FAQ chauffage : chauffage sol chaudière 80 degrés retour juste tiède


Invité
invité
Bonjour, j'ai un chauffage au sol, ma chaudière est à 80 degrés et mon retour est tout juste tiède. Est-ce normal ? Merci.
Conseil 1 Forum chauffage

chauffage sol chaudière 80 degrés retour juste tiède


Invité
invité
Les collecteurs de départ et retour de plancher chauffant sont munis de vannes d'ouverture fermeture (départ) et de boisseaux d'équilibrage (retour) qui sont souvent livrés avec un réglage d'ouverture minimum. Avez-vous pensé à ouvrir ces boisseaux de régulation qui sont souvent cachés derrière un bouchon vissé ou d'un petit couvercle en plastique clipsé (cas des collecteurs Giacomini par exemple) ?
Conseil 2 Forum chauffage

chauffage sol chaudière 80 degrés retour juste tiède


Invité
invité
Votre problème suppose soit une déperdition importante de chaleur sur le circuit, soit que l'eau ne circule pas bien dans votre installation !
Conseil 3 Forum chauffage

chauffage sol chaudière 80 degrés retour juste tiède


Invité
invité
Attention, ne pas envoyer 80° dans un plancher chauffant.
Conseil 4 Forum chauffage

chauffage sol chaudière 80 degrés retour juste tiède


Invité
invité
Cela peut être normal, car vanne de mélange pour plancher.
Conseil 5 Forum chauffage

chauffage sol chaudière 80 degrés retour juste tiède


Invité
invité
Si votre installation a quelques années, qu'elle est en PER et qu'elle n'a pas été traitée, votre installation est probablement embouée, ce qui entraîne une mauvaise circulation de l'eau.
Conseil 6 Forum chauffage

chauffage sol chaudière 80 degrés retour juste tiède


Invité
invité
Plombier-chauffagiste en retraite vous répond, votre chaudière est-elle mixte ? (chauffage-sanitaire) alors il est normal qu'elle soit à 80°C, perso je préconiserais une température de 65° qui devrait être suffisante en besoin sanitaire et diminuerait l'entartrage de l'accumulateur ECS. Ensuite pour un plancher chauffant on installe une vanne mélangeuse pour envoyer dans le circuit une eau en départ chauffage maxi de 50°c avec une installation eu tube PER donc les retours, suivant le métrage, bien en dessous de cette valeur.
Conseil 7 Forum chauffage

chauffage sol chaudière 80 degrés retour juste tiède


Invité
invité
ATTENTION ! Il faut penser à désembouer les différents circuits du plancher chauffant au moins tous les 5 ans et, une fois cette opération effectuée, il faut rincer convenablement les circuits et injecter un neutralisant d'oxygène dans l'installation. Mais il faut tout d'abord procéder à une analyse de l'eau de chauffe : TH proche de 0 et Ph supérieur à 7 ; en clair il faut que l'eau soit quasi "morte". Cette analyse est à réitérer environ 2 mois après intervention du neutralisant (dosage du produit environ 3% du volume de l'installation).
Ensuite pour ce qui est de la température, 80°C n'est pas nécessaire au primaire ; 60-65°C suffirait amplement. Aussi, bien régler les deltaT° de chaque circuit(équilibrage).
Conseil 8 Forum chauffage

chauffage sol chaudière 80 degrés retour juste tiède


Invité
invité
Chaudière à 80° ! Beaucoup trop chaud, dans un plancher on envoie de l'eau à 45°, pour une température extérieure de -10° (si l'installation est bien faite).
Heureusement que vous n'envoyez pas de l'eau à 80° dans votre plancher, sinon vous pourriez faire cuire des œufs au milieu de votre salon !
Si votre chaudière fait l'ECS, chaudière à 60°, pas plus.
14 avril 2009 à 02:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 2. Radiateurs du RDC qui restent froids
    N°20335 : Bonjour. J'ai un problème avec mes radiateurs du RDC. Ceux-ci ne chauffent pas ou quasiment pas. Ce problème est survenu un jour sans que l'on ne touche à quoique ce soit. Je précise qu'auparavant, cela fonctionnait à...
  • 3. Problème température qui ne monte pas puis baisse De Dietrich MC 35E
    N°19371 : Bonjour à vous tous, Depuis hier, cette chaudière qui doit chauffer jusqu'à 75 degrés ne monte plus en température, elle "reste" à 62... Je ne sais pas ce qui est un comportement normal pour ce modèle (ce n'est pas chez...
  • 4. Problème gestion auto température chaudière chauffage au sol Schafer
    N°19198 : Bonjour à vous tous, Je suis nouveau sur le forum, j'ai acheté une maison des années 2000 avec chaudière au fioul et plancher chauffant. La maison fait 107m² nous y habitons depuis 2 ans et depuis le début la gestion...
  • 5. Montée en pression ECS chaudière Frisquet Hydromotix 23Kw Classic
    N°17972 : Problème montée en pression Eau chaude sanitaire sur une chaudière Frisquet Classic Hydromotrix 23Kw. Référence HM CLASSIC 23Kw – M-GN de Mai 2005 (sans ballon d’eau chaude). Montée en pression eau chaude jusqu’à...
  • 6. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
  • 7. Réglage chauffage au sol collectif
    N°21811 : Bonsoir. J'ai déjà lu quelques posts sur ce site sans trouver la réponse que je cherche. J'habite dans une résidence pour laquelle le chauffage est collectif au sol et plafond. Dernièrement le chauffagiste est venu...
  • 8. 16 degrés dans la maison malgré un thermostat à 20 degrés
    N°19367 : Bonjour à tous Nous avons une chaudière Saunier reliée à un thermostat flash Thermoflash digi 2. Je choisis mes plages horaires pour le minimum et le maximum de chauffage, jusque là pas de problème. Notre chaudière se...
  • 9. Chaudière Frisquet Hydroconfort cond 80/20 anomalie vanne 4 voies
    N°17664 : Bonsoir, mon problème est le suivant : Je possède une chaudière Frisquet de 2012 modèle Hydroconfort condensation 20/80 (version firmware 15.01.03), qui depuis 2 semaines environ, et après avoir émis un bruit de vibration...
  • 10. Fonctionnement chaudière Frisquet Hydromotrix 25 kW
    N°23135 : Bonjour. J'ai changé de chaudière en décembre et je me demande si elle fonctionne normalement et si ce mode de fonctionnement est bien économique. C'est une chaudière au gaz Frisquet Hydromotrix 25 kW avec ballon d'eau...
>>> Résultats suivants pour : chauffage sol chaudière 80 degrés retour juste tiède >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
nettoyage vitre insertchoisir chauffage chaudiereforum solaire chauffagebistre tubage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite