FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Code erreur 918 pompe à chaleur Chaffoteaux

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 628 questions dans le forum chauffage


23788

Question Forum Chauffage : Code erreur 918 pompe à chaleur Chaffoteaux

Alber
Membre inscrit
Alber
7 messages
Bonjour.

Depuis mars 2022, je dispose d'une PAC Air/Eau Chaffoteaux basse température Arianext Flex 110S-T-300 COP 5,15 Etas 187% Norme 14511 puissance 16kW.

Cependant, depuis ce matin, j'ai le code erreur 918 "erreur cycle récupération fluide frigorigène".
J'ai trouvé dans votre forum un cas similaire sur la question 23426, mais je n'ai pas trouvé de solution à ce problème.
J'ai installé une sonde externe et les radiateurs sont équipés de robinets.
La surface de mon logement est de 110m².
Je vous remercie par avance pour votre aide.
18 janvier 2024 à 18:56
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage

Code erreur 918 pompe à chaleur Chaffoteaux

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour.

Votre installation est-elle équipée de robinet thermostatiques ?
Votre installation est-elle équipée d'un ballon tampon ?
Quelle est la capacité de ce ballon ?
Le débit minimum dans la PAC est-il bien possible ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 janvier 2024 à 10:41
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage

Code erreur 918 pompe à chaleur Chaffoteaux

Alber
Membre inscrit
Alber
7 messages
Bonjour.

Merci Mario pour votre retour.
L'installation n'est pas équipée de robinets thermostatiques et ne possède pas de ballon tampon par contre je ne sais pas s'il y a un débit minimum dans la PAC.

Voici quelques photos.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
20240119 12022120240119 12023820240118 08292820240119 120043


19 janvier 2024 à 12:08
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage

Code erreur 918 pompe à chaleur Chaffoteaux

pege57
Membre inscrit
pege57
2 messages
J'ai trouvé cette réponse sur ce forum :
Citation :
Bonjour. Je suis frigoriste et mon voisin a eu le même problème que vous.
À savoir que le défaut 918 correspond en réalité à un défaut BP (d'après la hotline Chaffoteaux).
Autant dire que ce n'est pas bon signe.
Pour le supprimer, il suffit de rentrer dans le menu technicien en appuyant les deux touches du thermostat pendant quelques secondes et rentrer le code 234. Ensuite, il faut aller dans le paramètre 17.17.1. et l'activer (en le mettant sur la valeur 1, je crois). Cela va réinitialiser la PAC. Et normalement, elle va pouvoir redémarrer.
Dans l'idéal, il faudrait pouvoir vérifier la charge de fluide frigo car un défaut BP n'apparaît pas par hasard (fuite, détendeur bloqué...).
Pour ceux qui n'ont pas le matériel, vous pouvez mettre un coup de mille bulles sur les douilles et les valves Schrader du circuit frigo.
Personnellement, je ne trouve pas ces PAC d'une qualité extraordinaire mais bon, il en faut pour tous les portefeuilles.
Et de plus, elles sont souvent posées par les boîtes à 1€ qui sont là pour vendre mais qui disparaissent très vite quand il faut les dépanner.

Si le circuit d'eau est froid lors de la remise en route, désactiver le mode green le temps que le circuit chauffe un peu pour éviter des défauts de dégivrage.
Ces conseils sont les miens et je ne suis pas expert en Chaffoteaux.
J'espère qu'ils vous seront utiles car les informations sur ce défaut sont rares sur le net.

Bonne chance.
29 janvier 2024 à 23:57
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage

Code erreur 918 pompe à chaleur Chaffoteaux

Alber
Membre inscrit
Alber
7 messages
Merci beaucoup, effectivement ça marche.
Cordialement
31 janvier 2024 à 16:28

Proposer une réponse à Code erreur 918 pompe à chaleur Chaffoteaux



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Erreur 918 pompe à chaleur Chaffoteaux
    N°23760 : Bonjour. Ma pompe à chaleur de marque Chaffoteaux affiche un message d'erreur 918, indiquant une erreur de cycle de récupération du fluide frigorigène. Je n'ai plus de chauffage à cause de cela. J'ai remarqué que...
  • 2. PAC Chaffoteaux erreur 918
    N°23426 : Bonjour. Ma PAC Chaffoteaux rentre dans sa deuxième saison cet hiver. Lors de la mise en route, après quelques heures, j'ai eu un code erreur 918 "erreur cycle récupération fluide frigorigène" et donc plus de...
  • 3. Code erreur 918 sur une PAC Ariston Nimbus 110S
    N°23736 : Bonsoir. Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre pour supprimer le code erreur 918 sur une PAC Ariston Nimbus 110S 16kW ? Je vous remercie par avance.
  • 4. Erreur E8 pompe à chaleur T-One Aldes
    N°22429 : Bonjour. Je recherche quelqu'un qui pourrait m'aider pour le dépannage de ma Pompe à chaleur système T-One Aldes, le système affiche une erreur E8 Température échangeur intérieur anormal, le système ne se lance plus...
  • 5. Erreur E38 pompe à chaleur T.One AquaAIR ALDES
    N°23204 : Bonjour. Erreur E38 "Température anormale au niveau de l’échangeur de l’unité extérieure" suite remise en route T ONE AQUA AIR. Que faire ? Merci de vos retours.
  • 6. Problème chaudière Chaffoteaux Niagara Green code Erreur 501
    N°11628 : Bonjour, Suite à une coupure de gaz, ma chaudière (neuve) Chaffoteaux Niagara GREEN est en code Erreur 501 et ne fonctionne plus (mise en sécurité). Dans le manuel il est indiqué d'appuyer sur le bouton reset pour la...
  • 7. Problème pompe à chaleur Nexa
    N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
  • 8. Code erreur E911 pompe à chaleur air/eau Samsung
    N°23157 : Bonjour à tous. Je possède une PAC air/eau Samsung qui me pose un problème depuis de nombreux mois, non résolu par mon chauffagiste. J'ai le code E911 qui s'affiche. Je coupe le secteur et elle redémarre parfois, mais...
  • 9. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
    N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
  • 10. Code erreur 911 chaudière Chaffoteaux et Maury Talia Green
    N°18403 : Bonjour, J'ai de nouveau un problème avec ma chaudière hybride Chaffoteau et Maury Talia Green : Chaudière s'allume et s'éteint sans cesse quand on tire de l'eau chaude Chaudière qui a tout juste deux ans, ce matin, elle...
>>> Résultats suivants pour : Code erreur 918 pompe à chaleur Chaffoteaux >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite