Quelles sont les normes pour relier une cuve fioul à une chaudière ?
Actuellement
24 580
questions dans le
forum chauffage
16522
Question raccordement chauffage : Quelles sont les normes pour relier une cuve fioul à une chaudière ?
Bonjour à tous,
Je viens de subir un effondrement de mur sur ma cuve de fioul (cuve aérienne en métal de 1000L en extérieur).
Les tuyaux de cuivre qui les reliaient ont été endommagés. Et de plus, n'ont plus d'accroche (anciennement attachés au mur effondré).
J'aurais souhaité savoir quelles sont les normes à respecter pour relier ma cuve à ma chaudière (6m les sépare, 3 en extérieur et 3 en intérieur) ?
Doit-on obligatoirement utiliser du cuivre ? Ou des tuyaux souples spécial fioul ?
Doit-on les protéger (car en extérieur) ? Si oui de quelle manière (le sol est en béton) ?
Et seconde interrogation (oui, ça fait beaucoup de questions, mais j'ai confiance en vous
) : quelle serait la façon la plus simple et efficace (dans les normes toujours) de protéger ma cuve des intempéries ?
Je vous remercie par avance de vos réponses...
Cordialement.
Aristal
P. S. : Je vous joins une photo. La cuve est à gauche donc, le mur effondré sur le fond (on voit les tuyaux de cuivre qui se baladent) et la chaudière dans le bâtiment de droite.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je viens de subir un effondrement de mur sur ma cuve de fioul (cuve aérienne en métal de 1000L en extérieur).
Les tuyaux de cuivre qui les reliaient ont été endommagés. Et de plus, n'ont plus d'accroche (anciennement attachés au mur effondré).
J'aurais souhaité savoir quelles sont les normes à respecter pour relier ma cuve à ma chaudière (6m les sépare, 3 en extérieur et 3 en intérieur) ?
Doit-on obligatoirement utiliser du cuivre ? Ou des tuyaux souples spécial fioul ?
Doit-on les protéger (car en extérieur) ? Si oui de quelle manière (le sol est en béton) ?
Et seconde interrogation (oui, ça fait beaucoup de questions, mais j'ai confiance en vous

Je vous remercie par avance de vos réponses...
Cordialement.
Aristal
P. S. : Je vous joins une photo. La cuve est à gauche donc, le mur effondré sur le fond (on voit les tuyaux de cuivre qui se baladent) et la chaudière dans le bâtiment de droite.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 janvier 2014 à 09:44
Normes raccordement cuve fioul 1
Quelles sont les normes pour relier une cuve fioul à une chaudière ?
Bonjour.
A la vue de votre photo, pour ce qui concerne les tuyauteries cuivre, vous pouvez les reprendre depuis la partie verticale, en cuivre, sans problème particulier.
Vous pouvez également les calorifuger pour les protéger du froid, la partie la plus sensible étant les sorties de cuve, là où sont les raccords.
Quant à votre cuve elle-même, un bon coup de peinture serait pas mal, et un petit abri contre les intempéries finirait la protection de celle-ci.
Cordialement. BP
A la vue de votre photo, pour ce qui concerne les tuyauteries cuivre, vous pouvez les reprendre depuis la partie verticale, en cuivre, sans problème particulier.
Vous pouvez également les calorifuger pour les protéger du froid, la partie la plus sensible étant les sorties de cuve, là où sont les raccords.
Quant à votre cuve elle-même, un bon coup de peinture serait pas mal, et un petit abri contre les intempéries finirait la protection de celle-ci.
Cordialement. BP
29 janvier 2014 à 11:53
Normes raccordement cuve fioul 2
Quelles sont les normes pour relier une cuve fioul à une chaudière ?
Merci BP pour cette réponse.
Juste une petite précision s'il vous plait... Qu'entendez-vous par "reprendre la tuyauterie depuis la partie verticale" ?
Est-ce ne laisser que la partie ancienne horizontale, et refaire la verticale ? Pourquoi dans ce cas ?
ou
Est-ce ne laisser que la partie ancienne verticale, et refaire l'horizontale ? Et pourquoi également ?
De mon côté j'imaginais soit tout laisser (ancien) en refaisant une structure (qui abriterait la cuve en même temps), sur laquelle je raccroche l'ancienne tuyauterie.
Soit tout refaire.
Mais bon, j'avoue ne pas être très calé côté tuyauterie cuivre et je ne voudrais pas faire de bêtises...
Merci encore pour vos indications.
Cordialement.
Aristal
Juste une petite précision s'il vous plait... Qu'entendez-vous par "reprendre la tuyauterie depuis la partie verticale" ?
Est-ce ne laisser que la partie ancienne horizontale, et refaire la verticale ? Pourquoi dans ce cas ?
ou
Est-ce ne laisser que la partie ancienne verticale, et refaire l'horizontale ? Et pourquoi également ?

De mon côté j'imaginais soit tout laisser (ancien) en refaisant une structure (qui abriterait la cuve en même temps), sur laquelle je raccroche l'ancienne tuyauterie.
Soit tout refaire.
Mais bon, j'avoue ne pas être très calé côté tuyauterie cuivre et je ne voudrais pas faire de bêtises...
Merci encore pour vos indications.
Cordialement.
Aristal
29 janvier 2014 à 18:45
Normes raccordement cuve fioul 3
Quelles sont les normes pour relier une cuve fioul à une chaudière ?
Bonsoir Aristal,
Le raisonnement de BP est logique.
1er intervention (au minima).
Arranger les tubes sur le dessus de la cuve niveau combi fioul.
Remettre au mieux les parties horizontales, voire les rallonger avec des raccords bi-cônes, ceux-ci afin de venir plaquer la partie verticale sur le côté de la cuve.
Couvrir le dessus de cuve ou un bon coup de peinture anti rouille.
2ème intervention : (si on remplace tout).
Démontage de la crépine ou du (combi-fioul), remplacement.
Remplacement des différents raccords fioul sur la sortie crépine, bloc-filtre et les flexibles brûleur.
Pose d’une tuyauterie départ retour de la cuve au brûleur en passant par le bloc-filtre.
Montages des raccords contrôle des étanchéités, contrôle du bon fonctionnement.
Le tour et joué.
Cordialement.
Flaschman.
Le raisonnement de BP est logique.
1er intervention (au minima).
Arranger les tubes sur le dessus de la cuve niveau combi fioul.
Remettre au mieux les parties horizontales, voire les rallonger avec des raccords bi-cônes, ceux-ci afin de venir plaquer la partie verticale sur le côté de la cuve.
Couvrir le dessus de cuve ou un bon coup de peinture anti rouille.
2ème intervention : (si on remplace tout).
Démontage de la crépine ou du (combi-fioul), remplacement.
Remplacement des différents raccords fioul sur la sortie crépine, bloc-filtre et les flexibles brûleur.
Pose d’une tuyauterie départ retour de la cuve au brûleur en passant par le bloc-filtre.
Montages des raccords contrôle des étanchéités, contrôle du bon fonctionnement.
Le tour et joué.
Cordialement.
Flaschman.
29 janvier 2014 à 22:46
Normes raccordement cuve fioul 4
Invité

Quelles sont les normes pour relier une cuve fioul à une chaudière ?
Invité

Bonsoir,
Dans votre cas il serait plus sage de conserver les tuyaux existants et de les fixer sur une structure bois ou autre.
Le fait de refaire les tuyaux implique des soudures (ou raccords bicônes) et surtout de réamorcer la chaudière.
Aucune tolérance de fuite pour un bon fonctionnement. Bon courage.
Dans votre cas il serait plus sage de conserver les tuyaux existants et de les fixer sur une structure bois ou autre.
Le fait de refaire les tuyaux implique des soudures (ou raccords bicônes) et surtout de réamorcer la chaudière.
Aucune tolérance de fuite pour un bon fonctionnement. Bon courage.
29 janvier 2014 à 22:47
Normes raccordement cuve fioul 5
Quelles sont les normes pour relier une cuve fioul à une chaudière ?
Bonjour.
Ce que je voulais dire, c'est que dans l'état actuel de la situation, si vous voulez faire un bon travail, il vous faut débrancher les tuyauteries de la cuve, afin de les redresser, de les fixer à nouveau sur des supports solides, et quand je dis la partie verticale, j'entends par là, le plus près possible de la cuve, inutile de remplacer des tubes si ce n'est pas nécessaire, mais je doute fort, dans le cas présent, que vous puissiez remettre en état sans désaccouplement avec la cuve, ce qui n'est pas catastrophique. D'autre part, pour réamorcer le circuit, la chaudière n'est pas très loin et l'installation étant réalisée en bi-tube, ça ne devrait pas être bien compliqué.
Bon courage. Cordialement. BP.
Ce que je voulais dire, c'est que dans l'état actuel de la situation, si vous voulez faire un bon travail, il vous faut débrancher les tuyauteries de la cuve, afin de les redresser, de les fixer à nouveau sur des supports solides, et quand je dis la partie verticale, j'entends par là, le plus près possible de la cuve, inutile de remplacer des tubes si ce n'est pas nécessaire, mais je doute fort, dans le cas présent, que vous puissiez remettre en état sans désaccouplement avec la cuve, ce qui n'est pas catastrophique. D'autre part, pour réamorcer le circuit, la chaudière n'est pas très loin et l'installation étant réalisée en bi-tube, ça ne devrait pas être bien compliqué.
Bon courage. Cordialement. BP.
01 février 2014 à 06:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Se débarrasser cuve à fioul soi-même
- N°1309 : Je vais vider ma cuve à fioul. Puis, je vais la découper en la tronçonnant. Y a-t-il un risque d'explosion ?
- 2. Comment dégazer une cuve à fioul
- N°5464 : Bonjour. Je désire découper une cuve à fioul à la meuleuse à disque pour la sortir du local comment effectuer le dégazage ? Envoyer de l'air dedans avec une soufflette d'air comprimé suffira t-il ? Ou existe t-il une...
- 3. Normes pour cuve à fioul dans une cave
- N°8406 : Bonsoir Quelles sont les normes pour installer une cuve à fioul dans ma cave pour chauffer mon appartement ? Merci de vos réponses.
- 4. Découper cuve à fioul
- N°2673 : Bonjour ! Comment peut-on découper une cuve, après lavoir vidée auparavant (car je peux la sortir de son emplacement) ? Merci.
- 5. Raccorder cuve fioul à chaudière
- N°1990 : Je cherche un moyen autre que le tube de cuivre pour alimenter ma chaudière en fioul à partir de la cuve (type flexible plus simple à mettre en oeuvre), en existe-t-il ? Et si oui, quelles sont les conditions d'isolation sachant...
- 6. Cuve fioul savez-vous à quoi sert le second trou et le bouchon
- N°23279 : Bonjour. J'habite pour la première fois un logement chauffé au fioul et je viens de me faire livrer. J'ai remarqué dans le "trou d'homme ?" L'accès pour le remplissage (tuyau à hauteur à droite sur la photo, il y a un...
- 7. Problème chaudière neuve Chappée mutine évolution
- N°16555 : Bonsoir !!! Je vous expose mon cas, chaudière neuve Chappée mutine évolution 32 kW livrée le 28/12/13, fioul 1200 litres livrés le 8/01/14 (il restait 300 litres ancien propriétaire), mise en route par Savelys le 11/01,...
- 8. Faut-il une porte pour le local d'une cuve à fioul ?
- N°17470 : Bonjour. J'aimerais savoir si il faut une porte de service pour l'endroit où l'on stocke une cuve de 3000 litres de fioul ?? Je vais acheter un bien sous peu et je me demande si c'est une obligation ou pas ? Merci par avance.
- 9. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
- N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
- 10. Abaissement tuyau d'aspiration dans cuve fioul
- N°18682 : Bonjour à tous, Locataire d'une maison chauffée au fioul, je mets depuis 4 ans 1000 litres de fioul en début d'hiver ce qui me permet de passer l'hiver au chaud, puis d'avoir de l'eau chaude le restant de l'année jusqu'au...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite