Robinet thermostatique réglage température thermostat
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
3585
Questions Forum : Robinet thermostatique réglage température thermostat
Invité

Bonjour. Mon installation chauffage est composée d'une chaudière murale à ventouse qui alimente, par des collecteurs, 3 radiateurs à l'étage et 7 radiateurs au rez-de-chaussée. Les radiateurs sont tous équipés de robinets thermostatiques et, en plus, un thermostat d'ambiance est installé dans la pièce de vie (grande pièce ouverte salon-salle à manger-cuisine d'une surface aux alentours de 100m²). J'ai réfléchi à plusieurs "réglages" pour obtenir un bon compromis entre confort et économie, mais certains m'amènent des questions :
1 - Je règle le thermostat d'ambiance sur 20° et les robinets thermostatiques sur "3" (environ 20°, non ?). Le problème c'est que les robinets de la pièce de vie se coupent avant le thermostat d'ambiance (qui, par définition, est plus éloigné des radiateurs que les robinets), donc le thermostat d'ambiance ne coupe jamais. N'y a-t-il pas un risque que la chaudière chauffe et que tous les robinets thermostatiques soient fermés ?
2 - Je règle le thermostat d'ambiance sur 20°, les robinets de la pièce de vie au maximum, et dans les autres pièces à la demande. La chaudière va donc tourner jusqu'aux 20° demandés dans la pièce de vie (les robinets thermostatiques dans cette pièce étant inutilisés), et par un jeu savant de réglage pièce par pièce, je pourrais espérer obtenir 20° partout, non ? (par exemple je règle les robinets plus "haut" dans les pièces qui n'atteignent pas 20° quand le thermostat d'ambiance coupe la chaudière, non) : suis-je dans le vrai ?
3 - Je prévois l'installation d'un insert dans la pièce de vie : le problème c'est que quand celui-ci sera en chauffe, le thermostat d'ambiance va se couper et les autres pièces vont être froides, non ?
4 - Si je supprime le thermostat d'ambiance, qu'est-ce qui va commander l'arrêt de la chaudière (ne risque-elle pas de chauffer en continu avec risque que tout les robinets se coupent ?) ? Sachant que si j'ai bien repéré le fonctionnement : le thermostat déclenche la chaudière, qui chauffe l'eau de chauffage à la température désirée, puis coupe le corps de chauffe et ne laisse que le circulateur en marche (et ainsi de suite chauffe-arrêt-chauffe-arrêt), jusqu'à ce que le thermostat atteigne la température désirée et coupe le circulateur et le corps de chauffe. Ma question est un peu longue et je m'en excuse.
1 - Je règle le thermostat d'ambiance sur 20° et les robinets thermostatiques sur "3" (environ 20°, non ?). Le problème c'est que les robinets de la pièce de vie se coupent avant le thermostat d'ambiance (qui, par définition, est plus éloigné des radiateurs que les robinets), donc le thermostat d'ambiance ne coupe jamais. N'y a-t-il pas un risque que la chaudière chauffe et que tous les robinets thermostatiques soient fermés ?
2 - Je règle le thermostat d'ambiance sur 20°, les robinets de la pièce de vie au maximum, et dans les autres pièces à la demande. La chaudière va donc tourner jusqu'aux 20° demandés dans la pièce de vie (les robinets thermostatiques dans cette pièce étant inutilisés), et par un jeu savant de réglage pièce par pièce, je pourrais espérer obtenir 20° partout, non ? (par exemple je règle les robinets plus "haut" dans les pièces qui n'atteignent pas 20° quand le thermostat d'ambiance coupe la chaudière, non) : suis-je dans le vrai ?
3 - Je prévois l'installation d'un insert dans la pièce de vie : le problème c'est que quand celui-ci sera en chauffe, le thermostat d'ambiance va se couper et les autres pièces vont être froides, non ?
4 - Si je supprime le thermostat d'ambiance, qu'est-ce qui va commander l'arrêt de la chaudière (ne risque-elle pas de chauffer en continu avec risque que tout les robinets se coupent ?) ? Sachant que si j'ai bien repéré le fonctionnement : le thermostat déclenche la chaudière, qui chauffe l'eau de chauffage à la température désirée, puis coupe le corps de chauffe et ne laisse que le circulateur en marche (et ainsi de suite chauffe-arrêt-chauffe-arrêt), jusqu'à ce que le thermostat atteigne la température désirée et coupe le circulateur et le corps de chauffe. Ma question est un peu longue et je m'en excuse.
Réponse chauffage 1
Invité

Robinet thermostatique réglage température thermostat
Invité

Bonjour, je me suis posé les mêmes questions l'année dernière. Voici ce que j'en ai retenu.
1. Dans la pièce de vie, réglez vos robinets sur 3 (env 20°C, à vous de voir quelle température vous atteignez en les mettant sur 3). Par contre réglez votre thermotat d'ambiance plus haut afin que la chaudière ne s'arrête pas, sinon plus de chauffage à l'étage. Vous réglez la température à l'étage avec les robinets. La question est: avez-vous un bypass qui permet quand même à l'eau de circuler en circuit fermé si tous les robinets sont fermés ? Sinon, la pompe risque de souffrir ! Et si j'étais vous, je mettrais le thermostat d'ambiance plus haut (2°), uniquement si vous avez besoin de chauffer à l'étage (gain d'énergie).
2. Je vous le déconseille. Imaginez que les pièces à l'étage sont plus froides et vous avez un rayon de soleil dans le living: les 20° seront vites obtenus. La chaudière se coupe et ne chauffera plus l'eau pour les radiateurs à l'étage.
3. Exact. Si vous avez avec votre insert par exemple 24° dans la pièce, il faudra régler le thermostat sur 26° afin que la chaudière se déclenche.
4. A NE SOURTOUT PAS FAIRE car votre chaudière restera constamment à sa température (jour et nuit). Si vous faites cela, vous consommerez 15% d'énergie en plus. Donc, surtout ne pas faire ça.
1. Dans la pièce de vie, réglez vos robinets sur 3 (env 20°C, à vous de voir quelle température vous atteignez en les mettant sur 3). Par contre réglez votre thermotat d'ambiance plus haut afin que la chaudière ne s'arrête pas, sinon plus de chauffage à l'étage. Vous réglez la température à l'étage avec les robinets. La question est: avez-vous un bypass qui permet quand même à l'eau de circuler en circuit fermé si tous les robinets sont fermés ? Sinon, la pompe risque de souffrir ! Et si j'étais vous, je mettrais le thermostat d'ambiance plus haut (2°), uniquement si vous avez besoin de chauffer à l'étage (gain d'énergie).
2. Je vous le déconseille. Imaginez que les pièces à l'étage sont plus froides et vous avez un rayon de soleil dans le living: les 20° seront vites obtenus. La chaudière se coupe et ne chauffera plus l'eau pour les radiateurs à l'étage.
3. Exact. Si vous avez avec votre insert par exemple 24° dans la pièce, il faudra régler le thermostat sur 26° afin que la chaudière se déclenche.
4. A NE SOURTOUT PAS FAIRE car votre chaudière restera constamment à sa température (jour et nuit). Si vous faites cela, vous consommerez 15% d'énergie en plus. Donc, surtout ne pas faire ça.
Réponse chauffage 2
Invité

Robinet thermostatique réglage température thermostat
Invité

Tout a été dit ! La logique et le bons sens ne se contredisent pas ! Bravo ! En résumé :
A) thermostat sur 20°C et vannes thermostatiques de la pièce témoin ouvertes à fond : dès qu'il fera bon là, plus de chauffage dans les autres pièces : méthode la plus économique de conduire son chauffage !
B) plus coûteux mais confort à la carte partout dans la maison : régler le thermostat sur 25°C (qui ne seront jamais atteints) et régler les vannes thermostatiques pièce par pièce sur la température désirée : la chaudière va rester en service tout le temps et les calories seront bien réparties !
C) quand le chauffage à bois (insert, cassette, feu ouvert...) fonctionne il faudra pencher pour la solution B, sinon pas de chauffage à l'étage ! Logique !
Quand les chambres ne sont pas occupées pour une activité sédentaire (études, télé...) il est naturellement recommandé de passer au régime A ! Economies d'énergie à la clef !
Solution totale : régulation par sonde extérieure qui choisira la température de l'eau de chauffage proportionnellement au climat extérieur sans être influencée par le feu de bois, car les vannes thermostatiques de cette pièce se fermeront alors automatiquement ! Bon confort !
A) thermostat sur 20°C et vannes thermostatiques de la pièce témoin ouvertes à fond : dès qu'il fera bon là, plus de chauffage dans les autres pièces : méthode la plus économique de conduire son chauffage !
B) plus coûteux mais confort à la carte partout dans la maison : régler le thermostat sur 25°C (qui ne seront jamais atteints) et régler les vannes thermostatiques pièce par pièce sur la température désirée : la chaudière va rester en service tout le temps et les calories seront bien réparties !
C) quand le chauffage à bois (insert, cassette, feu ouvert...) fonctionne il faudra pencher pour la solution B, sinon pas de chauffage à l'étage ! Logique !
Quand les chambres ne sont pas occupées pour une activité sédentaire (études, télé...) il est naturellement recommandé de passer au régime A ! Economies d'énergie à la clef !
Solution totale : régulation par sonde extérieure qui choisira la température de l'eau de chauffage proportionnellement au climat extérieur sans être influencée par le feu de bois, car les vannes thermostatiques de cette pièce se fermeront alors automatiquement ! Bon confort !
Réponse chauffage 3
Invité

Robinet thermostatique réglage température thermostat
Invité

Autre solution car j'ai exactement le même problème 100m², 3 niveaux, insert et température froide dans les chambres lors du fonctionnement de l'insert... 2 thermostats d'ambiance branchés en parallèle avec 1 dans la pièce à vivre et 1 à l'étage.
Dans la pièce à vivre tous les radiateurs avec vannes thermostatiques sauf 1 en vanne simple (sécurité) et à l'étage tous en vannes thermostatiques car température différente entre le premier et le rez de chaussée... lorsque l'insert fonctionne, le TA du rez de chaussée s'arrête ainsi que les radiateurs du rez de chaussée (sauf 1) mais ne coupe la circulation du 1er étage.
Autre solution ce sont les thermostats en 2 ou 3 zones...
Dans la pièce à vivre tous les radiateurs avec vannes thermostatiques sauf 1 en vanne simple (sécurité) et à l'étage tous en vannes thermostatiques car température différente entre le premier et le rez de chaussée... lorsque l'insert fonctionne, le TA du rez de chaussée s'arrête ainsi que les radiateurs du rez de chaussée (sauf 1) mais ne coupe la circulation du 1er étage.
Autre solution ce sont les thermostats en 2 ou 3 zones...
16 novembre 2010 à 12:43