Bonjour à tous,
Nous venons de nous faire installer une chaudière haute performance Viessmann 111 par une entreprise et poser des radiateurs dans des pièces qui n'en avaient pas (3 à l'étage + cuisine au rdc). Elle est située au sous sol.
Ils ont donc dû créer un circuit partant de l'existant, juste à côté de la chaudière, et montant vers l'étage jusqu'aux combles pour redescendre en parapluie dans les pièces de l'étage. La cuisine quant à elle est la pièce située juste au-dessus de la chaufferie, donc ils ont repiqué sur le nouveau circuit pour traverser le sol et arriver au radiateur.
Lors des essais, les nouveaux radiateurs ne chauffaient pas. Pensant à une bulle d'air ou autre qui coinçait, l'artisan a passé la chaudière en mode forcé "plein pot" (d'après ses dires) et ça a tout débloqué et les radiateurs ont bien chauffé partout. Il a ensuite remis la chaudière en mode normal.
Aujourd'hui, lorsque celle-ci chauffe, tous les anciens radiateurs chauffent bien mais aucun du nouveau circuit ne chauffe.
J'ai vérifié les tuyaux au niveau des départs et autant ceux de l'ancien réseau chauffent, autant ceux du nouveau ont l'air de peiner à chauffer (en gros, à l'endroit ou le réseau se sépare entre ancien et nouveau), le tuyau de l'ancien est bien brulant, celui du nouveau est à peine tiède, comme si l'eau chaude ne voulait pas trop s'y engager.
J'ai vérifié la tête thermo dans la cuisine, elle est à fond.
Le tuyau de retour d'eau de l'ancien circuit est brulant, celui du nouveau bien froid (normal).
Niveau pilotage, pour le moment la chaudière est contrôlée par un thermostat Netatmo "contact sec", je dois installer le nouveau Netatmo modulant d'ici peu.
Mes questions sont les suivantes :
1) quel est ce mode "plein pot" dont il a parlé ? parce qu'à part mettre la gomme niveau température de départ, n'y a-t-il pas un autre réglage ?
2) il m'a parlé d'un fonctionnement qui, en gros, mesure la différence de température entre le départ et le retour et si celle-ci est faible, la chaudière y va plus doucement. Du coup, je me dis que si l'eau chaude fait plus vite le tour au RDC, comment mon étage va chauffer avec ça ?
3) est-ce que le thermostat peut jouer sur ça ?
4) qu'est-ce que ça vous inspire ce genre de problème ?
Ci-dessous une photo des départs et retours eau de chauffage.
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Nous venons de nous faire installer une chaudière haute performance Viessmann 111 par une entreprise et poser des radiateurs dans des pièces qui n'en avaient pas (3 à l'étage + cuisine au rdc). Elle est située au sous sol.
Ils ont donc dû créer un circuit partant de l'existant, juste à côté de la chaudière, et montant vers l'étage jusqu'aux combles pour redescendre en parapluie dans les pièces de l'étage. La cuisine quant à elle est la pièce située juste au-dessus de la chaufferie, donc ils ont repiqué sur le nouveau circuit pour traverser le sol et arriver au radiateur.
Lors des essais, les nouveaux radiateurs ne chauffaient pas. Pensant à une bulle d'air ou autre qui coinçait, l'artisan a passé la chaudière en mode forcé "plein pot" (d'après ses dires) et ça a tout débloqué et les radiateurs ont bien chauffé partout. Il a ensuite remis la chaudière en mode normal.
Aujourd'hui, lorsque celle-ci chauffe, tous les anciens radiateurs chauffent bien mais aucun du nouveau circuit ne chauffe.
J'ai vérifié les tuyaux au niveau des départs et autant ceux de l'ancien réseau chauffent, autant ceux du nouveau ont l'air de peiner à chauffer (en gros, à l'endroit ou le réseau se sépare entre ancien et nouveau), le tuyau de l'ancien est bien brulant, celui du nouveau est à peine tiède, comme si l'eau chaude ne voulait pas trop s'y engager.
J'ai vérifié la tête thermo dans la cuisine, elle est à fond.
Le tuyau de retour d'eau de l'ancien circuit est brulant, celui du nouveau bien froid (normal).
Niveau pilotage, pour le moment la chaudière est contrôlée par un thermostat Netatmo "contact sec", je dois installer le nouveau Netatmo modulant d'ici peu.
Mes questions sont les suivantes :
1) quel est ce mode "plein pot" dont il a parlé ? parce qu'à part mettre la gomme niveau température de départ, n'y a-t-il pas un autre réglage ?
2) il m'a parlé d'un fonctionnement qui, en gros, mesure la différence de température entre le départ et le retour et si celle-ci est faible, la chaudière y va plus doucement. Du coup, je me dis que si l'eau chaude fait plus vite le tour au RDC, comment mon étage va chauffer avec ça ?
3) est-ce que le thermostat peut jouer sur ça ?
4) qu'est-ce que ça vous inspire ce genre de problème ?
Ci-dessous une photo des départs et retours eau de chauffage.
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 décembre 2021 à 15:23
Réponse 1 dépannage chaudières
Circuit chauffage chauffe partiellement en mode non forcé
Bonjour,
Merci pour de descriptif précis et la photo qui l'accompagne.
Il est très clair que votre souci vient d'une absence de reprise de l'équilibrage de votre installation.
Dans la mesure ou votre installation a été modifiée, la répartition des débits et des pertes de charges ont changés : votre installateur doit reprendre le réglage de tous les radiateurs en favorisant ceux de l'étage (les plus éloignés) et limitant ceux du RDC les plus proches.
Votre chaudière étant une version à condensation elle est équipée d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure, sa sonde extérieure est-elle bien présente et raccordée ?
Toujours pour cette chaudière, si vous souhaitez optimiser le fonctionnement de votre installation, réduire vos consommations, ajuster la température de circulation et la modulation de la puissance du brûleur et garantir une longue vie à votre chaudière vous devez utiliser les accessoires de régulation du constructeur en respectant ces préconisations : contrairement à ce qu'affirment les vendeurs les thermostats d'ambiance connectés (contact sec) ne sont pas compatibles avec les chaudières condensation et les thermostats d'ambiance connectés (modulant) ne vous apporteront jamais le confort, la souplesse, la durée de vie ou les économies garanties par les accessoires du constructeur.
L'utilisation de l'ancien conduit de cheminée pour passer le réseau de chauffage ainsi que des câbles est possible, il faut simplement condamner ce conduit en le fermant en haut, isoler les canalisations de chauffage (comme celles présentes dans la chaufferie).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Merci pour de descriptif précis et la photo qui l'accompagne.
Il est très clair que votre souci vient d'une absence de reprise de l'équilibrage de votre installation.
Dans la mesure ou votre installation a été modifiée, la répartition des débits et des pertes de charges ont changés : votre installateur doit reprendre le réglage de tous les radiateurs en favorisant ceux de l'étage (les plus éloignés) et limitant ceux du RDC les plus proches.
Votre chaudière étant une version à condensation elle est équipée d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure, sa sonde extérieure est-elle bien présente et raccordée ?
Toujours pour cette chaudière, si vous souhaitez optimiser le fonctionnement de votre installation, réduire vos consommations, ajuster la température de circulation et la modulation de la puissance du brûleur et garantir une longue vie à votre chaudière vous devez utiliser les accessoires de régulation du constructeur en respectant ces préconisations : contrairement à ce qu'affirment les vendeurs les thermostats d'ambiance connectés (contact sec) ne sont pas compatibles avec les chaudières condensation et les thermostats d'ambiance connectés (modulant) ne vous apporteront jamais le confort, la souplesse, la durée de vie ou les économies garanties par les accessoires du constructeur.
L'utilisation de l'ancien conduit de cheminée pour passer le réseau de chauffage ainsi que des câbles est possible, il faut simplement condamner ce conduit en le fermant en haut, isoler les canalisations de chauffage (comme celles présentes dans la chaufferie).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
12 décembre 2021 à 12:08
Réponse 2 dépannage chaudières
Circuit chauffage chauffe partiellement en mode non forcé
Bonjour VETC,
Merci pour votre réponse.
Concernant le thermostat, il est désormais modulant (Netatmo nouvelle génération) et niveau consommation on voit déjà la différence (sur la fréquence d'allumage de la chaudière). Niveau sonde de température, c'est géré par le thermostat via les données météo locales. Le confort est là pour l'instant, rien à redire. Quant à la durée de vie, nous verrons bien ;)
Concernant l'installation, en effet, je pense aussi, malheureusement, que c'est un problème de ce genre... Mais franchement, un installateur se cassant d'un chantier en laissant ça dans cet état, ça me dépite... Ca va encore que je m'intéresse à la technique et que j'ai la logique qui va avec, si j'avais été une petite mamie, je me serais fait entuber à faire repasser quelqu'un pour ça.
Je vais donc recontacter l'installateur et le re-re-re-faire passer, tant pis pour lui, il n'avait qu'à faire son job correctement.
Merci et bonne journée.
Merci pour votre réponse.
Concernant le thermostat, il est désormais modulant (Netatmo nouvelle génération) et niveau consommation on voit déjà la différence (sur la fréquence d'allumage de la chaudière). Niveau sonde de température, c'est géré par le thermostat via les données météo locales. Le confort est là pour l'instant, rien à redire. Quant à la durée de vie, nous verrons bien ;)
Concernant l'installation, en effet, je pense aussi, malheureusement, que c'est un problème de ce genre... Mais franchement, un installateur se cassant d'un chantier en laissant ça dans cet état, ça me dépite... Ca va encore que je m'intéresse à la technique et que j'ai la logique qui va avec, si j'avais été une petite mamie, je me serais fait entuber à faire repasser quelqu'un pour ça.
Je vais donc recontacter l'installateur et le re-re-re-faire passer, tant pis pour lui, il n'avait qu'à faire son job correctement.
Merci et bonne journée.
12 décembre 2021 à 16:21
Réponse 3 dépannage chaudières
Circuit chauffage chauffe partiellement en mode non forcé
Bonsoir,
Merci par votre retour d'infos.
Effectivement les thermostats d'ambiance connectés ont besoin de données météos comme la température extérieure mais ces données ne seront jamais celles que subissent votre logement (température extérieure, ensoleillement, vent, ombre et autres...) ces données sont issues de station météo rarement proche de votre domicile ce qui fausse le calcul de la température de départ : seul une sonde extérieure est capable de vous apporter cette précision.
C'est d'autant plus dommage que cette sonde est fournie avec la chaudière : il faut simplement la mettre en place !!!
Tenez-nous au courant des suites du passage de votre chauffagiste, j'espère que vous n'avez réglé la totalité de sa facture.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Merci par votre retour d'infos.
Effectivement les thermostats d'ambiance connectés ont besoin de données météos comme la température extérieure mais ces données ne seront jamais celles que subissent votre logement (température extérieure, ensoleillement, vent, ombre et autres...) ces données sont issues de station météo rarement proche de votre domicile ce qui fausse le calcul de la température de départ : seul une sonde extérieure est capable de vous apporter cette précision.
C'est d'autant plus dommage que cette sonde est fournie avec la chaudière : il faut simplement la mettre en place !!!
Tenez-nous au courant des suites du passage de votre chauffagiste, j'espère que vous n'avez réglé la totalité de sa facture.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.