Bonjour à tous.
Je suis l'heureux propriétaire d'une (grande 300 mètres carrés et vielle) maison depuis 6 mois et le système principal de chauffage que j'utilise est un insert Godin (je pense que c'est un 5152 mais je n'en suis pas sûr) avec circuit d'eau chaude intégré.
J'ai quelques questions pour tenter de comprendre comment optimiser mon système de chauffage.
Je n'y connais pas grand chose en chauffage.
La situation :
- C'est l'insert Godin qui est en charge de chauffer les 12 (!!) radiateurs de la maison.
- Il y a aussi une chaudière à fuel mais mon but c'est de ne pas l'utiliser (je présume que l'insert Godin était à la base prévu en appoint de la chaudière à fuel) et peut-être de la virer à terme.
- Il y a 2 autres poêles dans la maison idéalement place a chaque bout de la maison (l'insert Godin est disons au milieu de la maison donc je ne compte pas uniquement sur l'insert Godin pour me chauffer, si besoin est je peux me servir aussi des 2 autres poêles).
- Je suis dans une région relativement clémente l'hiver (limite Dordogne/Lot et Garonne) donc vraiment j'ai besoin de mon chauffage à plein régime ou presque seulement pendant 4 mois de l’année environ.
- La maison est vieille mais les travaux d'isolation ont été visiblement bien faits.
- L'insert Godin a été certainement installé il y a au moins 10 ans vu que ce n'est pas l'ancien proprio qui l'a installé (je n'ai aucun papier par rapport à l'installation de ce système - je ne sais pas si ça a été fait dans les normes).
- Pour le détail supplémentaire, j'ai aussi 2 ballons d'eau sanitaire en série qui sont tous les 2 chauffés par liquide caloporteur venant de panneaux thermiques sur mon toit (pour info, le circuit d'eau des radiateurs passe aussi dans un des serpentins d'un de mes ballons, il faut ouvrir des vannes pour se faire, je suis en train de faire installer un système de vannes automatiques basé sur la température - c'est à dire que quand il y a l'insert en marche et que ça chauffe, alors ça va aussi aller chauffer l'eau sanitaire).
Comme vous l'avez compris, je ne souhaite me chauffer qu'au bois.
La chaufferie (voir la photo attachée à ce post)
- En violet à gauche, c'est le départ d'eau du circuit insert Godin
- En Jaune, c'est le retour sur l'insert Godin
- En orange, c'est je pense la soupape de sécurité (qui goutte un tout petit peu quand l'insert chauffe)
- En vert, c'est le circulateur du circuit d'eau radiateur (qui se met en marche automatiquement a partir d'une certaine température que je peux régler)
- En rouge, c'est là où je mets une sonde de température pour vérifier la montée en température
- A droite de l'image, on aperçoit la chaudière à fuel (d'ailleurs le circuit d'eau continue à passer dedans automatiquement même s'il est éteint vu que les tuyaux sont chauds - c'est quelque chose que je planifie d'enlever à un moment mais ça sera bien après cette hiver - ça me fait sûrement un peu de perte de chaleur...)
- A gauche de l'image, il y a mes 2 ballons thermiques (dont 1 qui a tout de même une résistance électrique en appoint si nécessaire).
Mes questions :
1) D'abord j'aimerais avoir votre avis sur cette installation, surtout d'un point de vue sécurité (j'ai lu ici ou là qu'avec les inserts Godin avec circuit d'eau intégré, il est important d'avoir des sécurités mais je n'ai aucune idée si mon installation respecte ces sécurités), mais aussi d'un point de vue technique (est-ce une bonne installation - oubliez la chaudière à fuel dans vos remarques, je souhaite vraiment m'en passer).
2) J'ai fait pas mal de tests sur le système et je pense peut-être à tort que je peux faire mieux (mais c'est possible que par nature, ce genre de système ne peut pas faire beaucoup mieux).
Avec la sonde entourée en rouge dans la photo attache, j'attends maximum 50 degrés, donc sur le tuyau de départ de l'eau dans le système, avec un gros feu très soutenu avec tirage max. quand ça se calme avec un tirage plutôt normal, c'est plutôt une moyenne à 45 degrés et c'est capable de tenir 40 degrés pendant 1h30 peut-être avec beaucoup de braises. En tout, en mettant 6 grosses buches et en brulant avec tirage max et en enlevant le temps de monter en chaleur - à peu près 1h30 pour atteindre 50 degrés - ça va rester au dessus de 40 degrés pendant environ 4h.
Le problème c'est qu'à 40 degrés, logiquement, les radiateurs commencent à ne plus chauffer énormément.
Je suis surpris que je ne puisse pas monter au dessus de 50 degrés car l'eau dans le circuit d'eau du Godin doit certainement atteindre bien plus que ça.
C'est possible aussi que la sonde à l’extérieur des tuyaux (et sous l'isolation en mousse) ne capte pas vraiment la vraie température à l’intérieur du tuyau.
J'ai beaucoup nettoyé la suie dans le Godin lui-même pour arriver à ce résultat, je recommence à voir les plaques de métal d'origine à force de gratter, pour faire en sorte que la conduction de la chaleur se fasse mieux et ça a influencé positivement sur la tenue de la température et un peu sur la température max (3-4 degrés supplémentaires).
Auriez-vous une idée de comment je pourrais optimiser le système avec une eau capable de monter plus haute en degrés et une manière de garder une eau à 45 degrés au moins pendant plus longtemps ?
3) J'ai lu que les tuyaux du serpentin du Godin passent sur les côtés de l'insert et en dessous pour être chauffés, où est placé le résersoir/bouilleuse de 10 litres ?
En conclusion, je n'ai pas un mauvais système surtout si on prend en compte que j'ai 2 autres poêles dans la maison donc je ne vais pas mourir de froid
mais je me demandais de quelle façon je pourrais optimiser le système sans tout changer.
Merci par avance de toute aide et désolé, je suis novice donc peut-être que je n'utilise pas le bon vocabulaire.
Bonne journée !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je suis l'heureux propriétaire d'une (grande 300 mètres carrés et vielle) maison depuis 6 mois et le système principal de chauffage que j'utilise est un insert Godin (je pense que c'est un 5152 mais je n'en suis pas sûr) avec circuit d'eau chaude intégré.
J'ai quelques questions pour tenter de comprendre comment optimiser mon système de chauffage.
Je n'y connais pas grand chose en chauffage.
La situation :
- C'est l'insert Godin qui est en charge de chauffer les 12 (!!) radiateurs de la maison.
- Il y a aussi une chaudière à fuel mais mon but c'est de ne pas l'utiliser (je présume que l'insert Godin était à la base prévu en appoint de la chaudière à fuel) et peut-être de la virer à terme.
- Il y a 2 autres poêles dans la maison idéalement place a chaque bout de la maison (l'insert Godin est disons au milieu de la maison donc je ne compte pas uniquement sur l'insert Godin pour me chauffer, si besoin est je peux me servir aussi des 2 autres poêles).
- Je suis dans une région relativement clémente l'hiver (limite Dordogne/Lot et Garonne) donc vraiment j'ai besoin de mon chauffage à plein régime ou presque seulement pendant 4 mois de l’année environ.
- La maison est vieille mais les travaux d'isolation ont été visiblement bien faits.
- L'insert Godin a été certainement installé il y a au moins 10 ans vu que ce n'est pas l'ancien proprio qui l'a installé (je n'ai aucun papier par rapport à l'installation de ce système - je ne sais pas si ça a été fait dans les normes).
- Pour le détail supplémentaire, j'ai aussi 2 ballons d'eau sanitaire en série qui sont tous les 2 chauffés par liquide caloporteur venant de panneaux thermiques sur mon toit (pour info, le circuit d'eau des radiateurs passe aussi dans un des serpentins d'un de mes ballons, il faut ouvrir des vannes pour se faire, je suis en train de faire installer un système de vannes automatiques basé sur la température - c'est à dire que quand il y a l'insert en marche et que ça chauffe, alors ça va aussi aller chauffer l'eau sanitaire).
Comme vous l'avez compris, je ne souhaite me chauffer qu'au bois.
La chaufferie (voir la photo attachée à ce post)
- En violet à gauche, c'est le départ d'eau du circuit insert Godin
- En Jaune, c'est le retour sur l'insert Godin
- En orange, c'est je pense la soupape de sécurité (qui goutte un tout petit peu quand l'insert chauffe)
- En vert, c'est le circulateur du circuit d'eau radiateur (qui se met en marche automatiquement a partir d'une certaine température que je peux régler)
- En rouge, c'est là où je mets une sonde de température pour vérifier la montée en température
- A droite de l'image, on aperçoit la chaudière à fuel (d'ailleurs le circuit d'eau continue à passer dedans automatiquement même s'il est éteint vu que les tuyaux sont chauds - c'est quelque chose que je planifie d'enlever à un moment mais ça sera bien après cette hiver - ça me fait sûrement un peu de perte de chaleur...)
- A gauche de l'image, il y a mes 2 ballons thermiques (dont 1 qui a tout de même une résistance électrique en appoint si nécessaire).
Mes questions :
1) D'abord j'aimerais avoir votre avis sur cette installation, surtout d'un point de vue sécurité (j'ai lu ici ou là qu'avec les inserts Godin avec circuit d'eau intégré, il est important d'avoir des sécurités mais je n'ai aucune idée si mon installation respecte ces sécurités), mais aussi d'un point de vue technique (est-ce une bonne installation - oubliez la chaudière à fuel dans vos remarques, je souhaite vraiment m'en passer).
2) J'ai fait pas mal de tests sur le système et je pense peut-être à tort que je peux faire mieux (mais c'est possible que par nature, ce genre de système ne peut pas faire beaucoup mieux).
Avec la sonde entourée en rouge dans la photo attache, j'attends maximum 50 degrés, donc sur le tuyau de départ de l'eau dans le système, avec un gros feu très soutenu avec tirage max. quand ça se calme avec un tirage plutôt normal, c'est plutôt une moyenne à 45 degrés et c'est capable de tenir 40 degrés pendant 1h30 peut-être avec beaucoup de braises. En tout, en mettant 6 grosses buches et en brulant avec tirage max et en enlevant le temps de monter en chaleur - à peu près 1h30 pour atteindre 50 degrés - ça va rester au dessus de 40 degrés pendant environ 4h.
Le problème c'est qu'à 40 degrés, logiquement, les radiateurs commencent à ne plus chauffer énormément.
Je suis surpris que je ne puisse pas monter au dessus de 50 degrés car l'eau dans le circuit d'eau du Godin doit certainement atteindre bien plus que ça.
C'est possible aussi que la sonde à l’extérieur des tuyaux (et sous l'isolation en mousse) ne capte pas vraiment la vraie température à l’intérieur du tuyau.
J'ai beaucoup nettoyé la suie dans le Godin lui-même pour arriver à ce résultat, je recommence à voir les plaques de métal d'origine à force de gratter, pour faire en sorte que la conduction de la chaleur se fasse mieux et ça a influencé positivement sur la tenue de la température et un peu sur la température max (3-4 degrés supplémentaires).
Auriez-vous une idée de comment je pourrais optimiser le système avec une eau capable de monter plus haute en degrés et une manière de garder une eau à 45 degrés au moins pendant plus longtemps ?
3) J'ai lu que les tuyaux du serpentin du Godin passent sur les côtés de l'insert et en dessous pour être chauffés, où est placé le résersoir/bouilleuse de 10 litres ?
En conclusion, je n'ai pas un mauvais système surtout si on prend en compte que j'ai 2 autres poêles dans la maison donc je ne vais pas mourir de froid

Merci par avance de toute aide et désolé, je suis novice donc peut-être que je n'utilise pas le bon vocabulaire.
Bonne journée !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


20 octobre 2021 à 16:30
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Insert Godin 5152 ? avec circuit de chauffe intégré
Bonjour,
Pouvez-vous nous transmettre plus de photos de votre installation, il semblerait que les règles de découplage hydraulique et de sécurité ne soient pas respectées.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Pouvez-vous nous transmettre plus de photos de votre installation, il semblerait que les règles de découplage hydraulique et de sécurité ne soient pas respectées.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
21 octobre 2021 à 12:06
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Insert Godin 5152 ? avec circuit de chauffe intégré
Bonjour.
Merci pour votre retour, j'ajoute quelques photos en espérant que ça soit suffisant.
N’hésitez pas a me dire si il faut d'autres cliches et idéalement, qu'est ce qu'il faudrait que je prenne en photo pour vous aider.
Bonne journée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






Merci pour votre retour, j'ajoute quelques photos en espérant que ça soit suffisant.
N’hésitez pas a me dire si il faut d'autres cliches et idéalement, qu'est ce qu'il faudrait que je prenne en photo pour vous aider.
Bonne journée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






21 octobre 2021 à 14:53
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Insert Godin 5152 ? avec circuit de chauffe intégré
Bonsoir,
Serait-il possible d'avoir des plans plus larges pour voir le raccordement hydraulique de toute l'installation : c'est un drôle de bricolage certainement pas fait pas un pro ou alors il faut qu'il arrête !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Serait-il possible d'avoir des plans plus larges pour voir le raccordement hydraulique de toute l'installation : c'est un drôle de bricolage certainement pas fait pas un pro ou alors il faut qu'il arrête !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
21 octobre 2021 à 19:47
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Insert Godin 5152 ? avec circuit de chauffe intégré
Bonjour.
Encore merci de suivre mon fil !
Veuillez trouver ci-joint la photo la plus large que je puisse faire de l'ensemble (sinon je suis en dehors de la porte de la chaufferie !!)
Pour explication:
- En violet, tuyaux de départ et de retour du circuit radiateur.
- Une précision s'impose ici: La maison est "separee2 en 2 si on veut donc les tuyaux entoures d'isolant qui vont vers le plafond transporte le circuit radiateur dans une des parties de la maison et les tuyaux entoures en rouge sont ceux qui arrosent la 2eme partie plus récente de la maison (c'est une grange attenante a la maison qui a été retapée)
- En vert, robinet d’arrivée d'eau dans le système circuit radiateur (quand pression trop basse, c'est la ou je rajoute de l'eau dans le système).
- En orange, c'est la partie du circuit radiateur qui passe dans le serpentin de mon 2eme ballon solaire (ce circuit étant commande pour l'instant par des vannes manuelles mais nous sommes en train d'installer une vanne automatique - c'est en partie la raison de ce bordel et ces fils qui pendent partout).
Une autre précision: Les 2 gros boutons/potentiomètres que vous voyez étaient en place pour contrôler la chaleur entre le système a bois et le système a fuel il me semble avant.
On a modifie ça et un des 2 boutons sert maintenant a gérer le circulateur pour le mettre en route au dessus d'une certaine température atteinte (en gros quand l'insert chauffe l'eau du circuit radiateur)
Dites moi si vous avez besoin de plus.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Encore merci de suivre mon fil !
Veuillez trouver ci-joint la photo la plus large que je puisse faire de l'ensemble (sinon je suis en dehors de la porte de la chaufferie !!)
Pour explication:
- En violet, tuyaux de départ et de retour du circuit radiateur.
- Une précision s'impose ici: La maison est "separee2 en 2 si on veut donc les tuyaux entoures d'isolant qui vont vers le plafond transporte le circuit radiateur dans une des parties de la maison et les tuyaux entoures en rouge sont ceux qui arrosent la 2eme partie plus récente de la maison (c'est une grange attenante a la maison qui a été retapée)
- En vert, robinet d’arrivée d'eau dans le système circuit radiateur (quand pression trop basse, c'est la ou je rajoute de l'eau dans le système).
- En orange, c'est la partie du circuit radiateur qui passe dans le serpentin de mon 2eme ballon solaire (ce circuit étant commande pour l'instant par des vannes manuelles mais nous sommes en train d'installer une vanne automatique - c'est en partie la raison de ce bordel et ces fils qui pendent partout).
Une autre précision: Les 2 gros boutons/potentiomètres que vous voyez étaient en place pour contrôler la chaleur entre le système a bois et le système a fuel il me semble avant.
On a modifie ça et un des 2 boutons sert maintenant a gérer le circulateur pour le mettre en route au dessus d'une certaine température atteinte (en gros quand l'insert chauffe l'eau du circuit radiateur)
Dites moi si vous avez besoin de plus.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 octobre 2021 à 11:13
Réponse 5 d'un contributeur du forum-chauffage
Insert Godin 5152 ? avec circuit de chauffe intégré
Une dernière photo surtout pour parler de ce qu'on ne voit pas sur les autres photos : Les 2 tuyaux cercles en rouge sur cette photo montrent les tuyaux qui vont et qui repartent de la chaudière fuel.
En bleu j'ai entouré la vanne qui commandait le système entre le fuel et le bois, si on voulait plus ou moins utiliser le bois ou le fuel j'imagine.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En bleu j'ai entouré la vanne qui commandait le système entre le fuel et le bois, si on voulait plus ou moins utiliser le bois ou le fuel j'imagine.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 octobre 2021 à 12:57