Bonjour,
La maison que je viens d'acheter est équipée d'une chaudière Chappée Bora.
J'aimerais y ajouter un thermostat d'ambiance à placer dans le séjour, sans fil, car aucun câblage n’a été prévu.
Il y a bien un thermostat d'origine qui est installé sur la chaudière même mais quelques soient les réglages et la programmation effectuée, rien ne change : les radiateurs chauffent en continu 24h/24 et 7j/7...
Je ne vois donc pas l'intérêt, dans ma situation, de ce thermostat collé à la chaudière qui ne tient pas compte de la situation des pièces de vie.
Je joins quelques photos avec notamment les deux borniers se trouvant sur la chaudière.
J'envisage l'achat d'un thermostat "Honeywell T3R sans fil".
Quelqu'un pourrait-il m'aider en m'indiquant où brancher les câbles du nouveau thermostat afin de pouvoir enfin commander et programmer cette chaudière de manière fiable ?
Déjà un tout grand merci pour votre aide !
Olivier.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
La maison que je viens d'acheter est équipée d'une chaudière Chappée Bora.
J'aimerais y ajouter un thermostat d'ambiance à placer dans le séjour, sans fil, car aucun câblage n’a été prévu.
Il y a bien un thermostat d'origine qui est installé sur la chaudière même mais quelques soient les réglages et la programmation effectuée, rien ne change : les radiateurs chauffent en continu 24h/24 et 7j/7...
Je ne vois donc pas l'intérêt, dans ma situation, de ce thermostat collé à la chaudière qui ne tient pas compte de la situation des pièces de vie.
Je joins quelques photos avec notamment les deux borniers se trouvant sur la chaudière.
J'envisage l'achat d'un thermostat "Honeywell T3R sans fil".
Quelqu'un pourrait-il m'aider en m'indiquant où brancher les câbles du nouveau thermostat afin de pouvoir enfin commander et programmer cette chaudière de manière fiable ?
Déjà un tout grand merci pour votre aide !
Olivier.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
19 janvier 2021 à 09:34
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Connecter thermostat sans fil sur chaudière Chappée Bora
Bonsoir,
La mise en place d'un thermostat d'ambiance (filaire ou sans fils) sur votre chaudière est impossible, il n'existe aucune connexion possible ni aucun raccordement disponible sur cette chaudière.
Cette chaudière est livrée avec sa régulation climatique, cette régulation agit sur l'ensemble des composants de votre chaudière pour permettre de varier la température de départ selon les besoins de votre installation : elle doit impérativement être installée avec sa sonde extérieure et le boitier BM (votre deuxième photo) doit être posé dans l'ambiance de votre logement.
En utilisant cette régulation comme spécifiée par CHAPPEE, vous obtiendrez ce que vous voulez avoir comme type de pilotage.
- Avez-vous le socle de pose du BM ?
- Avez-vous la notice de la chaudière et de sa régulation ?
Passez un câble téléphone blindé (type 2 ou 4 paires) entre la chaudière et le socle de pose du BM, ce type de câble est facile à poser et discret.
Placer votre Socle de BM en position centrale de votre logement un couloir (en évitant la cuisine, la salle de bains, une chambre, le séjour) si vous le souhaitez faite nous une plan de votre logement et de l'endroit de votre chaudière.
Ensuite en activant correctement cette sonde d'ambiance vous pourrez :
- Piloter à distance votre chaudière,
- Programmer les heures de présence et d'absence,
- Régler les températures ambiantes demandées (confort, réduit, absence),
- Activer des temps d'optimisation marche et arrêt.
Cette régulation est très simple d'utilisation, très précise et vous permettra d'avoir enfin le confort recherché et les économies que vous auriez dû faire si votre chaudière avait été installée correctement.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
La mise en place d'un thermostat d'ambiance (filaire ou sans fils) sur votre chaudière est impossible, il n'existe aucune connexion possible ni aucun raccordement disponible sur cette chaudière.
Cette chaudière est livrée avec sa régulation climatique, cette régulation agit sur l'ensemble des composants de votre chaudière pour permettre de varier la température de départ selon les besoins de votre installation : elle doit impérativement être installée avec sa sonde extérieure et le boitier BM (votre deuxième photo) doit être posé dans l'ambiance de votre logement.
En utilisant cette régulation comme spécifiée par CHAPPEE, vous obtiendrez ce que vous voulez avoir comme type de pilotage.
- Avez-vous le socle de pose du BM ?
- Avez-vous la notice de la chaudière et de sa régulation ?
Passez un câble téléphone blindé (type 2 ou 4 paires) entre la chaudière et le socle de pose du BM, ce type de câble est facile à poser et discret.
Placer votre Socle de BM en position centrale de votre logement un couloir (en évitant la cuisine, la salle de bains, une chambre, le séjour) si vous le souhaitez faite nous une plan de votre logement et de l'endroit de votre chaudière.
Ensuite en activant correctement cette sonde d'ambiance vous pourrez :
- Piloter à distance votre chaudière,
- Programmer les heures de présence et d'absence,
- Régler les températures ambiantes demandées (confort, réduit, absence),
- Activer des temps d'optimisation marche et arrêt.
Cette régulation est très simple d'utilisation, très précise et vous permettra d'avoir enfin le confort recherché et les économies que vous auriez dû faire si votre chaudière avait été installée correctement.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
19 janvier 2021 à 19:21
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Connecter thermostat sans fil sur chaudière Chappée Bora
Bonjour Mario.
Un grand merci pour votre réponse rapide et bien complète!
C'est bien ce que je craignais et cela m'a effectivement été confirmé par le chauffagiste venu faire l'entretient annuel.
Je ne dispose malheureusement pas du socle pour le BM et les prix affichés sont totalement prohibitifs pour ce simple support. Par contre je dispose bien des notices complètes de la chaudière et de tous les plans de câblage de celle-ci, mais je dois bien avouer que je n'y comprend pas grand-chose.
Toutefois, la solution que je cherche est "simplement" un système on/off qui commanderait la chaudière afin d'éviter qu'elle ne fonctionne en continu, que les radiateurs ne chauffent en mon absence ou bien la nuit.
Autrement dit : je monte coucher ou je quitte la maison et je peux couper tous les radiateurs à partir d'un seul endroit.
Le chauffagiste me proposait alors de raccorder ce système d'interruption sur l'alimentation du circulateur (= "pompe circuit direct" sur le bornier).
Qu'en pensez-vous ?
Je me demandais également à quoi servent les raccordements "cde distance" et "cde téléphone" sur le second bornier ?
Ne s'agit-il quand même pas d'une commande qui deviendrait prioritaire pour gérer la chaudière ?
Enfin, et si rien n'était possible ni réellement efficace du côté de la chaudière elle-même, je me demandais si la gestion individuelle ou en groupe des têtes thermostatiques via remplacement par des têtes connectées (style Netatmo ou autre) de quelques radiateurs stratégiques du séjour et de la salle de bains ne serait pas une bonne solution ?
Merci encore pour votre aide !
Olivier.
Un grand merci pour votre réponse rapide et bien complète!
C'est bien ce que je craignais et cela m'a effectivement été confirmé par le chauffagiste venu faire l'entretient annuel.
Je ne dispose malheureusement pas du socle pour le BM et les prix affichés sont totalement prohibitifs pour ce simple support. Par contre je dispose bien des notices complètes de la chaudière et de tous les plans de câblage de celle-ci, mais je dois bien avouer que je n'y comprend pas grand-chose.
Toutefois, la solution que je cherche est "simplement" un système on/off qui commanderait la chaudière afin d'éviter qu'elle ne fonctionne en continu, que les radiateurs ne chauffent en mon absence ou bien la nuit.
Autrement dit : je monte coucher ou je quitte la maison et je peux couper tous les radiateurs à partir d'un seul endroit.
Le chauffagiste me proposait alors de raccorder ce système d'interruption sur l'alimentation du circulateur (= "pompe circuit direct" sur le bornier).
Qu'en pensez-vous ?
Je me demandais également à quoi servent les raccordements "cde distance" et "cde téléphone" sur le second bornier ?
Ne s'agit-il quand même pas d'une commande qui deviendrait prioritaire pour gérer la chaudière ?
Enfin, et si rien n'était possible ni réellement efficace du côté de la chaudière elle-même, je me demandais si la gestion individuelle ou en groupe des têtes thermostatiques via remplacement par des têtes connectées (style Netatmo ou autre) de quelques radiateurs stratégiques du séjour et de la salle de bains ne serait pas une bonne solution ?
Merci encore pour votre aide !
Olivier.