Bonjour,
Ma maison est sur 3 niveaux : Niveau 0 plain pied et niveau 1 et 2.
Les radiateurs (4) du niveau 2 ne chauffent quasiment pas, et le plus puissant des 4 n'est même pas tiède.
Les radiateurs de ce niveau sont neufs.
La chaudière est une chaudière Frisquet à condensation neuve également.
Tous les radiateurs de la maison sont chauds sauf ceux du dernier étage.
Du coup je suis obligé de pousser la chaudière pour avoir une température correcte au dernier niveau avec l’inconvénient qu'il fasse trop chaud aux niveaux 0 et 1. J'ai purgé mais rien n'y fait.
Pression 2.0 bars à la chaudière et accélérateur semblent être sur le max.
Si quelqu'un pouvait aider ça serait top...
Ma maison est sur 3 niveaux : Niveau 0 plain pied et niveau 1 et 2.
Les radiateurs (4) du niveau 2 ne chauffent quasiment pas, et le plus puissant des 4 n'est même pas tiède.
Les radiateurs de ce niveau sont neufs.
La chaudière est une chaudière Frisquet à condensation neuve également.
Tous les radiateurs de la maison sont chauds sauf ceux du dernier étage.
Du coup je suis obligé de pousser la chaudière pour avoir une température correcte au dernier niveau avec l’inconvénient qu'il fasse trop chaud aux niveaux 0 et 1. J'ai purgé mais rien n'y fait.
Pression 2.0 bars à la chaudière et accélérateur semblent être sur le max.
Si quelqu'un pouvait aider ça serait top...
14 novembre 2016 à 21:48
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Radiateurs au dernier niveau ne chauffent presque pas
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 893 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 893 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
14 novembre 2016 à 22:35
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Invité

Radiateurs au dernier niveau ne chauffent presque pas
Invité

Bonjour,
Ça ressemble beaucoup à un mauvais équilibrage...
Jusqu'au niveau 1 les radiateurs sont trop gourmands et ne laissent pas assez d'eau pour ceux du niveau 2.
À moins qu'il n'y en ait pas (installation ancienne) il vous faut les brider en agissant sur leurs coudes ou tés de réglage.
Meilleurs sentiments.
GC
Ça ressemble beaucoup à un mauvais équilibrage...
Jusqu'au niveau 1 les radiateurs sont trop gourmands et ne laissent pas assez d'eau pour ceux du niveau 2.
À moins qu'il n'y en ait pas (installation ancienne) il vous faut les brider en agissant sur leurs coudes ou tés de réglage.
Meilleurs sentiments.
GC
15 novembre 2016 à 08:30
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Radiateurs au dernier niveau ne chauffent presque pas
Essayez de fermer tous les radiateurs des niveaux inférieurs.
Les radiateurs se mettent-ils à chauffer après l'opération ?
Les radiateurs se mettent-ils à chauffer après l'opération ?
15 novembre 2016 à 09:37