Bonjour,
Ayant une vieille maison de 150m² moyennement isolée avec des radiateurs en fonte, des tuyaux en acier d'un bon diamètre, uniquement chauffage gaz (pas de production d'eau chaude), puis réalisé des devis auprès de chauffagistes pour remplacer ma vieille chaudière Triangle, on m'a réalisé deux devis avec des prix différents :
- une Vitocrossal 300, 26kW à 11000 euros
- une Vitodens murale 200 W, 26kW à 4400 euros.
1. Est-ce que la Vitodens suffit pour alimenter les gros radiateurs ?
2. La consommation de gaz sera-t-elle la même ?
3. La durée de vie sera-t-elle la même ?
Merci de vos conseils...
Abel
Ayant une vieille maison de 150m² moyennement isolée avec des radiateurs en fonte, des tuyaux en acier d'un bon diamètre, uniquement chauffage gaz (pas de production d'eau chaude), puis réalisé des devis auprès de chauffagistes pour remplacer ma vieille chaudière Triangle, on m'a réalisé deux devis avec des prix différents :
- une Vitocrossal 300, 26kW à 11000 euros
- une Vitodens murale 200 W, 26kW à 4400 euros.
1. Est-ce que la Vitodens suffit pour alimenter les gros radiateurs ?
2. La consommation de gaz sera-t-elle la même ?
3. La durée de vie sera-t-elle la même ?
Merci de vos conseils...
Abel
02 mai 2019 à 17:13
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Conseils remplacement chaudière par une Viessmann
Bonsoir,
Pour répondre à votre question ces différents modèles restent de très bons choix, elles utilisent la même qualité de matériaux pour le corps de chauffe, le même type de technologie de brûleur "MATRIX" et le même type de régulation "VITOTRONIC 200".
La durée de vie d'une chaudière dépend avant tout de son installation :
- Désembouage de l'installation,
- Pose d'un filtre sur le retour de l'installation,
- Dimensionnement correct de la puissance de la chaudière.
Concernant votre logement de 150 m², une chaudière de 26 kW est bien trop puissante (173 W pour 1 m² c'est énorme), une 19 ou 13 kW en chauffage seule 13 ou 19 kW serait suffisante. De plus il est important de favoriser une plage de modulation de puissance, avec une puissance mini et une puissance maxi, adaptées.
Le choix entre une VITOCROSSAL et une VITODENS reste donc, en dehors d'un coût financier et selon les éléments ci-dessus, une question de :
- Encombrement,
- Régulation (sonde extérieure et sonde d'ambiance),
- Plage de puissance maxi,
- Plage de puissance de modulation mini,
- ...
Votre future consommation de gaz sera donc proportionnelle à la puissance de votre chaudière, elle-même dépendante de votre puissance totale des radiateurs installés. Elle peut-être améliorée avec une sonde d'ambiance et un VITOCONNECT 100.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à votre question ces différents modèles restent de très bons choix, elles utilisent la même qualité de matériaux pour le corps de chauffe, le même type de technologie de brûleur "MATRIX" et le même type de régulation "VITOTRONIC 200".
La durée de vie d'une chaudière dépend avant tout de son installation :
- Désembouage de l'installation,
- Pose d'un filtre sur le retour de l'installation,
- Dimensionnement correct de la puissance de la chaudière.
Concernant votre logement de 150 m², une chaudière de 26 kW est bien trop puissante (173 W pour 1 m² c'est énorme), une 19 ou 13 kW en chauffage seule 13 ou 19 kW serait suffisante. De plus il est important de favoriser une plage de modulation de puissance, avec une puissance mini et une puissance maxi, adaptées.
Le choix entre une VITOCROSSAL et une VITODENS reste donc, en dehors d'un coût financier et selon les éléments ci-dessus, une question de :
- Encombrement,
- Régulation (sonde extérieure et sonde d'ambiance),
- Plage de puissance maxi,
- Plage de puissance de modulation mini,
- ...
Votre future consommation de gaz sera donc proportionnelle à la puissance de votre chaudière, elle-même dépendante de votre puissance totale des radiateurs installés. Elle peut-être améliorée avec une sonde d'ambiance et un VITOCONNECT 100.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 mai 2019 à 19:18
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Conseils remplacement chaudière par une Viessmann
Bonsoir,
Merci beaucoup pour la clarté de votre réponse.
J'ai beaucoup apprécié sa qualité.
Bonne fin de journée, Cher Monsieur.
Abel
Merci beaucoup pour la clarté de votre réponse.
J'ai beaucoup apprécié sa qualité.
Bonne fin de journée, Cher Monsieur.
Abel
02 mai 2019 à 19:49
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Conseils remplacement chaudière par une Viessmann
Bonjour,
Pour compléter la réponse de VETC, hormis la question du prix, la surpuissance éventuelle sur ces 2 chaudières ne sera pas bien "grave" car on peut limiter la puissance maxi chauffage et surtout ensuite elles savent moduler à partir de seulement 2.6kW !
Mais il clair que si votre logement n'a pas besoin d'autant de puissance et surtout que vous ne souhaitez pas produire l'eau chaude sanitaire, une puissance de 19kW sera certainement peut-être déjà largement suffisante et vous ne devez pas opter pour une 26kW.
Après, avec une Vitodens et une Vitocrossal, on ne compare vraiment pas les mêmes produits de chez Viessmann !! Une Vitocrossal a notamment une capacité d'eau dans son corps de chauffe de plus de 50L quand une Vitodens n'en a que 2L !
Ainsi si je pouvais vous présenter les choses de manière imagée, si vous prenez une petite twingo (sans vouloir dénigrer cette "petite" voiture
) et une berline allemande avec un "gros" moteur, toutes deux pourront sans problème vous faire le voyage Lyon/Paris (c'est à dire vous chauffer), toutes deux même en 5h de temps en respectant les limites, mais l'une avec un moteur tournant à 4500 tr/min et l'autre peut-être à seulement 2000 (donc même si moteur plus "gros", il peut être au final plus sobre), et s'il y a besoin de doubler facilement (c'est à dire remonter rapidement une installation de chauffage contenant beaucoup d'eau), le "gros" moteur aura plus de facilité.
Ainsi, une Vitocrossal est généralement recommandée avant tout pour des installations avec des contenances en eau importantes (ex. gros radiateurs en fonte, tuyauteries de fort diamètre) et ceux qui veulent vraiment avoir le top de la chaudière à condensation.
Car à nouveau, les 2 produits pourront sans problème vous chauffer.
P. S. : vérifiez bien que pour la Vitodens 200-W et ce prix, il vous est proposé la version avec la régulation Vitotronic 200 (sur sonde extérieure) et le modèle avec un Vitotronic 100 ; car attention, les deux existent !
Bien cordialement.
Jean
Pour compléter la réponse de VETC, hormis la question du prix, la surpuissance éventuelle sur ces 2 chaudières ne sera pas bien "grave" car on peut limiter la puissance maxi chauffage et surtout ensuite elles savent moduler à partir de seulement 2.6kW !
Mais il clair que si votre logement n'a pas besoin d'autant de puissance et surtout que vous ne souhaitez pas produire l'eau chaude sanitaire, une puissance de 19kW sera certainement peut-être déjà largement suffisante et vous ne devez pas opter pour une 26kW.
Après, avec une Vitodens et une Vitocrossal, on ne compare vraiment pas les mêmes produits de chez Viessmann !! Une Vitocrossal a notamment une capacité d'eau dans son corps de chauffe de plus de 50L quand une Vitodens n'en a que 2L !
Ainsi si je pouvais vous présenter les choses de manière imagée, si vous prenez une petite twingo (sans vouloir dénigrer cette "petite" voiture

Ainsi, une Vitocrossal est généralement recommandée avant tout pour des installations avec des contenances en eau importantes (ex. gros radiateurs en fonte, tuyauteries de fort diamètre) et ceux qui veulent vraiment avoir le top de la chaudière à condensation.

Car à nouveau, les 2 produits pourront sans problème vous chauffer.
P. S. : vérifiez bien que pour la Vitodens 200-W et ce prix, il vous est proposé la version avec la régulation Vitotronic 200 (sur sonde extérieure) et le modèle avec un Vitotronic 100 ; car attention, les deux existent !
Bien cordialement.
Jean
05 mai 2019 à 18:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Surconsommation brutale chaudière Viessmann VITOLA
- N°5225 : Bonjour, ma grand-mère possède une chaudière VIESSMANN VITOLA-BIFERRAL de 1983. Elle consomme depuis toujours +/- 1000 litres par 3 mois, son chauffagiste lui a remplacé un tuyau (appelé "tonneau") et a fait l'entretien....
- 2. Chaudière Viessmann Vitola Biferral ne tient plus les réglages
- N°15872 : Bonjour, Ma chaudière Viessmann Vitola Biferral (1995, 20000h de marche) ne tient plus ses réglages au bout de quelques heures.Le gicleur est neuf, les électrodes aussi, le gicleur 0,50/45 degrés, le volet d'air est ouvert...
- 3. Chaudière Viessmann Vitodens 200
- N°3118 : Sur une chaudière Viessmann Vitodens 200 installée en septembre 2006, j'ai constaté le problème suivant : en position hiver, à la fin de la production d'eau chaude, la chaleur va alimenter les radiateurs alors que le...
- 4. Avis devis conseils remplacement chaudière gaz
- N°17191 : Bonjour, Ma chaudière gaz Viessmann vitola bifferale de 24 ans venant de rendre l'âme, j'ai bien essayé de la réparer grâce aux conseils obtenus sur ce forum, mais rien à faire... elle ne veut plus rien savoir !! :cry:...
- 5. Conseils pour choix chaudière Vaillant Viessmann
- N°4585 : Bonjour, je dois changer ma chaudière 4 choix : Vaillant ecocompact vsc196. Vaillant ecotecplus vuw296. Viessmann vitodens 222w35. Viessmann vitoden 333. Quel est le meilleur choix suivant les aspects, qualité de fabrication,...
- 6. Remplacement vitre insert cassée
- N°240 : Ma vitre d'insert est cassée. Comment la changer et où l'acheter ?
- 7. Prix chaudière Viessmann Vitodens 333
- N°2435 : Bonjour, Quelle dépense faut-il prévoir pour la fourniture d'une chaudière murale Viessmann Vitodens 333 au gaz naturel, avec réservoir de stockage de 86 litres, équipée d'une régulation Vitronic 200, commande à distance...
- 8. Panne chaudière Viessmann Rexola biferral
- N°18208 : Bonjour, Depuis 1992 j'ai mis en service une chaudière Viessmann couplée avec un ballon HoriCell-HG. Depuis cette date, j'ai remplacé à deux reprises la bobine de l'électrovanne gaz ainsi que l'allumeur, pannes classiques...
- 9. Avis sur achat de chaudière
- N°1062 : Bonjour, je compte prochainement remplacer ma chaudière. Je voulais connaître votre avis sur la chaudière Viessmann Vitadens 333. Ce modèle de chaudière est-il un bon modèle, quels sont les inconvénients et les avantages ?...
- 10. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
- N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite