Question Chauffage : Nourrice chauffage équilibrer les radiateurs
Invité

Bonjour, j'ai un seul chauffage après une nourrice de 5 chauffages qui ne chauffe pas du tout. Il est pourtant en pression et bien purger ! En fermant soit la vanne thermostatique soit le té, le radiateur remonte en pression l'eau passe donc bien par les tuyaux en PER. Même en mettant ce radiateur seul sur le circuit il ne chauffe pas. A-t-on quelque chose à faire pour équilibrer les radiateurs après une nourrice ? Je ne comprends pas.
Conseil 1 Forum chauffage
Nourrice chauffage équilibrer les radiateurs
Pour équilibrer une installation il faut agir sur les tés de réglage, plus le radiateur est près de la chaudière plus on ferme le té, mais ce n'est pas simple. Mais si ça marchait auparavant il n'y a pas de raison de les toucher, à moins qu'il n'y ait eu des travaux, essayez de purger le radiateur, pompe à l'arrêt. Ensuite si l'installation n'est pas récente, il peut s'agir d'un problème de boue, fréquent avec le PER (si le PER est exposé à la lumière, il peut y avoir une formation de micro-algues).
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Nourrice chauffage équilibrer les radiateurs
Invité

Problème embouage circuit chauffage.
04 décembre 2008 à 02:48