choix sonde extérieure
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
24335
Question forum Chauffage : choix sonde extérieure
Bonjour.
J'ai une chaudière geminox THRI 5M 75 H DC (gaz condensation, deux circuits de chauffage : radiateur et pc).
Ma sonde extérieure renvoie des valeurs clairement fantaisistes (15 degré alors qu'il fait 2°).
Ce n'est pas faute de l'avoir signalé lors de l'entretien mais le technicien m'a bien dit "non monsieur tout est ok...".
Évidemment cela pose souci pour le bon fonctionnement du système de chauffage.
J'ai vu que l'on pouvait vérifier les valeurs ohmiques mais j'avoue que je ne sais pas faire et je ne suis pas outillé pour.
J'opte donc pour le remplacement de cette sonde.
Mais....je ne sais pas qu'elle sonde choisir. En l'ouvrant je découvre qu'il s'agit d'une QAC 34/136 sauf que dans les docs techniques de la chaudière il est question d'une QAC 34/101.
Question très bête, est ce que les deux sont équivalentes ? s'agit-il uniquement de changement techniques comme la plage de mesure ?
Merci beaucoup pour votre éclairage.
Bon dimanche :)
J'ai une chaudière geminox THRI 5M 75 H DC (gaz condensation, deux circuits de chauffage : radiateur et pc).
Ma sonde extérieure renvoie des valeurs clairement fantaisistes (15 degré alors qu'il fait 2°).
Ce n'est pas faute de l'avoir signalé lors de l'entretien mais le technicien m'a bien dit "non monsieur tout est ok...".
Évidemment cela pose souci pour le bon fonctionnement du système de chauffage.
J'ai vu que l'on pouvait vérifier les valeurs ohmiques mais j'avoue que je ne sais pas faire et je ne suis pas outillé pour.
J'opte donc pour le remplacement de cette sonde.
Mais....je ne sais pas qu'elle sonde choisir. En l'ouvrant je découvre qu'il s'agit d'une QAC 34/136 sauf que dans les docs techniques de la chaudière il est question d'une QAC 34/101.
Question très bête, est ce que les deux sont équivalentes ? s'agit-il uniquement de changement techniques comme la plage de mesure ?
Merci beaucoup pour votre éclairage.
Bon dimanche :)
24 novembre 2024 à 12:08
Réponse 1 forum, chauffage
choix sonde extérieure
Bonsoir.
Ma pompe à chaleur utilise une sonde QAC 34/101
Le capteur est une simple thermistance, qu'on appelle aussi CTN, dont la valeur fait 1K à 20° C
Le modèle QAC 34/136 a peut être une valeur différente ?
Ces sondes sont vendus à des prix totalement indécents.
Une CTN coûte autour de 50 centimes, et en plus ça évite de jeter un boitier en plastique.
On trouve des petits multimètres numériques pour quelques Euros (4,99 € chez Action), ça peut valoir le cout d'investir pour contrôler la résistance de la sonde, et puis ça sert toujours par la suite.
Je regarde si je trouve des infos sur la valeur de la 34/136 et je vous tiens au courant.
Bonne soirée.
Ma pompe à chaleur utilise une sonde QAC 34/101
Le capteur est une simple thermistance, qu'on appelle aussi CTN, dont la valeur fait 1K à 20° C
Le modèle QAC 34/136 a peut être une valeur différente ?
Ces sondes sont vendus à des prix totalement indécents.
Une CTN coûte autour de 50 centimes, et en plus ça évite de jeter un boitier en plastique.
On trouve des petits multimètres numériques pour quelques Euros (4,99 € chez Action), ça peut valoir le cout d'investir pour contrôler la résistance de la sonde, et puis ça sert toujours par la suite.
Je regarde si je trouve des infos sur la valeur de la 34/136 et je vous tiens au courant.
Bonne soirée.
25 novembre 2024 à 19:41
Réponse 2 forum, chauffage
choix sonde extérieure
P.S :
J'ai écris une bêtise : Une CTN 1k a une valeur de résistance de 1Kohms à 25° C (pas à 20°
)
J'ai écris une bêtise : Une CTN 1k a une valeur de résistance de 1Kohms à 25° C (pas à 20°

25 novembre 2024 à 19:53
Réponse 3 forum, chauffage
choix sonde extérieure
Merci Jisse050 pour ces retours :)
J'ai essayé de trouver les spécificités techniques de 34/136 mais impossible.
Peut être a-t-elle était tout simplement remplacé par la 101 ?
J'ai essayé de trouver les spécificités techniques de 34/136 mais impossible.
Peut être a-t-elle était tout simplement remplacé par la 101 ?
28 novembre 2024 à 19:30
Réponse 4 forum, chauffage
choix sonde extérieure
Bonjour.
J'ai cherché aussi, mais pas d'info.
Elle apparait dans la liste des références chez Siemens, mais ils n'indiquent pas sa valeur.
Il y a aussi une 34/149 qui a une valeur de 1K
Examinez déjà votre CTN actuelle, il y a généralement une indication de sa valeur, soit par des bagues de couleur ou des chiffres.
Pour une CTN de 1K : Couleurs brun, noir, et rouge (de haut en bas) ou marquage "102"
J'ai eu le même problème sur ma PAC et j'ai remplacé la CTN, mais ça n'a rien changé.
Après débranchement et nettoyage du connecteur côté carte électronique, tout est rentré dans l'ordre.
Le plus simple pour vérifier que le soucis ne vient pas de l'électronique, c'est de brancher une résistance de précision et de valeur fixe directement au niveau de la carte.
Pour une sonde 34/101, en connectant une résistance de 1K, la température affichée doit être de 25° C
Bonne journée.
J'ai cherché aussi, mais pas d'info.
Elle apparait dans la liste des références chez Siemens, mais ils n'indiquent pas sa valeur.
Il y a aussi une 34/149 qui a une valeur de 1K
Examinez déjà votre CTN actuelle, il y a généralement une indication de sa valeur, soit par des bagues de couleur ou des chiffres.
Pour une CTN de 1K : Couleurs brun, noir, et rouge (de haut en bas) ou marquage "102"
J'ai eu le même problème sur ma PAC et j'ai remplacé la CTN, mais ça n'a rien changé.
Après débranchement et nettoyage du connecteur côté carte électronique, tout est rentré dans l'ordre.
Le plus simple pour vérifier que le soucis ne vient pas de l'électronique, c'est de brancher une résistance de précision et de valeur fixe directement au niveau de la carte.
Pour une sonde 34/101, en connectant une résistance de 1K, la température affichée doit être de 25° C
Bonne journée.
29 novembre 2024 à 12:01