Je pense aussi que le débit mini est bridé, je n'ose pas régler la vis moi-même pour le moment.
Un autre réglage m'est accessible : limitation T° départ eau chauffage.

Si j'ai bien compris le fonctionnement de cette chaudière, la régulation électronique de T° (le FAMEUX! brûleur modulant) ne concerne que l'ECS. Elle ajuste (module) la puissance de la flamme pour délivrer de l'ECS à T° constante.

Malheureusement cette régulation n'agit pas pour l'eau chauffage. La régulation est classique, en tout ou rien, à savoir : si je mets le bouton réglage "puissance" chauffage sur 4, la T° départ eau chauffage est de 68° Maxi. une fois cette T° atteinte, le brûleur s'éteint, pour se rallumer quand la T° est redescendue à 58°. Entre le but et la fin "demande chauffage" du thermostat, le brûleur s'allume souvent = réchauffage tuyaux, bouffée de gaz qui part vers le conduit VMC = surconsommation instantanée. Plus il fait froid plus il se rallume souvent.

Il me semble impossible d'avoir 1 seul allumage du début à la fin de la demande chauffage.
Cela me paraît idiot que la régulation ECS ne serve pas pour le chauffage.

Comment ajuster les paramètres T° maxi eau départ chauffage, hystérésis, % puissance brûleur, et le bouton "puissance chauffage" = en réalité réglage T° départ, pour me rapprocher d'un fonctionnement continu du brûleur ?
22 septembre 2013 à 20:56
forum consulter ce sujet Chaudière Elm Leblanc Megalis réglages inopérants

Bonjour,

Après enquête longue, il y a un remède : les artisans étant à peine capables de comprendre ce qu'ils vendent, je me suis tourné vers une petite entreprise station technique ELM.
Il suffisait de prendre le temps d'ajuster le gaz débit minimum du brûleur en mode ECS (pas moins de 7kW soit environ 12L/mn de gaz lus au compteur, au lieu de 20 auparavant).
Maintenant, au seuil de 1.8L/mn d'eau, le brûleur s'allume, la T° est sable à 50°, et descend à 42° programmé quand on prend une douche. Coût 70€.
J'ai donc tiré les oreilles de mon installateur, et l'ai sommé de m'expliquer pourquoi les réglages accessibles à l'utilisateur, après lecture de la notice et mise en pratique, n'ont pas d'effet.
J'attends la réponse depuis un moment. Certains se vendent chauffagistes alors qu'ils sont à peine plombiers, je lis partout ! huffy
02 juin 2013 à 16:37
forum consulter ce sujet Fiabilité régulation ECS d'une Megalis ELM LEBLANC

Publicité

Bonjour,

La notice de la chaudière Megalis 23-5H5 d'ELM Leblanc indique les réglages qui sont accessibles à l'utilisateur, via le tableau de bord et ses boutons + afficheur.
Je souhaite optimiser les réglages en mode chauffage (ça prend du temps d'observation et le chauffagiste s'en fiche).
J'ai donc pu modifier les paramètres:
- T° départ eau chaude chauffage (lecture sur afficheur)
- Delta T° hystérésis allumage brûleur (lecture sur afficheur)
- % puissance brûleur (lecture débit gaz sur compteur).

Bien que j'ai enregistré les nouveaux paramètres, et les ai retrouvés en rentrant à nouveau dans le programme, les nouveaux réglages n'ont aucun effet !
Aussi, quand je descends la puissance brûleur en dessous de 50%, le brûleur ne s'allume plus.

Y a-t-il un verrou quelque part ?
Merci.
01 juin 2013 à 23:24
forum consulter ce sujet Chaudière Elm Leblanc Megalis réglages inopérants

Bonjour,
Je viens de faire poser une chaudière Megalis CGLA 23.5kw.
Sur la foi des conseils de mon chauffagiste, et à la lecture de la documentation publique d'ELM, j'ai cru investir dans une chaudière à régulation électronique " eau chaude sanitaire stable au 1/2 degré près-quelque soit le débit régulée en temps réel". C'est un mensonge.
Le seuil de déclenchement du brûleur est à 1.8L/mn. La puissance de chauffe minimale du brûleur est de 7kw.
Après avoir convoqué mon chauffagiste au constat que la T° d'eau chaude n'est jamais inférieure à 53°C, et qu'elle peut grimper à 88°C, au risque d'entartrer rapidement corps de chauffe et tuyaux, celui-ci me révèle et me démontre :
-que la chaudière ne peut physiquement pas réguler la T° entre 1.8 et 5L/mn, puisque la puissance de chauffe mini est très supérieure à celle nécessaire pour chauffer l'eau à 42°C (T° de consigne). C'est seulement en effet, robinet évier ouvert 100% côté eau chaude , à un débit 3 ou 4 fois supérieur (c'est à dire 5L/Mn) à notre usage habituel le plus courant, tel que petite vaisselle, lavage main, toilette, etc...que la chaudière COMMENCE à réguler à la T° choisie, et avec un temps de réaction de plus de 30sec ! A moins, on se brûle, ou alors on ajoute de l'eau froide, ce qui réduit le débit, et fait grimper encore plus la T° à la chaudière. L'usage d'un mitigeur douche thermostaté produit le même effet: le mitigeur augmente le débit d'eau froide et réduit celui d'eau chaude (déjà trop chaude quand elle arrive), ce qui accélère la hausse de T°.
La douchette qui économise l'eau accentue le phénomène.
D'après le chauffagiste, il en est ainsi sur TOUTES les chaudières quelque soit la marque.
Cela est totalement occulté dans les documentations constructeurs que j'ai consultées.
Il faut donc choisir entre économiser l'eau OU économiser le gaz !

J'ai donc été trompé par ELM, qui fait silence sur cette carence, et mon chauffagiste qui s'est bien gardé de me le dire avant l'achat.

Est-ce inéluctable, ou y a-t-il un remède ?

Merci.
27 octobre 2012 à 13:21
forum consulter ce sujet Fiabilité régulation ECS d'une Megalis ELM LEBLANC