Question Forum Chauffage : Légère baisse pression sans fuite apparente
Invité

Bonjour, sur 5 purgeurs automatiques, j'ai décelé un léger suintement sur quatre d'entre eux. J'ai donc décidé de les changer. Et pendant que j'y serais, je souhaiterais vérifier l'état du vase d'expansion. Comment le tester pour en vérifier le bon fonctionnement ? Merci de vos renseignements.
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

Légère baisse pression sans fuite apparente
Invité

Dévissez le capuchon en plastique sur le vase et appuyez à l'aide d'un tournevis sur le petit piston du milieu. S'il n'y a pas d'air, gonflez-le à l'aide d'une pompe à vélo. Vérifiez aussi si vous n'avez pas de fuite d'eau par la soupape de sécurité chauffage. Yann
Conseil Dépannage 2 Chauffage
Invité

Légère baisse pression sans fuite apparente
Invité

Et il ne faut pas la vidanger avant votre chaudière !
Conseil Dépannage 3 Chauffage
Invité

Légère baisse pression sans fuite apparente
Invité

Il faut se procurer un petit manomètre pression comme pour les pneus de voiture ; c'est le même embout. Vérifiez, elle doit se situer aux alentours de 1 bar pour un vase de 25 à 35 litres.
29 mars 2009 à 04:49