Circulateur déclenche eau chaude inférieur à 30°
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
4448
Question Forum Chauffage : Circulateur déclenche eau chaude inférieur à 30°
Invité

Bonjour, sur ma chaudière "chauffage français fuel", je suis contraint pour arrêter le circulateur de production d'eau chaude, qui tourne tout le temps, de baisser le niveau de température de production d'eau chaude en dessous de trente degrés et ainsi permettre au circulateur du chauffage se déclencher pour distribuer l'eau dans les radiateurs chauffage. Merci d'avance.
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Circulateur déclenche eau chaude inférieur à 30°
Invité

Bonjour, sonde ECS bien en place dans le doigt de gant ? Ou circulation ne se fait pas dans le serpentin, température chaudière au moins à 20°c de plus que la consigne eau chaude. SZ
Réponses FAQ Chauffage 2
Invité

Circulateur déclenche eau chaude inférieur à 30°
Invité

J'ai eu le même problème. Le serpentin de chauffage de l'eau sanitaire est plein de boues. Il faut le rincer.