Dépannage chaudière Saunier Duval F24 : Code F5, puis F14 sur chaudiere Saunier Duval F24.

CEL
Membre inscrit
CEL
1 message
Bonjour,
J'ai eu un problème cet été sur une chaudière Saunier Duval SD F24 (à condensation).
Lors de l'entretien annuel, je signale ce problème, et le verdict est que l’échangeur à plaques est encrassé....
A quoi peut être du ce problème ? La chaudière n'a que 3 ans !
Merci
26 octobre 2012 à 16:19
Réponses 1 code F5-F14

Code F5, puis F14 sur chaudiere Saunier Duval F24.

chauffeco28
Membre inscrit
chauffeco28
307 messages
Bonjour,

Le problème ne vient pas de la chaudière mais plutôt de l'installateur qui n'a fait son boulot qu'à moitié !!!

Quand je pose une chaudière je fais dans le même temps un désembouage de l'installation de chauffage pour repartir avec une installation saine... Dommage que tous les installateurs ne soient pas aussi consciencieux.

Demander un rinçage complet de votre installation car si vous ne faites que l'échangeur dans 3 mois rebelote !!!
Cordialement.
27 octobre 2012 à 05:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Panne f13 sur chaudière Saunier Duval Isotwin f24 ea
    N°4250 : Que signifie la panne f13 sur la chaudière Isotwin f24 ea, la pression est correcte le mode de fonctionnement sur radiateur et eau chaude, l'indicateur d'état est au rouge, résultat pas d'eau chaude ni de chauffage. Merci.
  • 2. Chaudière Saunier Duval Thema Classic C24 E1 code erreur F5
    N°9033 : Bonjour J'ai une chaudière de marque Saunier Duval Thema Classic C24 E1 et j'ai un code d'erreur F5 avec le voyant rouge. Et pour cause, ma mère a fermé tous les radiateurs. Merci pour de votre aide.
  • 3. Panne chaudière Saunier Duval
    N°2526 : J'ai un problème au niveau de ma chaudière Saunier Duval, lorsque je l'allume elle fait un bruit et elle s'arrête et m'indique F5 ?
  • 4. Panne F14 chaudière Saunier Duval thermaplus F24E
    N°7887 : Bonjour. Depuis quelques temps ma chaudière perd de la pression et se met en mode sécurité. En remettant de la pression elle redémarre. Mais depuis ce matin plus rien sauf PANNE F14 qui s'inscrit sur l'écran. Que doit-on...
  • 5. Notice pour Saunier Duval Themaplus c24
    N°2133 : Bonjour. J'ai voulu augmenter la température maximum de l'eau à 80°C en passant en mode installateur sur la console. J'ai dû appuyer sur trop de boutons en même temps et voilà que le voyant vert devient rouge et que cela...
  • 6. Panne F11 chaudière Saunier Duval isotwin F24
    N°5564 : Bonjour, que signifie la panne F11 sur une chaudière Saunier Duval isotwin F24 ? Merci pour votre réponse.
  • 7. Chaudière Saunier Duval Isotwin F24E code F14
    N°20196 : Bonjour à tous. Nous avons une chaudière Saunier Duval Isotwin F24E de 2007 dans la maison que nous avons achetée en 2018. À priori l'entretien a été suivi et quelques pièces déjà remplacées. Mais on constate que...
  • 8. Panne chaudière Saunier Duval Isosplit Condens Code 34
    N°11872 : Bonjour, Je possède depuis 2004 une chaudière Saunier Duval Isosplit Condens F35E. Fonctionnement correct jusqu'à présent avec Thermostat d'ambiance sans fil d'origine. Actuellement elle se met en sécurité, code 34, or...
  • 9. Problème explosions code erreur F28 chaudière Saunier Duval
    N°20556 : Bonjour Nous avons un problème insoluble de chaudières Saunier Duval themaplus depuis un an car nous entendons souvent des explosions dans le conduit (deux fois le coude d'évacuation a sauté et les pompiers sont venus alors...
  • 10. Chaudière Saunier Duval code 34
    N°20219 : Bonjour. Moi aussi, depuis quelque temps, il m'est demandé de changer les piles de la sonde pratiquement 3 fois par jour, le code 34 s'affiche toujours. Je ne sais plus quoi faire. J'ai vu qu'il fallait reconfigurer la sonde,...
>>> Résultats suivants pour : Code F5, puis F14 sur chaudiere Saunier Duval F24. >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage chaudiere bv01fdpthermometre radiateurchoisir chauffage chaudiereevacuation chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite