Bonjour, j'ai une chaudière De Dietrich cyte 1.24 ff à ventouse. Mon afficheur à cristaux liquides me signale AL PA (manque d'eau). J'ai remis de l'eau, mais cela me signale toujours le problème et toujours pas de chauffage. Je l'ai aussi purgé, toujours rien. Comment faire ?
Conseils 1 Réparation Chauffage 1
Invité

Remettre chaudière en marche
Invité

Si effectivement vous avez rajouté de l'eau dans votre chaudière et toujours même problème, il est possible que votre détecteur de pression interne à votre chaudière soit hors service (fréquent sur ce modèle). Yann
Conseils 2 Réparation Chauffage 2
Invité

Remettre chaudière en marche
Invité

Il faut isoler la chaudière, vider la chaudière, regonfler le vase à 600g. Nettoyez ou changez le manomètre électronique, remettre de l'eau dans la chaudière et la régler à 1.5 bars.
Conseils 3 Réparation Chauffage 3
Invité

Remettre chaudière en marche
Invité

Bonjour, je ne prétends pas apporter de réponse mais j'ai le même problème sur ma chaudière De DIETRICH, alarme PA manque d'eau malgré la purge des radiateurs et le remplissage.
J'ai suivi les réponses, nettoyage du manomètre, mais pouvez-vous m'indiquer exactement son emplacement sur la city 1.24 GN. Je vous en remercie.
J'ai suivi les réponses, nettoyage du manomètre, mais pouvez-vous m'indiquer exactement son emplacement sur la city 1.24 GN. Je vous en remercie.
Conseils 4 Réparation Chauffage 4
Invité

Remettre chaudière en marche
Invité

J'ai aussi une chaudière De Dietrich city 1.24 gn avec un problème d'affichage de pression que j'ai résolu grâce à Yann. Il n'indiquait pas de pression alors que le circuit était en charge normale, c'était le manomètre de pression (cylindre bleu vissé sur le retour du circuit de chauffage en bas à droite de la chaudière) qui était encrassé.
Merci encore Yann.
Merci encore Yann.
Conseils 5 Réparation Chauffage 5
Invité

Remettre chaudière en marche
Invité

Bonjour, j'ai le même message d'erreur sur ma chaudière DE DIETRICH (AL PA) et je ne sais pas comment remettre de l'eau... Pourriez-vous m'aiguiller, SVP ? Merci !
Conseils 6 Réparation Chauffage 6
Invité

Remettre chaudière en marche
Invité

Il y a sous la chaudière deux boulons en plastique noir qu'il faut dévisser (pas totalement, mais les 2 simultanément) puis revissez lorsque la pression est bonne.
Conseils 7 Réparation Chauffage 7
Invité

Remettre chaudière en marche
Invité

Bonjour, je viens de rallumer ma chaudière de Dietrich 1.24 FF, j'ai remis la pression à 1.5 avec les 2 petits boutons noirs, j'ai rallumé le gaz à l'extérieur mais pour l'instant, j'ai "11" qui clignote dans l'afficheur... Que dois-je faire pour que ça remarche ? Il y a un bouton jaune sur le dessous pour le gaz je pense, dois-je le tourner ? Merci d'avance.
Conseils 8 Réparation Chauffage 8
Invité

Remettre chaudière en marche
Invité

Attention, je possède également, cette chaudière. Depuis plusieurs mois je rencontre des problèmes : la chaudière se met en alarme. Souvent AL 60 OU AL 57, ainsi que des problèmes avec les voyants de pression, en fait le problème se situe simplement sur la carte électronique. Il suffit, pour un bricoleur averti ou un spécialiste de refaire les soudures sur la carte qui se trouve derrière les voyants "bar". Explication : il n'y a pas assez de soudure sur les composants et en plus avec le temps et la température dégagée par la chaudière les soudures deviennent sèches. Le bain d'étain lors de l'assemblage de cette carte était de mauvaise qualité, c'est un problème que l'on rencontré souvent sur les anciens téléviseurs ! J'ai déjà été obligé de refaire deux fois ces soudures, et à chaque fois ma chaudière est repartie. Un ancien dépanneur de TV "sic"
31 janvier 2008 à 02:02
Conseils 9 Réparation Chauffage 9
Invité

Remettre chaudière en marche
Invité

La panne réapparait même après avoir remis de l'eau dans le circuit grâce aux deux boutons noirs :
votre circuit de chauffage perd probablement de l'eau ; les points de fuite possibles sont multiples (chaudière, circuit, ballon).
Regardez quand même la soupape de sécurité en bas, à gauche au dessus d'un collecteur en plastique noir (lui même au dessus des 2 boutons noirs). Si la soupape goutte dans ce collecteur,alors que la pression est inférieure à 3 bars, il faut nettoyer le joint de soupape, voire changer cette soupape.
votre circuit de chauffage perd probablement de l'eau ; les points de fuite possibles sont multiples (chaudière, circuit, ballon).
Regardez quand même la soupape de sécurité en bas, à gauche au dessus d'un collecteur en plastique noir (lui même au dessus des 2 boutons noirs). Si la soupape goutte dans ce collecteur,alors que la pression est inférieure à 3 bars, il faut nettoyer le joint de soupape, voire changer cette soupape.
15 octobre 2010 à 10:47
Conseils 10 Réparation Chauffage 10
Invité

Remettre chaudière en marche
Invité

J'ai aussi une chaudière De Dietrich City 1.24 GN avec un problème d'affichage de pression : AL PA.
J'ai vidé le circuit de chauffage via la soupape de sécurité (manette rouge en bas à gauche) et démonté le manomètre de pression (cylindre bleu vissé sur le retour du circuit de chauffage en bas à droite de la chaudière) qui était encrassé.
Je l'ai nettoyé et remonté mais toujours NOK. Je l'ai mis à décanter dans du White Spirit pendant une nuit et maintenant tout est OK.
Merci à ce forum.
J'ai vidé le circuit de chauffage via la soupape de sécurité (manette rouge en bas à gauche) et démonté le manomètre de pression (cylindre bleu vissé sur le retour du circuit de chauffage en bas à droite de la chaudière) qui était encrassé.
Je l'ai nettoyé et remonté mais toujours NOK. Je l'ai mis à décanter dans du White Spirit pendant une nuit et maintenant tout est OK.
Merci à ce forum.
10 juillet 2011 à 10:00
Conseils 11 Réparation Chauffage 11
Invité

Remettre chaudière en marche
Invité

Bonjour à tous, je suis aussi en panne ma chaudière De Dietrich city 1.24 m'indique code erreur RB cela signifie défaut carte. Que dois-je faire ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
06 décembre 2013 à 14:24
Conseils 12 Réparation Chauffage 12
Invité

Remettre chaudière en marche
Invité

Bonjour, si cela peut tous vous aider, mon remplissage de circuit de chauffage était au niveau de mon chauffe eau électrique (lui n'est pas relié à la chaudière).
Un robinet à olive avec un manomètre.
Un robinet à olive avec un manomètre.
11 février 2014 à 09:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Remettre en marche une chaudière après coupure de courant
- N°19753 : Bonjour, J'ai une chaudière murale De Dietrich MCR 24/28 qui a un an. Nous avons eu une coupure électrique et je ne sais pas remettre la chaudière en route... Qui peut m'aider. Merci par avance.
- 2. Panne générale d'électricité remettre en marche chaudière
- N°5233 : Bonjour, il y a eu une panne générale d'électricité dans mon quartier, depuis ma chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic est éteinte et je ne sais absolument pas comment la remettre en marche ! Je sais que c'est tout bête et...
- 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 4. Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
- N°4836 : Bonjour. Mon poêle à pétrole Inverter 5007 s'arrête en sécurité CO2 au bout d'une dizaine de minutes. La pièce est ventilée, pourriez-vous me donner la marche à suivre, merci.
- 5. Comment remettre de l'eau dans chaudière Vitodens
- N°21745 : Bonjour. Je souhaite remettre de l'eau dans ma chaudière Vitodens 100-w B1HC B1KC, car le niveau d'eau indiqué par le manomètre est trop bas. Je l'ai déjà fait et je sais de quel bouton il s'agit, mais je ne sais plus dans...
- 6. Remettre de l'eau pression Viessmann Vitodens 111W
- N°20386 : Bonjour, J'ai une pression très faible depuis quelques temps bien que ma chaudière ait été installée il y a moins d'un an (une Viessmann - Vitodens 111W). Je voudrais remettre de l'eau pour faire remonter la pression mais...
- 7. Problème allumage avec un poêle à pétrole
- N°876 : Bonjour. Mon poêle à pétrole Inverter 6003c ne s'allume pas correctement en mode automatique, il affiche le code e04. Après avoir consulté la notice, je l'ai vidangé, puis j'ai nettoyé le filtre, j'ai aussi changé de...
- 8. Code E 0 sur poêle à pétrole Inverter
- N°3378 : Bonjour, Le poêle Inverter s'allume, ensuite s'éteint avec le code E 0. N'ayant pas de mode d'emploi, je me demande donc à quoi se rapporte cette panne. Merci pour vos conseils de dépannage.
- 9. Problème radiateurs chauffage gaz
- N°2215 : Bonsoir, je viens de réactiver le chauffage au gaz, deux des radiateurs ne chauffent plus. Quelle en est la raison ? Avec mes remerciements.
- 10. Remise en marche chaudière Enterprise 8130
- N°19989 : Bonjour. J'ai acheté récemment une maison construite en 1861. J'aimerais remettre en état de marche la chaudière de marque Enterprise 8130 qui est installée au sous-sol (voir photos). J'ai fait ramoner la cheminée, et...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite