Bonjour.

Je mets en avant la solution pour ceux qui ont le problème du code défaut T17 et le circulateur qui s'allume et s'éteint sans arrêt (cela vous pouvez le voir si vous avez un circulateur haut de gamme, sinon vous ne voyez pas ce point).

Avec un jeu complet pour ma chaudière, de cartes neuves, deux brûleurs complets de réserve, une deuxième chaudière de réserve, j'ai de quoi voir vite fait ce dont il s'agit.
J'ai lu sur des forums qu'on incriminait le niveau de la chaudière, le niveau de l'eau dans la chaudière, etc etc etc, des bêtises énormes, et ça tourne en rond pour ne rien dire.

SOLUTION DU DÉFAUT T17 : REMPLACER LA FAÇADE AVANT.
C'est la carte électronique qui induit ce défaut et désactive le circulateur et le rallume par clignotement d'une seconde. La chaudière ne démarre plus.

La façade remplacée, tout va bien. La titine vient de redémarrer. tongue
24 mars 2024 à 13:12
Questions / Réponses Chauffage 1

Code défaut T17 sur chaudière Sempra-Nova HTE résolu

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour.

Merci pour votre réponse.
Pouvez-vous nous préciser si vous êtes un particulier ou un professionnel ?

N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 mars 2024 à 11:26
Questions / Réponses Chauffage 2

Code défaut T17 sur chaudière Sempra-Nova HTE résolu

roby83
Membre inscrit
roby83
10 messages
Bonjour.

Non professionnel de la plomberie, mais passionné par le monde qui m'entoure, j'ai acquis une multitude de compétences dans des domaines multiples et variés. Dans ma carrière j'ai touché à de multiple technologies que j'ai du apprendre à maitriser après les études (les études c'est une chose, et pratiquer la technique en est une autre.

Donc, j'ai installé moi même ma chaudière à condensation (puisque j'ai fait des études de métallurgie et technologies du soudage), installé celle-ci, couplée sur le réseau de chauffage avec un ballon tampon solaire que j'ai installé et qui est chauffé par un système caloduc à température gérée par déclenchement du circulateur solaire, et dont l'échange est fait dans le ballon tampon avec un serpentin qui joue le rôle d'échangeur thermique. Le ballon tampon étant composé de 2 serpentins échangeurs, 1 est piqué sur le circuit de la chaudière, l'autre sur le circuit des tubes solaires caloducs.

Vous verrez donc dans mes photos, la chaudière, la façade avant déboitée et le boitier de commande MK1 gris qui est le neuf en réserve. En finalité je suis allé récupérer la façade d'une autre sempr-nova que j'ai acheté l'été dernier pour ... 150€lollollol (Ils sont fous ces romains) ...

Le défaut T17 n'étant plus présent, j'ai donc conclu à la résolution du problème.
Vous verrez en photos jointe :
La chaudière.
La carte électronique fixée derrière la façade plastique MK1, le carton en réserve des pièces de rechanges,
Dessous le carton une chaudière électrique 12kW (rabaissée à 10kw pour pouvoir être alimentée par ma production photovoltaïque composée de 99 panneaux solaires + un second champ créé en décembre de 3kwc pour ma consommation personnelle (les 99 panneaux sont en revente totale donc je ne peux pas y toucher pour le moment).
Les piquages réalisés sur le circuit chaudière pour réchauffer le ballon tampon en // avec le circuit des tubes solaires eau chaude.
Voilà, vous avez une vision de mon installation.

Si vous avez des questions n'hésitez pas je vous répondrais si je peux.
Pour infos je n'ai pas trouvé dans les revues techniques le défaut T17, donc ceci montre une certaine opacité du fabriquant.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 20240324 124908


31 mars 2024 à 12:09

Proposer une réponse à Code défaut T17 sur chaudière Sempra-Nova HTE résolu



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Panne chaudière Chappée Sempra Nova HTE 24
    N°19857 : Bonjour, Je suis en panne de chaudière fioul à condensation (Chappée Sempra Nova HTE 24). Les techniciens locaux ne connaissent pas la solution. Voici les symptômes : 1) Je mets la chaudière en route 2) À la fin de...
  • 2. Panne chaudière Chappée Sempra Nova HTE
    N°21249 : Bonsoir. J'ai un problème avec ma chaudière Sempra Nova HTE24. Depuis samedi un code erreur s'affiche H02.26 elle redémarre parfois 10 minutes ou pas du tout... pas de chauffage ni d'eau chaude... Un technicien est venu,...
  • 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 5. Erreur E30 et B12 chaudière Chappée Sempra Nova HTE 2
    N°20276 : Bonjour. Mes parents ont installé une chaudière neuve en 2017 après un incendie dans leur maison. Elle a bien tourné les deux années précédentes mais aujourd'hui les codes erreurs E30 et B12 s'affiche entre 1 et 3 fois...
  • 6. Brancher thermostat chaudière Chappée Sempra Nova HTE 24
    N°23524 : Bonjour. Je possède une chaudière Chappée Sempra Nova HTE 24 et on m'a donné un thermostat Chappée référence C7108528. Ma question est la suivante : mon thermostat à 3 bornes alors que sur la carte de la chaudière il...
  • 7. Chaudière Chappée nova HTE 24 sur off
    N°23704 : Bonjour, Ma chaudière Chappée Nova HTE 24 fait des siennes depuis plusieurs semaines, avec un code erreur "b33". L'entretien a été fait, le gicleur a été changé et les réglages ont été effectués, mais rien n'y fait :...
  • 8. Problème chauffage chaudière Chappée Sempra Nova 32 kW
    N°20066 : Bonjour, Nous avons installé une chaudière Chappée Sempra Nova HTE 32 kW au fioul, fin novembre 2018. Cette chaudière est encore sous garantie, nous avons un contrat de maintenance avec une société qui refuse d'intervenir...
  • 9. Chaudière Chappée Sempra Nova I 29 code E36
    N°20424 : Bonjour. Fin 2015 j'ai fait installer une chaudière Chappée Sempra Nova I 29. Elle a été vérifiée et entretenue fin décembre 2018. Depuis hier soir la chaudière ne se met plus en marche et le code E36...
  • 10. Instabilité plancher chauffant et réglage chaudière Sempra Nova HTE
    N°19101 : Bonjour, J'ai remplacé mon ancienne chaudière Franco Belge fioul (1999) sur une installation plancher chauffant RDC et radiateur 1er étage avec une régulation NEXA par une Chappée Sempra nova HTE 24 avec thermostat...
>>> Résultats suivants pour : Code défaut T17 sur chaudière Sempra-Nova HTE résolu >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite