Radiateur froid
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
1601
Questions Chauffage : Radiateur froid
Invité

J'ai refait l'installation de mon chauffage et posé des radiateurs aluminium verticaux avec robinets thermostatiques, mais ceux-ci restent froids en bas et tièdes en partie haute. J'ai aussi posé un sèche-serviette acier dans la salle de bain qui lui ne chauffe pas du tout, malgré plusieurs purges du circuit. Je ne comprends pas ?
Conseils Forum chauffage 1
Invité

Radiateur froid
Invité

Bonjour, il faudrait vérifier si il y a assez de débit dans votre circuit de chauffage, ou si la pompe fonctionne correctement et vérifier si les "té" de réglage sont bien ouvert correctement. Vérifiez également si vos robinets thermostatiques sont bien ouverts.
Conseils Forum chauffage 2
Invité

Radiateur froid
Invité

Votre départ et retour chauffage sont inversés.
28 novembre 2009 à 18:53