radiateur ne chauffe pas assez
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
40
FAQ chauffage : radiateur ne chauffe pas assez
Invité

Bonjour, j'ai monté un radiateur dans une nouvelle chambre que j'ai alimenté sur un autre. Mon problème c'est qu'il ne chauffe pas assez en haut et surtout le bas est froid, pourtant j'ai purgé plusieurs fois. Ma chaudière est une Saunier Duval TWIN F 24 E, le réglage est suffisamment fort pour les 9 radiateurs que je possède. Merci de votre conseil, cela fait deux hivers que je passe ainsi. Cordialement.
Conseils Dépannage Chauffage 1
Invité

radiateur ne chauffe pas assez
Invité

Je suppose que le 2ème radiateur est bien monté en parallèle sur le 1er (entrée 2 sur entrée 1 et retour 2 sur retour 1). En espérant que le premier radiateur possède un coude réglage à la sortie (robinet sans tête, sous un bouchon, à manoeuvrer avec une clé à 6 pans). Il faut réduire le débit du premier radiateur (fermer à fond, puis ouvrir 1/2 tour à 1 tour) et vérifier que le coude du second radiateur est bien ouvert. Ces coudes de réglages permettent d'équilibrer l'installation. Autre point sensible : pas de point haut sur les tuyaux entre les 2 radiateurs, sinon purgeur obligatoire.
Conseils Dépannage Chauffage 2
Invité

radiateur ne chauffe pas assez
Invité

Si vous avez fait cette manoeuvre avec du P.E.R attention au pincement de tuyaux dans la cloison, sinon le même joueur joue encore.
Conseils Dépannage Chauffage 3
Invité

radiateur ne chauffe pas assez
Invité

Il faut équilibrer l'installation en réglant les bi-pass sur les radiateurs et si ça ne suffit pas, fermer légèrement le bi-pass de la chaudière qui se trouve dessous à gauche.
Conseils Dépannage Chauffage 4
Invité

radiateur ne chauffe pas assez
Invité

Bonjour, si les radiateurs sont bien raccordés et qu'aucun tuyau n'est pincé, il faut essayer de fermer tous les radiateurs à l'étage et attendre que ceux du bas se mettent à chauffer et s'il n'y a pas autre chose, cela devrait marcher.
Conseils Dépannage Chauffage 5
Invité

radiateur ne chauffe pas assez
Invité

Le diamètre des tuyaux du 1er rad ne sont pas assez gros pour alimenter les deux en eau.
Conseils Dépannage Chauffage 6
Invité

radiateur ne chauffe pas assez
Invité

Vous freinez le retour du premier radiateur !
22 avril 2009 à 01:45
Conseils Dépannage Chauffage 7
Invité

radiateur ne chauffe pas assez
Invité

Bonjour, une autre solution, vous fermez tous vos radiateurs et laisser celui qui ne chauffe pas ouvert, et par la suite démarrer votre chaudière ou thermostat et regarder si ça chauffe (à faire sur 4 à 5 minutes pour voir si ça chauffe).
Si cela chauffe problème de débit, ouvrir le té de réglage en bas, sinon problème de radiateur, nettoyer avec eau un rinçage, possible que le robinet soit bloqué ! marcIII
Si cela chauffe problème de débit, ouvrir le té de réglage en bas, sinon problème de radiateur, nettoyer avec eau un rinçage, possible que le robinet soit bloqué ! marcIII
19 juillet 2009 à 17:38
Conseils Dépannage Chauffage 8
Invité

radiateur ne chauffe pas assez
Invité

Bonjour
Augmentez la vitesse du circulateur, il y a 3 vitesses.
Ensuite, regardez la pression du vase d'expansion en fonction de la hauteur de votre maison, il doit être gonflé entre 0.8b a 1.2b.
Augmentez la vitesse du circulateur, il y a 3 vitesses.
Ensuite, regardez la pression du vase d'expansion en fonction de la hauteur de votre maison, il doit être gonflé entre 0.8b a 1.2b.
02 octobre 2009 à 06:34
Conseils Dépannage Chauffage 9
Invité

radiateur ne chauffe pas assez
Invité

Bonjour, où en êtes-vous de votre problème ?
Votre installation est peut-être avec des radiateurs raccordés en série ?
Entrée 1er radiateur, sortie de 1, rentre en 2, sortie de 2, rentre en 3... et vous vous êtes raccordé en parallèle ! Donc cela ne fonctionne pas !
Informez-nous svp. PAT25
Votre installation est peut-être avec des radiateurs raccordés en série ?
Entrée 1er radiateur, sortie de 1, rentre en 2, sortie de 2, rentre en 3... et vous vous êtes raccordé en parallèle ! Donc cela ne fonctionne pas !
Informez-nous svp. PAT25
11 octobre 2009 à 15:45
Conseils Dépannage Chauffage 10
Invité

radiateur ne chauffe pas assez
Invité

Vérifiez aussi le sens de pente de vautre radiateur, avec un niveau au besoin, et logiquement la pente monte vers le purgeur, sinon sa peut faire un bouchon d'air en entré de radiateur et ne plus irrigué ou peu votre radiateur ainsi il chauffe peu ou pas.
19 octobre 2009 à 17:24
Conseils Dépannage Chauffage 11
Invité

radiateur ne chauffe pas assez
Invité

Bonjour,
Vous avez peut être tout simplement un point haut qui amène une bulle d'air, dans ce cas y mettre sur aller et retour un purgeur Auto. Cordialement. Roland
Vous avez peut être tout simplement un point haut qui amène une bulle d'air, dans ce cas y mettre sur aller et retour un purgeur Auto. Cordialement. Roland
06 décembre 2009 à 11:32
Conseils Dépannage Chauffage 12
Invité

radiateur ne chauffe pas assez
Invité

Dans le cas d'une alimentation d'un radiateur en déviation d'un autre radiateur, le risque de l'éloignement de la chaudière à ce radiateur, tout dépend de l'alimentation du premier radiateur et ensuite de la puissance du circulateur de la chaudière, les risques de perte de charge de l'installation sont importantes, désolé de la réponse. Claude
21 octobre 2010 à 18:35
Conseils Dépannage Chauffage 13
Invité

radiateur ne chauffe pas assez
Invité

Bonjour, il y a une règle dans le chauffage. Ne jamais raccorder 2 radiateurs sur la même section de tuyauterie, il faudra vous repiquer sur une section supérieure et alimenter votre radiateur en 12/14.
21 février 2011 à 17:50
Conseils Dépannage Chauffage 14
Invité

radiateur ne chauffe pas assez
Invité

Monsieur, un petit problème de démontage sur radiateur fonte 20 20 éléments. Ma question, problème pour démonter les éléments un par un, faut-il chauffer la fonte pour pouvoir dévisser avec clé rippes, ou autrement ? Merci de me répondre.
19 août 2011 à 09:41