Question Bricolage : Vérifier vase expansion chaudière
Invité

J'ai une chaudière murale Saunier Duval et je perds de la pression.
Je voudrais contrôler mon vase d'expansion, mais comment faut-il faire ?
Je voudrais contrôler mon vase d'expansion, mais comment faut-il faire ?
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Vérifier vase expansion chaudière
Invité

Pour vérifier votre vase d'expansion, il suffit de vidanger votre chaudière (le circuit chauffage), puis vérifier avec une pompe à vélo, équipée d'un manomètre.
Raccorder dessus pour vérifier la pression du vase, elle doit être de 0.7 bar.
Raccorder dessus pour vérifier la pression du vase, elle doit être de 0.7 bar.
Réponses FAQ Chauffage 2
Invité

Vérifier vase expansion chaudière
Invité

Regardez votre manomètre, le vase d'expansion doit avoir une pression d'environ 0.8 bars ou 800 grammes.
Si ce n'est pas le cas, regonflez-le avec une simple pompe à vélo.
Si plus tard la pression chute à nouveau, il y a de fortes chances que la membrane soit percée et dans ce cas-là, il faut le changer. Si la pression dont vous parlez est indiquée par le manomètre sur la façade de la chaudière, il suffira peut-être juste de remettre de l'eau. Dans ce cas-là, il faut remettre environ 1 bar de pression, grand maximum 1,5 bars. Seb
Si ce n'est pas le cas, regonflez-le avec une simple pompe à vélo.
Si plus tard la pression chute à nouveau, il y a de fortes chances que la membrane soit percée et dans ce cas-là, il faut le changer. Si la pression dont vous parlez est indiquée par le manomètre sur la façade de la chaudière, il suffira peut-être juste de remettre de l'eau. Dans ce cas-là, il faut remettre environ 1 bar de pression, grand maximum 1,5 bars. Seb
Réponses FAQ Chauffage 3
Invité

Vérifier vase expansion chaudière
Invité

Le vase d'expansion sert à stabiliser la pression d'eau (état chaud / état froid). Contrôlez l'enveloppe du vase et la canalisation d'arrivée. Si ces deux éléments ne sont pas en cause, vérifiez les éléments internes de la chaudière, le corps de chauffe, les circuits externes à la chaudière et les radiateurs. Une fuite côté foyer sur le corps de chauffe n'est pas à exclure.
Réponses FAQ Chauffage 4
Invité

Vérifier vase expansion chaudière
Invité

Le plus simple est de vérifier la pression d'eau avec la chaudière arrêtée et froide, et aussi de vérifier avec la chaudière chaude. S'il y a plus de 0.5 bars de différence, alors le vase est à changer, si elle est dégonflée c'est que la membrane est percée et ne peut être regonflée.
Réponses FAQ Chauffage 5
Invité

Vérifier vase expansion chaudière
Invité

Il suffit juste d'appuyer un petit coup sur le petit embout de la valve, si c'est de l'air qui sort il est bon, si c'est de l'eau il est hors service. Les vases d'expansion ne se regonflent qu'à l'azote pour éviter l'oxydation et pas à la pompe à vélo.
Réponses FAQ Chauffage 6
Invité

Vérifier vase expansion chaudière
Invité

Le coup de la pompe à vélo c'est pour les petits bricolos (solution d'attente à cours terme).
Il vous suffit uniquement d'appuyer sur la tétine du vase : si de l'air sort votre vase fonctionne ; dans le cas ou de l'eau sort, la membrane est HS. Ne pas omettre que le vase au départ n'est pas gonflé avec de l'air mais de l'azote.
Il vous suffit uniquement d'appuyer sur la tétine du vase : si de l'air sort votre vase fonctionne ; dans le cas ou de l'eau sort, la membrane est HS. Ne pas omettre que le vase au départ n'est pas gonflé avec de l'air mais de l'azote.
Réponses FAQ Chauffage 7
Invité

Vérifier vase expansion chaudière
Invité

Bonjour. Il suffit d'appuyer sur la valve si de l'eau sort la membrane est percée et le vase doit être changé. Cependant un vase d'expansion se dégonfle et il faut le remettre à la bonne pression (entre 0,5 et 0,7 bars), sauf si la colonne d'eau dépasse les 10 mètres. Dans ce cas il faudra prend en compte la hauteur pour déterminer la pression du vase. Un vase d'expansion se regonfle sans problème à l'air. Le gonflage à l'azote est un moyen de facturer. Votre membrane sera HS bien avant l'oxydation du vase. La majorité des professionnels gonfle à l'air avec un matériel vendu pour (et oui) mais effectivement une pompe à vélo et un mano le remplace très bien.
Réponses FAQ Chauffage 8
Invité

Vérifier vase expansion chaudière
Invité

Gonflage vase d'expansion = Hauteur max de l'installation (du point du vase jusqu'au dernier radiateur + 0,3 bars). Le mettre à 0,7 ou 0,8 bars ne sert à rien surtout si votre hauteur est supérieure.
Une habitation de 15 mètres de haut avec un vase gonflé à 0,7 bars, ça ne servira pas à grand chose.
Une habitation de 15 mètres de haut avec un vase gonflé à 0,7 bars, ça ne servira pas à grand chose.
03 avril 2008 à 15:55
Réponses FAQ Chauffage 9
Invité

Vérifier vase expansion chaudière
Invité

Je réponds à la personne qui parle de Bricolos, la pompe est efficace, il me semble que l'air est composé de 74 pour cent AZOTE, voilà mon grand.
18 décembre 2009 à 19:49