Problème de remplissage du circuit de chauffage Themaclassic c 24 e
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
8399
Question Forum : Problème de remplissage du circuit de chauffage Themaclassic c 24 e
Invité

Bonjour,
Je possède une chaudière de marque Saunier Duval Themaclassic c 24 e qui n'a qu'une année.
Depuis quelques jours, je n'arrive plus à remplir le circuit de chauffage à une pression supérieure à 0.8 bars et quand je mets le mode chauffage, la pression monte jusqu'à 2 bars et la soupape de sécurité s'ouvre, alors qu'elle doit s'ouvrir à 3 bars.
Lorsque j'arrête le mode chauffage, la pression retombe à environ 5 bars et je suis obligé de remplir d'eau à nouveau.
J'ai vérifié le vase d'expansion en appuyant sur la valve et c'est de l'air qui s'échappe mais pas d'eau. Si quelqu'un peut m'aider ? D'avance, merci.
Je possède une chaudière de marque Saunier Duval Themaclassic c 24 e qui n'a qu'une année.
Depuis quelques jours, je n'arrive plus à remplir le circuit de chauffage à une pression supérieure à 0.8 bars et quand je mets le mode chauffage, la pression monte jusqu'à 2 bars et la soupape de sécurité s'ouvre, alors qu'elle doit s'ouvrir à 3 bars.
Lorsque j'arrête le mode chauffage, la pression retombe à environ 5 bars et je suis obligé de remplir d'eau à nouveau.
J'ai vérifié le vase d'expansion en appuyant sur la valve et c'est de l'air qui s'échappe mais pas d'eau. Si quelqu'un peut m'aider ? D'avance, merci.
05 février 2009 à 03:13
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Problème de remplissage du circuit de chauffage Themaclassic c 24 e
Invité

Je vous remercie d'avoir publié ma question, en fait je réponds à ma question espérant que cela aidera ceux qui ont le même problème que moi.
En fait il s'agissait du flexible reliant le vase d'expansion à la chaudière, celui-ci était plié ce qui gênait le passage de la pression.
J'ai donc arrangé le flexible ce qui a réglé le problème et maintenant la pression est constante.
En fait il s'agissait du flexible reliant le vase d'expansion à la chaudière, celui-ci était plié ce qui gênait le passage de la pression.
J'ai donc arrangé le flexible ce qui a réglé le problème et maintenant la pression est constante.
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 3. Problème remplissage Saunier Duval Thema C23
- N°3277 : Bonjour à tous, mon appartement est équipé d'une chaudière Saunier Duval thema C23E. Je n'arrive plus à régler la pression. Actuellement, l'aiguille est en dessous de 1 bar. J'ai ouvert les manettes de remplissage (à 45°),...
- 4. Problème de remplissage chaudière Saunier Duval thema C 24 E
- N°12463 : Bonsoir, j'ai ma chaudière Saunier Duval thema C 24 E, j'ai un problème de remplissage, quand je tourne le robinet bleu, il n'y a pas d'eau qui se rempli. Quel est le problème ? Merci de m'aider à le résoudre.
- 5. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
- N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
- 6. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 7. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
- N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
- 8. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
- N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
- 9. Problème E 160 chaudière Luna 1 24 FF HTE
- N°7039 : J'ai un problème avec ma chaudière à condensation Luna 1.24 FF HTE. Plus de chauffage et elle indique E 160. Pourriez-vous me renseigner sur ce problème ? Merci.
- 10. Chaudière gaz Chappée luna max 2 24 ventouse code erreur 03 E
- N°14255 : Bonjour, Je n'ai plus d'eau chaude, j'ai été voir ma chaudière la pression est descendue en dessous des 0.5 bar, j'ai remis de l'eau puis redémarré. J'ai un code erreur 03 E qui s'affiche sur le manuel, ça correspond à...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite