Bonjour,
Je dispose en effet des têtes thermostatiques programmables, en revanche je ne vois pas bien comment obtenir l'effet recherché : le soir, baisse de température au salon tandis que la température des chambres est maintenue... si vous voyez un moyen de faire ceci en manipulant l'AVS et les têtes programmables je suis très intéressé...
Concernant la puissance de la chaudière, elle est malheureusement sur-dimensionnée : avec une température extérieure de 0°C il faut moins de 4kW pour maintenir la température dans la maison (7-9m3 de gaz par jour tout compris).
En découvrant l'installation il y a trois mois, j'ai constaté qu'elle faisait de très courts cycles en permanence (quelques secondes) : la limite basse de température de sortie était réglée très basse (20°C).
J'ai mesuré un delta T entre entrée et sortie chaudière compris entre 12°C et 16°C selon le nombre de radiateurs ouverts (avec un minimum raisonnable).
J'ai donc réglé la température de sortie minimum à 44°C pour qu'elle fonctionne au moins quelques minutes à chaque cycle et j'ai allongé le délai entre deux allumages. Ce n'est pas optimal évidemment...
Bien cordialement.
Je dispose en effet des têtes thermostatiques programmables, en revanche je ne vois pas bien comment obtenir l'effet recherché : le soir, baisse de température au salon tandis que la température des chambres est maintenue... si vous voyez un moyen de faire ceci en manipulant l'AVS et les têtes programmables je suis très intéressé...
Concernant la puissance de la chaudière, elle est malheureusement sur-dimensionnée : avec une température extérieure de 0°C il faut moins de 4kW pour maintenir la température dans la maison (7-9m3 de gaz par jour tout compris).
En découvrant l'installation il y a trois mois, j'ai constaté qu'elle faisait de très courts cycles en permanence (quelques secondes) : la limite basse de température de sortie était réglée très basse (20°C).
J'ai mesuré un delta T entre entrée et sortie chaudière compris entre 12°C et 16°C selon le nombre de radiateurs ouverts (avec un minimum raisonnable).
J'ai donc réglé la température de sortie minimum à 44°C pour qu'elle fonctionne au moins quelques minutes à chaque cycle et j'ai allongé le délai entre deux allumages. Ce n'est pas optimal évidemment...
Bien cordialement.
28 février 2022 à 20:25

Bonjour.
Selon la température extérieure et l'isolation de la maison ce n'est pas impossible.
Vous y êtes depuis longtemps ?
Si oui vous devriez pouvoir comparer avec l'an dernier (tenir compte de l'hiver plus froid...), si non vous devez avoir un DPE avec une valeur prédite de consommation annuelle... ? Ça dit quoi ?
(Vous avez remarqué que le prix du gaz a explosé n'est ce pas ?)
Selon la température extérieure et l'isolation de la maison ce n'est pas impossible.
Vous y êtes depuis longtemps ?
Si oui vous devriez pouvoir comparer avec l'an dernier (tenir compte de l'hiver plus froid...), si non vous devez avoir un DPE avec une valeur prédite de consommation annuelle... ? Ça dit quoi ?
(Vous avez remarqué que le prix du gaz a explosé n'est ce pas ?)
28 février 2022 à 16:17

Bonjour,
Voici les informations complémentaires :
Chappée Duo 3.24 FF HTE C00890180 (autour de 2010 ?)
Installation composée de radiateurs munis de robinets thermostatiques connectés à une centrale domotique Jeedom.
Circuit unique, pas de module de partage, sonde extérieure présente. La maison est très bien isolée de l'intérieur et à peu d'inertie (planchers bois).
Mon plan pour contourner l'absence de double circuit est d'utiliser les robinets connectés et de définir deux modes de fonctionnement dans la centrale domotique :
- jour : les robinets des radiateurs salon sont ouverts à fond (consigne à 28°C), les robinets des chambres sont réglés sur une température basse (15°C par exemple), le thermostat AVS77 situé au salon est réglé sur la température souhaitée au salon.
- nuit : les robinets thermostatiques sont tous réglés à la valeur souhaitée (15°C au salon, 17-18°C dans les chambres), sauf celui de la chambre des enfants où est placé le thermostat d'ambiance, et qui est alors ouvert à fond. Le thermostat d'ambiance régule à 18 ou 19°C dans la chambre des enfants...
Évidemment, il se peut que la demande chauffage pour atteindre 18°C dans la chambre ne suffise pas pour atteindre 15°C dans le salon mais d'une part c'est peu probable et d'autre part ce n'est pas très grave, ça chauffe très vite le matin.
Bien cordialement.
Benoit
Voici les informations complémentaires :
Chappée Duo 3.24 FF HTE C00890180 (autour de 2010 ?)
Installation composée de radiateurs munis de robinets thermostatiques connectés à une centrale domotique Jeedom.
Circuit unique, pas de module de partage, sonde extérieure présente. La maison est très bien isolée de l'intérieur et à peu d'inertie (planchers bois).
Mon plan pour contourner l'absence de double circuit est d'utiliser les robinets connectés et de définir deux modes de fonctionnement dans la centrale domotique :
- jour : les robinets des radiateurs salon sont ouverts à fond (consigne à 28°C), les robinets des chambres sont réglés sur une température basse (15°C par exemple), le thermostat AVS77 situé au salon est réglé sur la température souhaitée au salon.
- nuit : les robinets thermostatiques sont tous réglés à la valeur souhaitée (15°C au salon, 17-18°C dans les chambres), sauf celui de la chambre des enfants où est placé le thermostat d'ambiance, et qui est alors ouvert à fond. Le thermostat d'ambiance régule à 18 ou 19°C dans la chambre des enfants...
Évidemment, il se peut que la demande chauffage pour atteindre 18°C dans la chambre ne suffise pas pour atteindre 15°C dans le salon mais d'une part c'est peu probable et d'autre part ce n'est pas très grave, ça chauffe très vite le matin.
Bien cordialement.
Benoit
26 février 2022 à 16:02

Bonjour.
Je souhaite ajouter un thermostat à l'étage de notre maison pour y réguler la température la nuit et pendant que le rdc baisse en température.
J'ai raccordé un contact (TA) sur les bornes 1-2 du bornier M1 comme indiqué sur la doc.
La télécommande AVS77 est située au salon et configurée comme thermostat principal, une sonde extérieure est également présente.
La doc dit que si l'un ou l'autre thermostat fait une demande de chaleur, la chaudière démarre et la température de sortie d'eau est déterminée par l'AVS77 ou par la chaudière selon un algorithme que ne n'ai pas bien compris. A part le réglage du kt et CH2SR il n'est mentionné aucun autre réglage pour mettre en service une deuxième zone de chauffage. Il est dit également qu'en l'absence de TA, les bornes 1-2 doivent être shuntées (ce qui était bien le cas).
Voilà ce que j'ai observé :
Temp. set AVS = 10deg. (pas de demande), contacteur TA ouvert => pas de chauffage
Temp. set AVS = 25deg. (demande chauffage), contacteur TA ouvert => pas de chauffage
Temp. set AVS = 10deg. (pas de demande), contacteur TA fermé => pas de chauffage
Temp. set AVS = 25deg. (demande chauffage), contacteur TA fermé => chauffage !
Donc on dirait que le contacteur branché sur TA est en série avec le thermostat de l'AVS et pas en parallèle... Est-bien normal ? Ça ne semble pas correspondre à ce que dit la doc ou alors il y a un réglage caché dans la télécommande... Quelqu'un peut-il me confirmer ceci ou me dire comment régler l'AVS77 pour que les thermostats soient en parallèle et non en série ?
Merci d'avance.
Je souhaite ajouter un thermostat à l'étage de notre maison pour y réguler la température la nuit et pendant que le rdc baisse en température.
J'ai raccordé un contact (TA) sur les bornes 1-2 du bornier M1 comme indiqué sur la doc.
La télécommande AVS77 est située au salon et configurée comme thermostat principal, une sonde extérieure est également présente.
La doc dit que si l'un ou l'autre thermostat fait une demande de chaleur, la chaudière démarre et la température de sortie d'eau est déterminée par l'AVS77 ou par la chaudière selon un algorithme que ne n'ai pas bien compris. A part le réglage du kt et CH2SR il n'est mentionné aucun autre réglage pour mettre en service une deuxième zone de chauffage. Il est dit également qu'en l'absence de TA, les bornes 1-2 doivent être shuntées (ce qui était bien le cas).
Voilà ce que j'ai observé :
Temp. set AVS = 10deg. (pas de demande), contacteur TA ouvert => pas de chauffage
Temp. set AVS = 25deg. (demande chauffage), contacteur TA ouvert => pas de chauffage
Temp. set AVS = 10deg. (pas de demande), contacteur TA fermé => pas de chauffage
Temp. set AVS = 25deg. (demande chauffage), contacteur TA fermé => chauffage !
Donc on dirait que le contacteur branché sur TA est en série avec le thermostat de l'AVS et pas en parallèle... Est-bien normal ? Ça ne semble pas correspondre à ce que dit la doc ou alors il y a un réglage caché dans la télécommande... Quelqu'un peut-il me confirmer ceci ou me dire comment régler l'AVS77 pour que les thermostats soient en parallèle et non en série ?
Merci d'avance.
25 février 2022 à 12:06

Bonjour, si c'est la consommation de gaz, elle est en mètres cubes sur le compteur... non ? Un mètre cube de gaz égal entre 10 et 12 kWh, soit 70 centimes d'euros pour deux jours. Cela représente environ 100 euros par an et n'explique pas votre facture même si cela mérite de regarder d'où ça vient (peut-être le maintien en température de l'eau chaude).
Si l'estimation edf est exacte, vous consommez environ 100kWh par jour en moyenne. C'est vraiment beaucoup mais ce n'est pas totalement impossible si votre appartement est très mal isolé, si vous chauffez très confortablement et si votre voisin du dessus ne chauffe pas par exemple. Elle équivaut à faire fonctionner 4 radiateurs électriques puissants (2000W) en même temps pendant 12 heures par jour, ça doit chauffer très très fort...
Disposez-vous d'un diagnostique de performance énergétique pour votre appartement ?
Sinon, il y a peut-être un défaut sur la chaudière. Habitez-vous là depuis longtemps, avez-vous remarqué une augmentation ?
Cordialement, Benoit
Si l'estimation edf est exacte, vous consommez environ 100kWh par jour en moyenne. C'est vraiment beaucoup mais ce n'est pas totalement impossible si votre appartement est très mal isolé, si vous chauffez très confortablement et si votre voisin du dessus ne chauffe pas par exemple. Elle équivaut à faire fonctionner 4 radiateurs électriques puissants (2000W) en même temps pendant 12 heures par jour, ça doit chauffer très très fort...
Disposez-vous d'un diagnostique de performance énergétique pour votre appartement ?
Sinon, il y a peut-être un défaut sur la chaudière. Habitez-vous là depuis longtemps, avez-vous remarqué une augmentation ?
Cordialement, Benoit
20 avril 2013 à 06:49