Bonjour.
Je mets en avant la solution pour ceux qui ont le problème du code défaut T17 et le circulateur qui s'allume et s'éteint sans arrêt (cela vous pouvez le voir si vous avez un circulateur haut de gamme, sinon vous ne voyez pas ce point).
Avec un jeu complet pour ma chaudière, de cartes neuves, deux brûleurs complets de réserve, une deuxième chaudière de réserve, j'ai de quoi voir vite fait ce dont il s'agit.
J'ai lu sur des forums qu'on incriminait le niveau de la chaudière, le niveau de l'eau dans la chaudière, etc etc etc, des bêtises énormes, et ça tourne en rond pour ne rien dire.
SOLUTION DU DÉFAUT T17 : REMPLACER LA FAÇADE AVANT.
C'est la carte électronique qui induit ce défaut et désactive le circulateur et le rallume par clignotement d'une seconde. La chaudière ne démarre plus.
La façade remplacée, tout va bien. La titine vient de redémarrer.
Je mets en avant la solution pour ceux qui ont le problème du code défaut T17 et le circulateur qui s'allume et s'éteint sans arrêt (cela vous pouvez le voir si vous avez un circulateur haut de gamme, sinon vous ne voyez pas ce point).
Avec un jeu complet pour ma chaudière, de cartes neuves, deux brûleurs complets de réserve, une deuxième chaudière de réserve, j'ai de quoi voir vite fait ce dont il s'agit.
J'ai lu sur des forums qu'on incriminait le niveau de la chaudière, le niveau de l'eau dans la chaudière, etc etc etc, des bêtises énormes, et ça tourne en rond pour ne rien dire.
SOLUTION DU DÉFAUT T17 : REMPLACER LA FAÇADE AVANT.
C'est la carte électronique qui induit ce défaut et désactive le circulateur et le rallume par clignotement d'une seconde. La chaudière ne démarre plus.
La façade remplacée, tout va bien. La titine vient de redémarrer.

24 mars 2024 à 13:12
Questions / Réponses Chauffage 1
Code défaut T17 sur chaudière Sempra-Nova HTE résolu
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Pouvez-vous nous préciser si vous êtes un particulier ou un professionnel ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre réponse.
Pouvez-vous nous préciser si vous êtes un particulier ou un professionnel ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 mars 2024 à 11:26
Questions / Réponses Chauffage 2
Code défaut T17 sur chaudière Sempra-Nova HTE résolu
Bonjour.
Non professionnel de la plomberie, mais passionné par le monde qui m'entoure, j'ai acquis une multitude de compétences dans des domaines multiples et variés. Dans ma carrière j'ai touché à de multiple technologies que j'ai du apprendre à maitriser après les études (les études c'est une chose, et pratiquer la technique en est une autre.
Donc, j'ai installé moi même ma chaudière à condensation (puisque j'ai fait des études de métallurgie et technologies du soudage), installé celle-ci, couplée sur le réseau de chauffage avec un ballon tampon solaire que j'ai installé et qui est chauffé par un système caloduc à température gérée par déclenchement du circulateur solaire, et dont l'échange est fait dans le ballon tampon avec un serpentin qui joue le rôle d'échangeur thermique. Le ballon tampon étant composé de 2 serpentins échangeurs, 1 est piqué sur le circuit de la chaudière, l'autre sur le circuit des tubes solaires caloducs.
Vous verrez donc dans mes photos, la chaudière, la façade avant déboitée et le boitier de commande MK1 gris qui est le neuf en réserve. En finalité je suis allé récupérer la façade d'une autre sempr-nova que j'ai acheté l'été dernier pour ... 150€

(Ils sont fous ces romains) ...
Le défaut T17 n'étant plus présent, j'ai donc conclu à la résolution du problème.
Vous verrez en photos jointe :
La chaudière.
La carte électronique fixée derrière la façade plastique MK1, le carton en réserve des pièces de rechanges,
Dessous le carton une chaudière électrique 12kW (rabaissée à 10kw pour pouvoir être alimentée par ma production photovoltaïque composée de 99 panneaux solaires + un second champ créé en décembre de 3kwc pour ma consommation personnelle (les 99 panneaux sont en revente totale donc je ne peux pas y toucher pour le moment).
Les piquages réalisés sur le circuit chaudière pour réchauffer le ballon tampon en // avec le circuit des tubes solaires eau chaude.
Voilà, vous avez une vision de mon installation.
Si vous avez des questions n'hésitez pas je vous répondrais si je peux.
Pour infos je n'ai pas trouvé dans les revues techniques le défaut T17, donc ceci montre une certaine opacité du fabriquant.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Non professionnel de la plomberie, mais passionné par le monde qui m'entoure, j'ai acquis une multitude de compétences dans des domaines multiples et variés. Dans ma carrière j'ai touché à de multiple technologies que j'ai du apprendre à maitriser après les études (les études c'est une chose, et pratiquer la technique en est une autre.
Donc, j'ai installé moi même ma chaudière à condensation (puisque j'ai fait des études de métallurgie et technologies du soudage), installé celle-ci, couplée sur le réseau de chauffage avec un ballon tampon solaire que j'ai installé et qui est chauffé par un système caloduc à température gérée par déclenchement du circulateur solaire, et dont l'échange est fait dans le ballon tampon avec un serpentin qui joue le rôle d'échangeur thermique. Le ballon tampon étant composé de 2 serpentins échangeurs, 1 est piqué sur le circuit de la chaudière, l'autre sur le circuit des tubes solaires caloducs.
Vous verrez donc dans mes photos, la chaudière, la façade avant déboitée et le boitier de commande MK1 gris qui est le neuf en réserve. En finalité je suis allé récupérer la façade d'une autre sempr-nova que j'ai acheté l'été dernier pour ... 150€



Le défaut T17 n'étant plus présent, j'ai donc conclu à la résolution du problème.
Vous verrez en photos jointe :
La chaudière.
La carte électronique fixée derrière la façade plastique MK1, le carton en réserve des pièces de rechanges,
Dessous le carton une chaudière électrique 12kW (rabaissée à 10kw pour pouvoir être alimentée par ma production photovoltaïque composée de 99 panneaux solaires + un second champ créé en décembre de 3kwc pour ma consommation personnelle (les 99 panneaux sont en revente totale donc je ne peux pas y toucher pour le moment).
Les piquages réalisés sur le circuit chaudière pour réchauffer le ballon tampon en // avec le circuit des tubes solaires eau chaude.
Voilà, vous avez une vision de mon installation.
Si vous avez des questions n'hésitez pas je vous répondrais si je peux.
Pour infos je n'ai pas trouvé dans les revues techniques le défaut T17, donc ceci montre une certaine opacité du fabriquant.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

31 mars 2024 à 12:09