Chauffage s'arrête seul après activation du thermostat
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
20019
Question Forum Chauffage : Chauffage s'arrête seul après activation du thermostat
Bonjour.
L'automne est là et j'ai voulu réactiver le chauffage.
J'ai une chaudière Elm Leblanc ainsi qu'un thermostat.
Je rencontre deux soucis :
1/ lorsque la température ambiante est en dessous de la température souhaitée, le chauffage ne se déclenche pas du tout.
Toutefois, j'ai bien de l'eau chaude (au moins une bonne nouvelle)
2/ lorsque j'active donc manuellement le chauffage sur le thermostat , le chauffage se déclenche bien MAIS s'arrête tout seul après 15 à 20 minutes. :( je ne comprends pas ce qui se passe.
J'ai changé les piles du thermostat , mais cela n'a pas résolu mon problème.
C'est bizarre, l'année passée je n'ai eu aucun soucis.
Que dois je faire svp ? serait ce un soucis au niveau du thermostat ? de la chaudière ?
Merci en avance pour votre aide.
Bonne soirée.
L'automne est là et j'ai voulu réactiver le chauffage.
J'ai une chaudière Elm Leblanc ainsi qu'un thermostat.
Je rencontre deux soucis :
1/ lorsque la température ambiante est en dessous de la température souhaitée, le chauffage ne se déclenche pas du tout.
Toutefois, j'ai bien de l'eau chaude (au moins une bonne nouvelle)
2/ lorsque j'active donc manuellement le chauffage sur le thermostat , le chauffage se déclenche bien MAIS s'arrête tout seul après 15 à 20 minutes. :( je ne comprends pas ce qui se passe.
J'ai changé les piles du thermostat , mais cela n'a pas résolu mon problème.
C'est bizarre, l'année passée je n'ai eu aucun soucis.
Que dois je faire svp ? serait ce un soucis au niveau du thermostat ? de la chaudière ?
Merci en avance pour votre aide.
Bonne soirée.
16 octobre 2019 à 18:26
Réponse forum dépannage chaudières 1
Invité

Chauffage s'arrête seul après activation du thermostat
Invité

Bonjour,
Si vous court-circuitez le thermostat vous devriez savoir si l'origine du problème se situe au niveau du thermostat ou au niveau de la chaudière...
Meilleurs sentiments.
GC
Si vous court-circuitez le thermostat vous devriez savoir si l'origine du problème se situe au niveau du thermostat ou au niveau de la chaudière...
Meilleurs sentiments.
GC
16 octobre 2019 à 22:51
Réponse forum dépannage chaudières 2
Chauffage s'arrête seul après activation du thermostat
Bonjour.
Merci beaucoup pour votre réponse.
J'ai ouvert mon thermostat, il n'y a pas de fils à l'intérieur.
Il fonctionne avec des piles et elles sont neuves (je les ai remplacées il y'a une dizaine de jours)
J'ai mis une photo de l'intérieur du thermostat. Sauriez vous comment le court-circuiter ?
Merci par avance.
Salutations.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci beaucoup pour votre réponse.
J'ai ouvert mon thermostat, il n'y a pas de fils à l'intérieur.
Il fonctionne avec des piles et elles sont neuves (je les ai remplacées il y'a une dizaine de jours)
J'ai mis une photo de l'intérieur du thermostat. Sauriez vous comment le court-circuiter ?
Merci par avance.
Salutations.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 octobre 2019 à 10:10
Réponse forum dépannage chaudières 3
Chauffage s'arrête seul après activation du thermostat
Bonjour,
Avez-vous trouver une solution à votre problème ?
Sinon pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre thermostat ou sonde d'ambiance ?
- Votre installation de chauffage est constituée de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipées de robinets thermostatiques ?
Attention si votre thermostat n'est pas un thermostat mais bien une sonde d'ambiance, il ne faut pas chercher à le court-circuiter ou le shunter.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous trouver une solution à votre problème ?
Sinon pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre thermostat ou sonde d'ambiance ?
- Votre installation de chauffage est constituée de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipées de robinets thermostatiques ?
Attention si votre thermostat n'est pas un thermostat mais bien une sonde d'ambiance, il ne faut pas chercher à le court-circuiter ou le shunter.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 octobre 2019 à 12:04
Réponse forum dépannage chaudières 4
Chauffage s'arrête seul après activation du thermostat
Bonjour,
Impossible d'identifier la marque, le modèle, le type de votre thermostat (ou sonde d'ambiance) d'après votre photo. Merci de nous transmettre des photos de la face avant de ce dernier ainsi que des photos du boitier récepteur à proximité de la chaudière.
Je vous invite également à répondre aux différentes questions de mon précédent post.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Impossible d'identifier la marque, le modèle, le type de votre thermostat (ou sonde d'ambiance) d'après votre photo. Merci de nous transmettre des photos de la face avant de ce dernier ainsi que des photos du boitier récepteur à proximité de la chaudière.
Je vous invite également à répondre aux différentes questions de mon précédent post.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 octobre 2019 à 17:48
Réponse forum dépannage chaudières 5
Chauffage s'arrête seul après activation du thermostat
Bonjour Mario.
Merci beaucoup pour votre retour.
Voici des photos de la chaudière, de la sonde ou thermostat et la notice.
La marque de la chaudière est EM BLANC et la référence est NGLA 24-6H
Mon installation est constituée de chauffages.
Je n'ai pas de robinets thermostatiques.
Je n'ai pas vu de boitier récepteur à côté du chauffage :(
Merci encore.
Cordialement. L.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






Merci beaucoup pour votre retour.
Voici des photos de la chaudière, de la sonde ou thermostat et la notice.
La marque de la chaudière est EM BLANC et la référence est NGLA 24-6H
Mon installation est constituée de chauffages.
Je n'ai pas de robinets thermostatiques.
Je n'ai pas vu de boitier récepteur à côté du chauffage :(
Merci encore.
Cordialement. L.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






18 octobre 2019 à 09:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 2. Avis sur radiateurs Noirot Calidou Plus
- N°10235 : Bonjour, Je suis sur le point d'installer des radiateurs Calidou Plus Noirot, est-ce que quelqu'un connait ce type de chauffage. Sont-ils économiques ? Merci pour vos informations.
- 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 4. Chaudière qui s'enclenche ou s'arrête trop vite
- N°16346 : Bonjour, J'ai une chaudière Saunier Duval Thema Plus à ventouse, et je n'ai que des soucis depuis que j'ai fait installer des robinets thermostatiques sur mes radiateurs. Il y a également une soupape différentielle sur...
- 5. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
- N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
- 6. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
- N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
- 7. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
- N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
- 8. Chaudière Buderus gaz G234X s'arrête après quelques minutes
- N°21026 : Bonjour, J'ai une chaudière gaz Buderus 234X (Année 2003). Depuis quelques semaines elle me donne du fil à retordre. Cela a commencé avec la chaudière qui s'est arrêtée à l'improviste. Ce qui est étrange c'est que le...
- 9. Régler thermostat AD304 De Dietrich
- N°22776 : Bonjour à tous. Comment allez-vous ? Après plusieurs essais tout seul, je suis un peu perdu, c'est pas faute d'avoir essayé. Je possède une chaudière De Dietrich à condensation Vivadens MCR 24/28kW avec sonde...
- 10. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite