Question dépannage chaudières : Chaudière neuve Saunier Duval Théma Classic C25 H-FR qui ne démarre pas

eridan
Membre inscrit
eridan
3 messages
Bonjour.

Je viens de remplacer une vieille chaudière Saunier Duval SD 220 (que j’avais installée moi-même dans mon ancien appartement à Nogent sur Marne, il y a plus de trente ans et qui a fonctionné sans gros problème jusqu'à aujourd’hui) par une Théma Classic C25 H-FR achetée neuve récemment, chez Leroy Merlin.

Ne voulant pas modifier l’installation existante, j’ai repris la même marque Saunier Duval avec kit de raccordement.
L’évacuation des gaz brûlés est raccordée à un conduit de cheminée.
Je l’ai branchée en respectant la phase et le neutre.
Je n’ai pour l’instant pas connecté le thermostat mais laissé en place le cavalier de connexion sur la chaudière.
Cette chaudière chauffe un appartement équipé de cinq radiateurs acier, la chaudière étant placée plus haute que tous les radiateurs, la purge sur ces derniers n’a permis de ressortir que de l’eau.
J’ai, par la boucle de remplissage, complété le manque d’eau chauffage (purge automatique ouverte) afin d’avoir environ 1.5 bar de pression.

Je suis étonné qu’il n’y ait pas de purge air au sommet de la chaudière, mais probablement que la purge automatique placée au niveau de la pompe de circulation suffit ?
Le gaz arrive bien à la chaudière (il alimente sans problème la plaque de cuisson située sur le même circuit).
J’ai même desserré momentanément l’écrou situé après la vanne gaz jaune afin de vérifier le sens de fonctionnement de cette vanne et l’arrivée de gaz sur le bloc gaz.
Sur ce modèle de "Théma Classic C25 H-FR" en ce qui concerne la partie électrique, il n’y a que quatre boutons : un petit bouton de mise en marche, un bouton "Mode" et deux boutons adjacents "+ et –".
Lorsque je mets en route la chaudière, l’affichage digital s’allume en indiquant cette pression de 1.5 bar.
J’entends la pompe de circulation se mettre en route mais rien d’autre d’apparent ne se passe.
L’icône robinet symbolisant l’eau chaude sanitaire clignote et s’arrête parfois de clignoter lorsque j’ouvre le robinet d’eau chaude mais pas toujours.
La chaudière ne s’est jamais allumée (pas de train d’étincelles, donc pas d’allumage et par conséquent pas d’eau chaude).
Idem lorsque je choisis le chauffage symbolisé par l’icône d’un radiateur.
Pas de message F de défaut.
Avez-vous une ou plusieurs idées et conseils, concernant le non-démarrage de cette chaudière ?
Que dois-je encore vérifier ?

Serait-il possible que ce soit une panne interne de la chaudière pourtant neuve ?
Moi qui penche plutôt naturellement pour les nouvelles technologies, je suis découragé à tel point que j’envisage même par instant, de remettre en service ma vieille chaudière SD 220.
Merci de votre aide.
19 juillet 2017 à 03:14
Conseil 1 du forum chauffage

Chaudière neuve Saunier Duval Théma Classic C25 H-FR qui ne démarre pas


Invité
invité
Bonjour,
La première chose à vérifier est qu'au niveau électrique la phase soit bien sur la phase et le neutre sur le neutre.
Si c'est possible, retournez simplement la fiche dans la prise et voyez ce qui se passe.
Meilleurs sentiments.
GC
19 juillet 2017 à 11:26
Conseil 2 du forum chauffage

Chaudière neuve Saunier Duval Théma Classic C25 H-FR qui ne démarre pas

eridan
Membre inscrit
eridan
3 messages
Bonjour, merci pour la réponse.
Comme je l'ai indiqué à la cinquième ligne, j'ai branché la chaudière en respectant la phase et le neutre.
Le fil bleu de la chaudière sur le neutre du secteur (qui lui-même est de couleur bleue ce qui est logique) donc le problème ne vient pas de là.
19 juillet 2017 à 15:14
Conseil 3 du forum chauffage

Chaudière neuve Saunier Duval Théma Classic C25 H-FR qui ne démarre pas


Invité
invité
Vérifiez toutefois : c'est rare, mais il arrive de voir une inversion faite par EDF avant compteur.
Et comme toute l'installation se fait en se fiant à la couleur des fils placés par EDF, c'est parfois tout faux !
GC
19 juillet 2017 à 18:27
Conseil 4 du forum chauffage

Chaudière neuve Saunier Duval Théma Classic C25 H-FR qui ne démarre pas

eridan
Membre inscrit
eridan
3 messages
Oui, je l'ai vérifié avec un tournevis testeur de phase, c'est tout bon.
19 juillet 2017 à 19:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Chaudière neuve Saunier Duval Théma Classic C25 H-FR qui ne démarre pas >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
remplacer circulateurforumchauffage installation chaudiereforum chauffage chaudiereforum depannage chaudieres



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite