Bonjour.
Suite à ma lecture sur votre forum sur la connexion sur une chaudière Chappée Initia DUO 3.25 HTE d’un Thermostat De Dietrich Smart TC.
J’aurai besoin de vos conseils pour connecter sur chaudière ELM Leblanc GVAC21-5M et un Thermostat De Dietrich Smart TC filaire.
Chez mes parents vieillissants j’ai fait changer une très ancienne chaudière Hydromotrix (+ de 40 ans), par une ELM Leblanc GVAC21-5M, j’ai acheté un Thermostat De Dietrich Smart TC afin de pouvoir en cas de besoin piloter à distance la chaudière avec l’application Emo Life principalement la régulation de leur chauffage.
Le plombier chauffagiste à bien installé la chaudière, mais le thermostat ne module pas du tout la température de leur habitation la chaudière fonctionne uniquement en mode température d’eau des radiateurs. Le plombier me dit qu’il ne sait pas du tout comment faire. Comment connecter le Gataway (passerelle) sur cette chaudière ?
Chaudière Chaudière murale gaz à condensation à micro-accumulation Etanche à ventouse
mégalis GVAC21-5M sans sonde extérieure. Chauffage avec des radiateurs en fonte sans robinet thermostatique, Thermostat filaire (2fils) De Dietrich Smart TC avec Gataway (passerelle), thermostat installé dans la salle à manger et chaudière dans la cuisine.
Petite maison située dans les Yvelines (78).
Note : je n’ai pas trouvé le moyen pour contacter De Dietrich
Ci-joint Photo du branchement actuel de la passerelle, Notice de la chaudière et du
Thermostat.
Merci par avance pour vos réponses
Bien cordialement
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

not 7661853 08 4.pdf
Suite à ma lecture sur votre forum sur la connexion sur une chaudière Chappée Initia DUO 3.25 HTE d’un Thermostat De Dietrich Smart TC.
J’aurai besoin de vos conseils pour connecter sur chaudière ELM Leblanc GVAC21-5M et un Thermostat De Dietrich Smart TC filaire.
Chez mes parents vieillissants j’ai fait changer une très ancienne chaudière Hydromotrix (+ de 40 ans), par une ELM Leblanc GVAC21-5M, j’ai acheté un Thermostat De Dietrich Smart TC afin de pouvoir en cas de besoin piloter à distance la chaudière avec l’application Emo Life principalement la régulation de leur chauffage.
Le plombier chauffagiste à bien installé la chaudière, mais le thermostat ne module pas du tout la température de leur habitation la chaudière fonctionne uniquement en mode température d’eau des radiateurs. Le plombier me dit qu’il ne sait pas du tout comment faire. Comment connecter le Gataway (passerelle) sur cette chaudière ?
Chaudière Chaudière murale gaz à condensation à micro-accumulation Etanche à ventouse
mégalis GVAC21-5M sans sonde extérieure. Chauffage avec des radiateurs en fonte sans robinet thermostatique, Thermostat filaire (2fils) De Dietrich Smart TC avec Gataway (passerelle), thermostat installé dans la salle à manger et chaudière dans la cuisine.
Petite maison située dans les Yvelines (78).
Note : je n’ai pas trouvé le moyen pour contacter De Dietrich
Ci-joint Photo du branchement actuel de la passerelle, Notice de la chaudière et du
Thermostat.
Merci par avance pour vos réponses
Bien cordialement
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

not 7661853 08 4.pdf
31 mars 2023 à 10:55
Réponses 1 du forum-chauffage
Connecter sur chaudière un thermostat De Dietrich Smart TC filair
Dans mon précédent message la note de la chaudière n'a pas été jointe à l'envoi.
La voici.
3 egalis condens 14 24 im 6720811751 06 1.pdf
La voici.
3 egalis condens 14 24 im 6720811751 06 1.pdf
31 mars 2023 à 11:54
Réponses 2 du forum-chauffage
Connecter sur chaudière un thermostat De Dietrich Smart TC filair
Bonjour.
Nous n'avons pas reçu le document PDF que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Nous n'avons pas reçu le document PDF que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
31 mars 2023 à 12:41
Réponses 3 du forum-chauffage
Connecter sur chaudière un thermostat De Dietrich Smart TC filair
Bonjour.
La première erreur est d'avoir une chaudière condensation sans sa sonde extérieure, ce qui ne lui permet pas d'adapter la température des radiateurs en fonction de la température extérieure et annule sa capacité de modulation de puissance de son brûleur : mettez une sonde extérieure !!!
Votre chaudière est équipée de quel type de tableau ou quel type de régulation ?
La deuxième erreur est de vouloir mixer des marques et des accessoires de marques différentes : pourquoi ne pas avoir mis une chaudière DE DIETRICH (ou CHAPPEE) et ne pas utiliser les accessoires de régulation de la marque de la chaudière ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La première erreur est d'avoir une chaudière condensation sans sa sonde extérieure, ce qui ne lui permet pas d'adapter la température des radiateurs en fonction de la température extérieure et annule sa capacité de modulation de puissance de son brûleur : mettez une sonde extérieure !!!
Votre chaudière est équipée de quel type de tableau ou quel type de régulation ?
La deuxième erreur est de vouloir mixer des marques et des accessoires de marques différentes : pourquoi ne pas avoir mis une chaudière DE DIETRICH (ou CHAPPEE) et ne pas utiliser les accessoires de régulation de la marque de la chaudière ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 mars 2023 à 12:41
Réponses 4 du forum-chauffage
Connecter sur chaudière un thermostat De Dietrich Smart TC filair
Bonjour.
Pour vous préciser la situation, mes parents sont locataires et de ce fait, c'est aux propriétaires qu'il a incombé de passer la commande à leur chauffagiste.
Ce dernier a fait ce choix-là, sans sonde extérieure et n'a pas voulu installer une chaudière Chappée, estimée par lui comme étant de basse gamme et de mauvaise qualité, avec de nombreuses pannes et refusant d'en assurer l'entretien annuel.
C'est lui qui a acheté et posé ce thermostat, le plombier ne voulant pas s'en occuper.
Cordialement.
Pour vous préciser la situation, mes parents sont locataires et de ce fait, c'est aux propriétaires qu'il a incombé de passer la commande à leur chauffagiste.
Ce dernier a fait ce choix-là, sans sonde extérieure et n'a pas voulu installer une chaudière Chappée, estimée par lui comme étant de basse gamme et de mauvaise qualité, avec de nombreuses pannes et refusant d'en assurer l'entretien annuel.
C'est lui qui a acheté et posé ce thermostat, le plombier ne voulant pas s'en occuper.
Cordialement.
01 avril 2023 à 14:16
Réponses 5 du forum-chauffage
Connecter sur chaudière un thermostat De Dietrich Smart TC filair
Bonjour.
Pour moi, d'après la photo il y a un problème de raccordement.
Vous ne pouvez pas avoir les liaisons OT (Open Therm) et R-Bus (protocole différent) raccordé en même temps !
Cordialement.
Pour moi, d'après la photo il y a un problème de raccordement.
Vous ne pouvez pas avoir les liaisons OT (Open Therm) et R-Bus (protocole différent) raccordé en même temps !
Cordialement.
31 octobre 2023 à 08:58