Invité

Bonjour ; je suis en bout de ligne et ceci me cause pas mal de tracas surtout l'hiver. Ex : tension parfois égale à 180 volts. Du coup mes télérupteurs ne fonctionnent pas, le sèche-linge tourne au moins 5h, le micro-onde ne chauffe pas ; grosso modo rien de puissant ne marche.
Je voudrais savoir si également cela pourrait jouer sur ma consommation au niveau des radiateurs électriques.
Admettons que pour un volume donné je doive utiliser un radiateur de 1500W et que ma tention EDF n'est que de 180 volts, il se pourrait que sa puissance initiale tombe à 1100W et fonctionne plus longtemps, n'arrivant pas à tenir la température de la pièce correctement.
Je vous pose la question parce-que je ne comprends pas le montant de ma facture EDF qui se monte à plus de 3000 pour une maison isolée, avec 2 chambres, salon, cuisine. Merci d'avance pour les renseignements.