Désembouage plancher chauffant radiateurs
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
8432
Questions Bricolage : Désembouage plancher chauffant radiateurs
Invité

Bonjour ! J'ai un double circuit de chauffage mais qui se rejoint.
Au rez-de-chaussée la chaudière gaz et le plancher chauffant, à l'étage les radiateurs.
Le circuit est presque neuf (1 an) et l'eau est déjà marron car le plombier n'a pas traité.
Je voudrais traiter au Sentinel X100 mais il faut que je vidange l'eau embouée d'abord.
Pour les radiateurs, je pense qu'une purge tout en remettant de l'eau dans le circuit devrait suffire, mais en faisant cela (sachant que les radiateurs sont à l'étage) cela va-t-il également désembouer le plancher chauffant qui se trouve en bas ? Quelle technique employer pour que l'eau dans le point bas (plancher) soit aussi renouvelée ? Merci
Au rez-de-chaussée la chaudière gaz et le plancher chauffant, à l'étage les radiateurs.
Le circuit est presque neuf (1 an) et l'eau est déjà marron car le plombier n'a pas traité.
Je voudrais traiter au Sentinel X100 mais il faut que je vidange l'eau embouée d'abord.
Pour les radiateurs, je pense qu'une purge tout en remettant de l'eau dans le circuit devrait suffire, mais en faisant cela (sachant que les radiateurs sont à l'étage) cela va-t-il également désembouer le plancher chauffant qui se trouve en bas ? Quelle technique employer pour que l'eau dans le point bas (plancher) soit aussi renouvelée ? Merci
07 février 2009 à 03:25
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Désembouage plancher chauffant radiateurs
Invité

Bonjour, pour un désembouage il faut procéder en plusieurs étapes, circuit par circuit, corps de chauffe par corps de chauffe.
Pour le plancher il faut boucle par boucle en passant par le collecteur, travail long si fait correctement.
G. B.
Pour le plancher il faut boucle par boucle en passant par le collecteur, travail long si fait correctement.
G. B.
Réponse 2 Forum Chauffage
Invité

Désembouage plancher chauffant radiateurs
Invité

Bonjour, la technique a été décrite par G. B.
Mais pour le produit, attention au Sentinel X100, je ne suis pas convaincu par ce produit "bon marché", j'ai effectué plusieurs désembouages sur des installations contenant ce produit et aux vues des quantités de boues évacuées je doute réellement de son efficacité.
En plus si vous possédez des planchers chauffants il faut injecter un biocide.
Cordialement. Nico.
Mais pour le produit, attention au Sentinel X100, je ne suis pas convaincu par ce produit "bon marché", j'ai effectué plusieurs désembouages sur des installations contenant ce produit et aux vues des quantités de boues évacuées je doute réellement de son efficacité.
En plus si vous possédez des planchers chauffants il faut injecter un biocide.
Cordialement. Nico.
24 mai 2012 à 16:17