Question Forum Chauffage : Connecter thermostat Deltia 8.03 sans fil à chaudière Saunier Duval

Axelor03
Membre inscrit
Axelor03
3 messages
Bonjour,

Je souhaite connecter mon thermostat d'ambiance sans fil à ma chaudière SD Thema Classic, j'ai trouvé l'endroit où le shunt doit être remplacé par les fils noirs du thermostat, cependant celui doit être alimenté par l'alimentation de la chaudière.
J'ai connecté la phase et le neutre sur les deux emplacements à côté du shunt comme précisé sur la notice, cependant celui-ci ne semble pas être alimenté en courant.
Dois-je créer une dérivation pour me connecter directement à l'alimentation de la chaudière ou est-ce que je fais quelque chose de mal ?
Voir branchement sur la photo.
Merci pour votre aide.
09 février 2022 à 19:03
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Connecter thermostat Deltia 8.03 sans fil à chaudière Saunier Duval

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu la photo que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
09 février 2022 à 20:10
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Connecter thermostat Deltia 8.03 sans fil à chaudière Saunier Duval

Axelor03
Membre inscrit
Axelor03
3 messages
Merci pour votre retour rapide, voici la photo.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement thermostat chaudière Saunier Duval

09 février 2022 à 20:15
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage

Connecter thermostat Deltia 8.03 sans fil à chaudière Saunier Duval

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Les deux fils (marron et bleu) servent à alimenter le récepteur de votre thermostat en 230 Volts.
Ils doivent être raccordés sur l'alimentation électrique de la chaudière et pas sur les fiches "Bus + et -".

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
10 février 2022 à 16:59
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage

Connecter thermostat Deltia 8.03 sans fil à chaudière Saunier Duval

Axelor03
Membre inscrit
Axelor03
3 messages
Bonjour, merci vous confirmez ce que j'avais déduit, cependant je pensais qu'il pouvait y avoir l'alimentation via le bus car l'arrivée électrique de la chaudière se trouve de l'autre côté du circuit imprimé et cela m'étonnait de ne pas pouvoir brancher au même endroit.
Je devrais m'en sortir pour le raccordement donc.
Merci à vous pour votre aide, bonne journée à vous.
Axel
11 février 2022 à 09:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Connecter thermostat Deltia 8.03 sans fil à chaudière Saunier Duval >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite