Invité

Bonjour
Ma nourrice de chauffage au sol indique au départ 40° et à l'arrivée 30°.
Je n'arrive pas à équilibrer le chauffage dans toutes les pièces et surtout, il ne fait que 19° quand il y a une température de -10° dehors. Mon plombier en perd son latin.
Ils ont enlevé les têtes thermostatiques de la nourrice mais rien de plus.
Le désembouage a même été fait 2 fois. Que dois-je faire et à qui demander ?
Merci.
Ma nourrice de chauffage au sol indique au départ 40° et à l'arrivée 30°.
Je n'arrive pas à équilibrer le chauffage dans toutes les pièces et surtout, il ne fait que 19° quand il y a une température de -10° dehors. Mon plombier en perd son latin.
Ils ont enlevé les têtes thermostatiques de la nourrice mais rien de plus.
Le désembouage a même été fait 2 fois. Que dois-je faire et à qui demander ?
Merci.
11 mars 2010 à 19:07
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Invité

Equilibrer le chauffage dans les pièces
Invité

Bonjour, je me pose exactement la même question.
Maison qui vient d'être achetée, travaux réalisés : déplacement de la chaudière (passage de la cuisine à la buanderie). Pour une question de coûts et de pratique, je suis passé en PER en sortie de chaudière, et me suis ensuite adapté sur le cuivre existant pour repartir sur les autres radiateurs.
J'ai essayé de régler les Té de réglages, 1/2 tour pour le radiateur le plus proche de la chaudière (3m de PER), 2 tours pour ceux un peu plus éloignés (15m de PER + 3m de cuivre, donc 18m au total), et 3 tours pour les deux les plus éloignés (15m de PER + 10m de cuivre, donc 25m au total).
La cuisine et buanderie ont été complètement isolées (200mm sous toiture + 100mm dans les murs (mur donnant sur l'extérieur dans buanderie et mur mitoyen dans la cuisine)). J'ai 3m de hauteur de plafonds, et environ 40m carrés chauffés par deux radiateurs (je ne connais pas les puissances mais ils sont grands).
La chaudière était réglée à 55° de fonctionnement, je l'ai passée à 65°.
TOUS les radiateurs chauffent correctement (ils sont TOUS brûlants).
En haut j'arrive à 23°, et en bas j'ai du mal à arriver à 18° (après une nuit complète de chauffage, la chaudière a tourné non stop sans atteindre la température du thermostat qui est dans la salle à manger et réglé à 19°).
J'ai donc réglé les robinets thermostatiques du haut pour qu'il ne fasse pas trop chaud, mais cela ne chauffe pas forcément plus en bas.
Pas de problème de boue car tout est neuf (fait en décembre), et j'ai passé tous les PER gaines dans les cloisons pour éviter les problèmes dues à la lumière (j'ai laissé des trappes de visite pour les raccords).
1 - Est-ce normal que par -7° dehors la chaudière ait tourné toute la nuit sans atteindre la température demandée ?
2 - A part les Té et réguler les thermostatiques dans certaines pièces, quels réglages faire ?
3 - En sachant que les radiateurs sont tous brulants, est-ce normal qu'une pièce n'arrive pas à chauffer ? (c'est ma première installation gaz, avant en location en électrique).
4 - A combien chauffez-vous les pièces à vivre (salon - salle à manger) ? Température "nuit" et température "jour" ?
Merci d'avance, et désolé pour le roman, mais je pense que toutes les informations sont importantes pour pouvoir répondre. (02/02/12)
Maison qui vient d'être achetée, travaux réalisés : déplacement de la chaudière (passage de la cuisine à la buanderie). Pour une question de coûts et de pratique, je suis passé en PER en sortie de chaudière, et me suis ensuite adapté sur le cuivre existant pour repartir sur les autres radiateurs.
J'ai essayé de régler les Té de réglages, 1/2 tour pour le radiateur le plus proche de la chaudière (3m de PER), 2 tours pour ceux un peu plus éloignés (15m de PER + 3m de cuivre, donc 18m au total), et 3 tours pour les deux les plus éloignés (15m de PER + 10m de cuivre, donc 25m au total).
La cuisine et buanderie ont été complètement isolées (200mm sous toiture + 100mm dans les murs (mur donnant sur l'extérieur dans buanderie et mur mitoyen dans la cuisine)). J'ai 3m de hauteur de plafonds, et environ 40m carrés chauffés par deux radiateurs (je ne connais pas les puissances mais ils sont grands).
La chaudière était réglée à 55° de fonctionnement, je l'ai passée à 65°.
TOUS les radiateurs chauffent correctement (ils sont TOUS brûlants).
En haut j'arrive à 23°, et en bas j'ai du mal à arriver à 18° (après une nuit complète de chauffage, la chaudière a tourné non stop sans atteindre la température du thermostat qui est dans la salle à manger et réglé à 19°).
J'ai donc réglé les robinets thermostatiques du haut pour qu'il ne fasse pas trop chaud, mais cela ne chauffe pas forcément plus en bas.
Pas de problème de boue car tout est neuf (fait en décembre), et j'ai passé tous les PER gaines dans les cloisons pour éviter les problèmes dues à la lumière (j'ai laissé des trappes de visite pour les raccords).
1 - Est-ce normal que par -7° dehors la chaudière ait tourné toute la nuit sans atteindre la température demandée ?
2 - A part les Té et réguler les thermostatiques dans certaines pièces, quels réglages faire ?
3 - En sachant que les radiateurs sont tous brulants, est-ce normal qu'une pièce n'arrive pas à chauffer ? (c'est ma première installation gaz, avant en location en électrique).
4 - A combien chauffez-vous les pièces à vivre (salon - salle à manger) ? Température "nuit" et température "jour" ?
Merci d'avance, et désolé pour le roman, mais je pense que toutes les informations sont importantes pour pouvoir répondre. (02/02/12)
02 février 2012 à 09:58