Panne Chauffage : Ronflement bruit chaudière Franco Belge Idra 4030 BVR
Bonjour à tous !
J'ai un sérieux problème de bruit avec ma chaudière Franco Belge Idra 4030 BVR (+ de 2 ans) au gaz naturel.
Lorsqu'elle se met en route, j'ai un bruit important comme un ronflement perçu au niveau de la ventouse. Je suis obligé de tourner la puissance de chauffe en baisse ou en hausse pour que ce bruit cesse.
Je suis obligé de l'éteindre pour la nuit car elle tourne plus et réveille les enfants et ce n'est pas trop conseillé car j'ai 2 circuits (plancher chauffant et radiateur).
Autre chose, j'ai le réglage de base avec sonde extérieure et je ne peux pas descendre sous 20 ° !
On m'a conseillé d'installer un T° ambiance, est-ce une bonne idée ? Je m'absente quelques fois 5 jours donc ça serait pour faire des baisses de T° occasionnelles à 15/16°et non intempestives (déconseillé pour plancher chauffant). Si quelqu'un pouvait m'aider... Bien amicalement.
J'ai un sérieux problème de bruit avec ma chaudière Franco Belge Idra 4030 BVR (+ de 2 ans) au gaz naturel.
Lorsqu'elle se met en route, j'ai un bruit important comme un ronflement perçu au niveau de la ventouse. Je suis obligé de tourner la puissance de chauffe en baisse ou en hausse pour que ce bruit cesse.
Je suis obligé de l'éteindre pour la nuit car elle tourne plus et réveille les enfants et ce n'est pas trop conseillé car j'ai 2 circuits (plancher chauffant et radiateur).
Autre chose, j'ai le réglage de base avec sonde extérieure et je ne peux pas descendre sous 20 ° !
On m'a conseillé d'installer un T° ambiance, est-ce une bonne idée ? Je m'absente quelques fois 5 jours donc ça serait pour faire des baisses de T° occasionnelles à 15/16°et non intempestives (déconseillé pour plancher chauffant). Si quelqu'un pouvait m'aider... Bien amicalement.
31 octobre 2008 à 02:52
Conseils 1 Réparation Chauffage 1
Invité

Ronflement bruit chaudière Franco Belge Idra 4030 BVR
Invité

Bonsoir, dans un premier temps faites contrôler l'extracteur; il arrive qu'il soit bruyant. Le thermostat d'ambiance est une solution. Attention à l'inertie du plancher chauffant, pour ma part je réglerais la "pente" de chauffe plus basse.
jm
jm
Conseils 2 Réparation Chauffage 2
Invité

Ronflement bruit chaudière Franco Belge Idra 4030 BVR
Invité

Bonjour,
Ce problème de ronflement sur l'Idra condens 4030 BVR n'est pas grave.
Il provient d'un léger dérèglement de la combustion. Généralement le phénomène apparait lorsque la turbine arrive au minimum (~1800 tr/mn).
Pour régler le problème, il faut absolument, à l'aide d'un analyseur de combustion, régler le CO² au minimum (LL) et au maximum (HH) à ~9-10% pour le CO² et l'excès d'air à ~1.30.
Ceci fait, l'Idra condens sera silencieuse, mais ce réglage doit être fait par un professionnel.
Il est possible de piloter chaque circuit indépendamment avec l'Idra condens ballon, donc dans votre cas, un thermostat ou programmateur par circuit.
Sur le circuit radiateurs pas de soucis, les abaissements de température se feront à votre convenance, par contre sur le circuit plancher chauffant c'est possible mais plus difficile à maitriser.
A savoir que l'entretien régulier est indispensable sur une Idra condens, le corps de chauffe s'encrasse (formation d'alumine) et la combustion n'est plus correcte avec apparition de bruit parasite dû à un CO² trop bas ou trop élevé.
A+, Diou.
Ce problème de ronflement sur l'Idra condens 4030 BVR n'est pas grave.
Il provient d'un léger dérèglement de la combustion. Généralement le phénomène apparait lorsque la turbine arrive au minimum (~1800 tr/mn).
Pour régler le problème, il faut absolument, à l'aide d'un analyseur de combustion, régler le CO² au minimum (LL) et au maximum (HH) à ~9-10% pour le CO² et l'excès d'air à ~1.30.
Ceci fait, l'Idra condens sera silencieuse, mais ce réglage doit être fait par un professionnel.
Il est possible de piloter chaque circuit indépendamment avec l'Idra condens ballon, donc dans votre cas, un thermostat ou programmateur par circuit.
Sur le circuit radiateurs pas de soucis, les abaissements de température se feront à votre convenance, par contre sur le circuit plancher chauffant c'est possible mais plus difficile à maitriser.
A savoir que l'entretien régulier est indispensable sur une Idra condens, le corps de chauffe s'encrasse (formation d'alumine) et la combustion n'est plus correcte avec apparition de bruit parasite dû à un CO² trop bas ou trop élevé.
A+, Diou.
26 mai 2009 à 20:28