Invité

J'ai une installation récente (13 mois) avec chaudière De Dietrich 25 kW à ventouse mixte avec ballon 150 litres, 14 radiateurs acier thermostat d'ambiance dans le séjour à 20 degrés, au rez-de-chaussée les bas de radiateurs sont tièdes, au 1er étage c'est pire, surtout ceux en bout de circuit et il n'y a pas 20 degrés ? Mon installateur qui est à 250 kms (erreur !) me dit qu'il n'y a rien d'anormal, qu'en pensez-vous ? Est-ce le diamètre des tuyaux, est-ce la pompe, y a-t-il une raison ? Merci de vos conseils, je suis dans la banlieue parisienne.
Réponse chauffage 1
Invité

Radiateurs étage chauffe
Invité

Bonjour, chaudière en fonctionnement faites l'essai de fermer les robinets départ de tous les radiateurs du rez-de-chaussée, ceci afin que la puissance de la pompe s'exerce uniquement sur les radiateurs de l'étage, vous attendez pour voir si vous avez du mieux, si c'est le cas c'est un problème de circulation, pompe pas assez puissante, diamètre tuyau trop petit, vous pouvez essayer d'équilibrer votre installation en jouant sur les tés de retour de chaque radiateur (en supposant que vous en avez ?) mais comme vous dites que même au rez-de-chaussée les radiateurs sont tièdes, je n'y crois pas trop.