Question Forum : Problème de remplissage du circuit de chauffage Themaclassic c 24 e
Invité

Bonjour,
Je possède une chaudière de marque Saunier Duval Themaclassic c 24 e qui n'a qu'une année.
Depuis quelques jours, je n'arrive plus à remplir le circuit de chauffage à une pression supérieure à 0.8 bars et quand je mets le mode chauffage, la pression monte jusqu'à 2 bars et la soupape de sécurité s'ouvre, alors qu'elle doit s'ouvrir à 3 bars.
Lorsque j'arrête le mode chauffage, la pression retombe à environ 5 bars et je suis obligé de remplir d'eau à nouveau.
J'ai vérifié le vase d'expansion en appuyant sur la valve et c'est de l'air qui s'échappe mais pas d'eau. Si quelqu'un peut m'aider ? D'avance, merci.
Je possède une chaudière de marque Saunier Duval Themaclassic c 24 e qui n'a qu'une année.
Depuis quelques jours, je n'arrive plus à remplir le circuit de chauffage à une pression supérieure à 0.8 bars et quand je mets le mode chauffage, la pression monte jusqu'à 2 bars et la soupape de sécurité s'ouvre, alors qu'elle doit s'ouvrir à 3 bars.
Lorsque j'arrête le mode chauffage, la pression retombe à environ 5 bars et je suis obligé de remplir d'eau à nouveau.
J'ai vérifié le vase d'expansion en appuyant sur la valve et c'est de l'air qui s'échappe mais pas d'eau. Si quelqu'un peut m'aider ? D'avance, merci.
05 février 2009 à 03:13
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Problème de remplissage du circuit de chauffage Themaclassic c 24 e
Invité

Je vous remercie d'avoir publié ma question, en fait je réponds à ma question espérant que cela aidera ceux qui ont le même problème que moi.
En fait il s'agissait du flexible reliant le vase d'expansion à la chaudière, celui-ci était plié ce qui gênait le passage de la pression.
J'ai donc arrangé le flexible ce qui a réglé le problème et maintenant la pression est constante.
En fait il s'agissait du flexible reliant le vase d'expansion à la chaudière, celui-ci était plié ce qui gênait le passage de la pression.
J'ai donc arrangé le flexible ce qui a réglé le problème et maintenant la pression est constante.