Invité

Bonjour
Ma nourrice de chauffage au sol indique au départ 40° et à l'arrivée 30°.
Je n'arrive pas à équilibrer le chauffage dans toutes les pièces et surtout, il ne fait que 19° quand il y a une température de -10° dehors. Mon plombier en perd son latin.
Ils ont enlevé les têtes thermostatiques de la nourrice mais rien de plus.
Le désembouage a même été fait 2 fois. Que dois-je faire et à qui demander ?
Merci.
Ma nourrice de chauffage au sol indique au départ 40° et à l'arrivée 30°.
Je n'arrive pas à équilibrer le chauffage dans toutes les pièces et surtout, il ne fait que 19° quand il y a une température de -10° dehors. Mon plombier en perd son latin.
Ils ont enlevé les têtes thermostatiques de la nourrice mais rien de plus.
Le désembouage a même été fait 2 fois. Que dois-je faire et à qui demander ?
Merci.
11 mars 2010 à 19:07
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Invité

Equilibrer le chauffage dans les pièces
Invité

Bonjour, je me pose exactement la même question.
Maison qui vient d'être achetée, travaux réalisés : déplacement de la chaudière (passage de la cuisine à la buanderie). Pour une question de coûts et de pratique, je suis passé en PER en sortie de chaudière, et me suis ensuite adapté sur le cuivre existant pour repartir sur les autres radiateurs.
J'ai essayé de régler les Té de réglages, 1/2 tour pour le radiateur le plus proche de la chaudière (3m de PER), 2 tours pour ceux un peu plus éloignés (15m de PER + 3m de cuivre, donc 18m au total), et 3 tours pour les deux les plus éloignés (15m de PER + 10m de cuivre, donc 25m au total).
La cuisine et buanderie ont été complètement isolées (200mm sous toiture + 100mm dans les murs (mur donnant sur l'extérieur dans buanderie et mur mitoyen dans la cuisine)). J'ai 3m de hauteur de plafonds, et environ 40m carrés chauffés par deux radiateurs (je ne connais pas les puissances mais ils sont grands).
La chaudière était réglée à 55° de fonctionnement, je l'ai passée à 65°.
TOUS les radiateurs chauffent correctement (ils sont TOUS brûlants).
En haut j'arrive à 23°, et en bas j'ai du mal à arriver à 18° (après une nuit complète de chauffage, la chaudière a tourné non stop sans atteindre la température du thermostat qui est dans la salle à manger et réglé à 19°).
J'ai donc réglé les robinets thermostatiques du haut pour qu'il ne fasse pas trop chaud, mais cela ne chauffe pas forcément plus en bas.
Pas de problème de boue car tout est neuf (fait en décembre), et j'ai passé tous les PER gaines dans les cloisons pour éviter les problèmes dues à la lumière (j'ai laissé des trappes de visite pour les raccords).
1 - Est-ce normal que par -7° dehors la chaudière ait tourné toute la nuit sans atteindre la température demandée ?
2 - A part les Té et réguler les thermostatiques dans certaines pièces, quels réglages faire ?
3 - En sachant que les radiateurs sont tous brulants, est-ce normal qu'une pièce n'arrive pas à chauffer ? (c'est ma première installation gaz, avant en location en électrique).
4 - A combien chauffez-vous les pièces à vivre (salon - salle à manger) ? Température "nuit" et température "jour" ?
Merci d'avance, et désolé pour le roman, mais je pense que toutes les informations sont importantes pour pouvoir répondre. (02/02/12)
Maison qui vient d'être achetée, travaux réalisés : déplacement de la chaudière (passage de la cuisine à la buanderie). Pour une question de coûts et de pratique, je suis passé en PER en sortie de chaudière, et me suis ensuite adapté sur le cuivre existant pour repartir sur les autres radiateurs.
J'ai essayé de régler les Té de réglages, 1/2 tour pour le radiateur le plus proche de la chaudière (3m de PER), 2 tours pour ceux un peu plus éloignés (15m de PER + 3m de cuivre, donc 18m au total), et 3 tours pour les deux les plus éloignés (15m de PER + 10m de cuivre, donc 25m au total).
La cuisine et buanderie ont été complètement isolées (200mm sous toiture + 100mm dans les murs (mur donnant sur l'extérieur dans buanderie et mur mitoyen dans la cuisine)). J'ai 3m de hauteur de plafonds, et environ 40m carrés chauffés par deux radiateurs (je ne connais pas les puissances mais ils sont grands).
La chaudière était réglée à 55° de fonctionnement, je l'ai passée à 65°.
TOUS les radiateurs chauffent correctement (ils sont TOUS brûlants).
En haut j'arrive à 23°, et en bas j'ai du mal à arriver à 18° (après une nuit complète de chauffage, la chaudière a tourné non stop sans atteindre la température du thermostat qui est dans la salle à manger et réglé à 19°).
J'ai donc réglé les robinets thermostatiques du haut pour qu'il ne fasse pas trop chaud, mais cela ne chauffe pas forcément plus en bas.
Pas de problème de boue car tout est neuf (fait en décembre), et j'ai passé tous les PER gaines dans les cloisons pour éviter les problèmes dues à la lumière (j'ai laissé des trappes de visite pour les raccords).
1 - Est-ce normal que par -7° dehors la chaudière ait tourné toute la nuit sans atteindre la température demandée ?
2 - A part les Té et réguler les thermostatiques dans certaines pièces, quels réglages faire ?
3 - En sachant que les radiateurs sont tous brulants, est-ce normal qu'une pièce n'arrive pas à chauffer ? (c'est ma première installation gaz, avant en location en électrique).
4 - A combien chauffez-vous les pièces à vivre (salon - salle à manger) ? Température "nuit" et température "jour" ?
Merci d'avance, et désolé pour le roman, mais je pense que toutes les informations sont importantes pour pouvoir répondre. (02/02/12)
02 février 2012 à 09:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Distribution chaleur poêle plusieurs pièces
- N°20500 : Bonjour, J'utilise actuellement un poêle à bois qui n'est pas tubé. Les fumées passent par un boisseau en brique. Je souhaite le tuber et en profiter pour installer un échangeur de chaleur sur le tubage. Ma question la...
- 2. Pièces détachées chaudière EUROTHERM MIXA
- N°3172 : Bonjour, j'ai besoin de changer la carte électronique de ma chaudière EUROTHERM MIXA. Où puis-je trouver les pièces détachées ? Merci pour votre réponse.
- 3. chaudière gaz comment équilibrer les radiateurs
- N°107 : Je suis chauffé par une chaudière au gaz et je souhaite savoir comment faire pour équilibrer mes radiateurs. Dois-je ouvrir ou fermer ma vis de réglage pour augmenter la puissance de chauffe ? Certains me disent de l'ouvrir à...
- 4. Pièces tubage cheminée
- N°4722 : Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un poêle à bois INVICTA de 14 KW "chamane", sachant que le poêle sera au 1er étage diamètre sortie 180 mm, le trou qui rejoint le conduit est à 1m50 de la sortie du poêle, le conduit...
- 5. Salle de bains moins chauffée que les autres pièces
- N°18283 : Bonjour. Le logement est un F2 en longueur, chauffage au gaz par chaudière murale. La première pièce est le salon qui se chauffe très bien... le thermostat y est placé (la personne a réglé son thermostat à 24 et il y a...
- 6. Température différente dans 2 pièces chaudière Isotwin Saunier Duval
- N°14414 : Bonjour, Je chauffe mon salon à 22° et la chambre du sous-sol est à peine à 17°. Je voudrais chauffer la chambre à 20° environ sans toucher à la température du salon ou mieux à choisir la température dans la chambre du...
- 7. Recherche pièces détachées convecteur à pétrole DTN France
- N°1333 : Bonjour, Je possède un convecteur à pétrole : DTN France - Primo - Type R6 215. La mèche est totalement usée, je dois la changer et l'allumeur ne fonctionne plus (j'ai cassé le filament en le manipulant). Où puis-je...
- 8. Répartition de la chaleur dans les pièces adjacentes
- N°22126 : Bonjour. Quels moyens techniques pour diffuser la chaleur à partir du salon pour équilibrer la température dans les autres pièces, j'ai pensé ventilateur de plafond ou pose d'un extracteur plafond ou VMC en passant par les...
- 9. Mode d'emploi poêle à pétrole inverter 33OO et pièces détachées
- N°2279 : Je recherche le mode d'emploi pour un chauffage à pétrole KERO Inverter 3300 et un service après-vente pour pièces entre réservoir amovible et fixe.
- 10. Recherche pièces de chaudière MICROSTAR GAZ
- N°699 : Ma chaudière MICROSTAR Gaz a 23 ans, jamais de panne, toujours en excellent état. Hélas, l'électrovanne est en fin de vie et la maison a fermé il y a plus de 10 ans. Plus de pièce. Ou je trouve une électrovanne, ou je jette...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite