thermostat int Buderus BFU + sonde extérieur. Le problème est que la nuit il n'y a pas de chauffage et le jour c'est du n'importe...
  • 7. Logamatic 2107 commande à distance chaudière Buderus BFU HS
    N°20759 : Bonjour à tous, Je me permets de solliciter votre aide pour un problème avec la commande à distance de ma chaudière Buderus. J'ai cette chaudière fioul Buderus Logano depuis 2003 et elle ne m'a jamais posé de problème...
  • 8. Problème chaudière Buderus équipée du module Logamatic
    N°16440 : Bonjour, Depuis le redémarrage de ma chaudière Buderus équipée du module Logamatic et thermostat d'ambiance BFU, le thermostat n'était plus fonctionnel il clignotait, je suis donc allé dans le menu activer le CC01. Le...
  • 9. Compatibilité tableau de régulation chaudière Buderus
    N°21549 : Bonjour à tous. Possesseur d'une chaudière Buderus G 124 X, j'ai le déplaisir de constater que le tableau de régulation (ecomatic HS3200) à un soucis (bruit + voyant lumineux qui clignotent, ceux indicateur de la vanne...
  • 10. Régulation logamatic Buderus rc 35 en panne
    N°16249 : Bonjour à tous. Je fais appel aux pros... Car j'ai vraiment besoin d'aide. Je m'explique, je possède une régulation logamatic Buderus rc35 et malheureusement je suis en travaux et elle est tombée. Résultat la sonde de...
>>> Résultats suivants pour : Aide principe régulation chaudière Buderus >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
ventouse chaudieredepannage chaudieresortie ventouse chaudieredepannage chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite