Bonjour.
Depuis mars 2022, je dispose d'une PAC Air/Eau Chaffoteaux basse température Arianext Flex 110S-T-300 COP 5,15 Etas 187% Norme 14511 puissance 16kW.
Cependant, depuis ce matin, j'ai le code erreur 918 "erreur cycle récupération fluide frigorigène".
J'ai trouvé dans votre forum un cas similaire sur la question 23426, mais je n'ai pas trouvé de solution à ce problème.
J'ai installé une sonde externe et les radiateurs sont équipés de robinets.
La surface de mon logement est de 110m².
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Depuis mars 2022, je dispose d'une PAC Air/Eau Chaffoteaux basse température Arianext Flex 110S-T-300 COP 5,15 Etas 187% Norme 14511 puissance 16kW.
Cependant, depuis ce matin, j'ai le code erreur 918 "erreur cycle récupération fluide frigorigène".
J'ai trouvé dans votre forum un cas similaire sur la question 23426, mais je n'ai pas trouvé de solution à ce problème.
J'ai installé une sonde externe et les radiateurs sont équipés de robinets.
La surface de mon logement est de 110m².
Je vous remercie par avance pour votre aide.
18 janvier 2024 à 18:56
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Code erreur 918 pompe à chaleur Chaffoteaux
Bonjour.
Votre installation est-elle équipée de robinet thermostatiques ?
Votre installation est-elle équipée d'un ballon tampon ?
Quelle est la capacité de ce ballon ?
Le débit minimum dans la PAC est-il bien possible ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre installation est-elle équipée de robinet thermostatiques ?
Votre installation est-elle équipée d'un ballon tampon ?
Quelle est la capacité de ce ballon ?
Le débit minimum dans la PAC est-il bien possible ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 janvier 2024 à 10:41
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage
Code erreur 918 pompe à chaleur Chaffoteaux
J'ai trouvé cette réponse sur ce forum :
Bonne chance.
Citation :
Bonjour. Je suis frigoriste et mon voisin a eu le même problème que vous.
À savoir que le défaut 918 correspond en réalité à un défaut BP (d'après la hotline Chaffoteaux).
Autant dire que ce n'est pas bon signe.
Pour le supprimer, il suffit de rentrer dans le menu technicien en appuyant les deux touches du thermostat pendant quelques secondes et rentrer le code 234. Ensuite, il faut aller dans le paramètre 17.17.1. et l'activer (en le mettant sur la valeur 1, je crois). Cela va réinitialiser la PAC. Et normalement, elle va pouvoir redémarrer.
Dans l'idéal, il faudrait pouvoir vérifier la charge de fluide frigo car un défaut BP n'apparaît pas par hasard (fuite, détendeur bloqué...).
Pour ceux qui n'ont pas le matériel, vous pouvez mettre un coup de mille bulles sur les douilles et les valves Schrader du circuit frigo.
Personnellement, je ne trouve pas ces PAC d'une qualité extraordinaire mais bon, il en faut pour tous les portefeuilles.
Et de plus, elles sont souvent posées par les boîtes à 1€ qui sont là pour vendre mais qui disparaissent très vite quand il faut les dépanner.
Si le circuit d'eau est froid lors de la remise en route, désactiver le mode green le temps que le circuit chauffe un peu pour éviter des défauts de dégivrage.
Ces conseils sont les miens et je ne suis pas expert en Chaffoteaux.
J'espère qu'ils vous seront utiles car les informations sur ce défaut sont rares sur le net.
Bonne chance.
29 janvier 2024 à 23:57
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage
Code erreur 918 pompe à chaleur Chaffoteaux
Merci beaucoup, effectivement ça marche.
Cordialement
Cordialement