Augmentation pression chaudière Saunier-Duval Isosplit C35ES
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
19244
Question Forum Chauffage : Augmentation pression chaudière Saunier-Duval Isosplit C35ES
Bonjour à tous.
Depuis quelques jours, je constate une montée en pression inhabituelle, chaudière Saunier-Duval Isosplit C35ES.
J'ai testé l'étanchéité du robinet de remplissage du circuit chauffage. RAS.
La bonne santé des vases d'expansion (chaudière + additionnel et des flexibles de raccordement). RAS.
Le bon fonctionnement de la vanne 3 voies. Étanchéité ???
J'ai procédé au détartrage de l'échangeur sanitaire. Étanchéité entre les 2 côtés ???
La pression reste stable lorsque la vanne d'arrivée d'eau froide est fermée.
J'en déduis qu'il y a un passage d'eau entre les circuits. A quel niveau ?
La chaudière a 10 ans et une réparation onéreuse est à éviter.
Un changement pour un matériel neuf serait alors à envisager.
Merci de vos conseils et retours d'expérience.
Bonne journée.
Depuis quelques jours, je constate une montée en pression inhabituelle, chaudière Saunier-Duval Isosplit C35ES.
J'ai testé l'étanchéité du robinet de remplissage du circuit chauffage. RAS.
La bonne santé des vases d'expansion (chaudière + additionnel et des flexibles de raccordement). RAS.
Le bon fonctionnement de la vanne 3 voies. Étanchéité ???
J'ai procédé au détartrage de l'échangeur sanitaire. Étanchéité entre les 2 côtés ???
La pression reste stable lorsque la vanne d'arrivée d'eau froide est fermée.
J'en déduis qu'il y a un passage d'eau entre les circuits. A quel niveau ?
La chaudière a 10 ans et une réparation onéreuse est à éviter.
Un changement pour un matériel neuf serait alors à envisager.
Merci de vos conseils et retours d'expérience.
Bonne journée.
22 janvier 2018 à 15:22
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Augmentation pression chaudière Saunier-Duval Isosplit C35ES
Bonjour,
Pour information, un échangeur à plaques ne se détartre pas : il se change (environ 100 €).
En fonction de la méthode chimique utilisée, vous avez soit abimé un joint de sertissage soit ouvert un micro trou dans une des plaques (surtout si l'eau est calcaire et que ce dernier s'est incrusté).
C'est une opération raisonnable financièrement, si en plus vous n'avez pas fait de gros frais sur cette chaudière depuis 10 ans.
Si vos factures de gaz sont raisonnables faites les travaux !
Si vous souhaitez faire des économies de gaz, passez à la chaudière condensation !
Faites faire un devis de remplacement de chaudière + sonde extérieure + sonde d'ambiance, cela ne vous engage à rien et vous pourrez comparer.
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
Tous nos vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour information, un échangeur à plaques ne se détartre pas : il se change (environ 100 €).
En fonction de la méthode chimique utilisée, vous avez soit abimé un joint de sertissage soit ouvert un micro trou dans une des plaques (surtout si l'eau est calcaire et que ce dernier s'est incrusté).
C'est une opération raisonnable financièrement, si en plus vous n'avez pas fait de gros frais sur cette chaudière depuis 10 ans.
Si vos factures de gaz sont raisonnables faites les travaux !
Si vous souhaitez faire des économies de gaz, passez à la chaudière condensation !
Faites faire un devis de remplacement de chaudière + sonde extérieure + sonde d'ambiance, cela ne vous engage à rien et vous pourrez comparer.
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
Tous nos vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 janvier 2018 à 17:24
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Augmentation pression chaudière Saunier-Duval Isosplit C35ES
Bonjour Mario et merci pour la rapidité de réponse.
Merci de vos vœux, les miens en échange.
Il est donc très possible que le défaut d'étanchéité au niveau de l'échangeur existait lors de mon constat d'augmentation de pression.
Le fait de l'avoir nettoyé au vinaigre n'a pu qu'aggraver la situation par suppression du calcaire.
Y a-t-il un autre endroit où cet échange entre les 2 circuits puisse se produire ?
J'avais en même temps constaté que la vanne 3 voies était inactive lors du puisage d'eau sanitaire.
Après nettoyage et remontage elle a repris sa fonction.
Question d'un non professionnel : L'échange entre les 2 circuits peut-il se faire à ce niveau ?
En cas de remplacement de chaudière, j'envisage bien sûr une chaudière à condensation de la même marque pouvant s'adapter aux tuyauteries existantes sans transformation.
Existe-il un modèle de puissance identique ? Existe-il un modèle ne faisant que le chauffage ? L'eau chaude sanitaire étant produite par un ballon indépendant.
Cordialement.
Merci de vos vœux, les miens en échange.
Il est donc très possible que le défaut d'étanchéité au niveau de l'échangeur existait lors de mon constat d'augmentation de pression.
Le fait de l'avoir nettoyé au vinaigre n'a pu qu'aggraver la situation par suppression du calcaire.
Y a-t-il un autre endroit où cet échange entre les 2 circuits puisse se produire ?
J'avais en même temps constaté que la vanne 3 voies était inactive lors du puisage d'eau sanitaire.
Après nettoyage et remontage elle a repris sa fonction.
Question d'un non professionnel : L'échange entre les 2 circuits peut-il se faire à ce niveau ?
En cas de remplacement de chaudière, j'envisage bien sûr une chaudière à condensation de la même marque pouvant s'adapter aux tuyauteries existantes sans transformation.
Existe-il un modèle de puissance identique ? Existe-il un modèle ne faisant que le chauffage ? L'eau chaude sanitaire étant produite par un ballon indépendant.
Cordialement.
22 janvier 2018 à 17:58
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Augmentation pression chaudière Saunier-Duval Isosplit C35ES
Bonsoir à tous.
Mon problème a été résolu par le changement de l'échangeur sanitaire.
Tout est rentré dans l'ordre. Cordialement.
Mon problème a été résolu par le changement de l'échangeur sanitaire.
Tout est rentré dans l'ordre. Cordialement.
03 février 2018 à 18:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Bruit chaudière Saunier Duval isosplit condens
- N°3848 : Bonjour, j'ai fait installer une chaudière murale gaz saunier duval isosplit et depuis le début j'ai un bruit de grognement qui ne se fait entendre que lorsque je tire de l'eau chaude et de façon intermittente. De plus, à chaque...
- 2. Cherche robinet remplissage eau chaudière Saunier Duval
- N°3981 : Bonjour, Voici ce que me dit le site Saunier Duval. Effectivement, la chaudière ThemaPlus Saunier Duval est à 0,6 bars mais impossible de trouver le robinet de remplissage (sous la chaudière ?) : La chaudière s'est mise en...
- 3. Problème de pression sur chaudière Saunier Duval
- N°3882 : Ma chaudière Thema plusC25 Saunier Duval est à 1,8 bar et ne doit pas dépasser les 2 bars. Ce matin je l'ai mis en position eau + chauffage et en moins d'une heure la pression est passée à 2,8 bars. Je l'ai arrêtée...
- 4. Problème remplissage Saunier Duval Thema C23
- N°3277 : Bonjour à tous, mon appartement est équipé d'une chaudière Saunier Duval thema C23E. Je n'arrive plus à régler la pression. Actuellement, l'aiguille est en dessous de 1 bar. J'ai ouvert les manettes de remplissage (à 45°),...
- 5. Problème chaudière Saunier Duval Isosplit C28E vanne 3 voies ne bouge plus
- N°15848 : Bonjour, J'ai un problème sur une chaudière Saunier Duval Isosplit C28E : sa vanne 3 voies ne bouge plus (pas de tension aux bornes du moteur ni sur les bornes vers moteur de la carte). En forçant manuellement le corps de...
- 6. Problème de pression sur chaudière Saunier Duval isosplit F 30 E H-mod
- N°12632 : Sur ma chaudière Saunier Duval isosplit F 30 E H-mod la pression ne reste pas à 1.5, je suis obligé de remettre de l'eau pourtant pas de fuite. Merci.
- 7. Augmentation de pression sur chaudière Saunier Duval Thema Classic
- N°11157 : Bonjour J'ai une chaudière Saunier Duval Thema Classic, elle subit une augmentation de pression, c'est à dire qu'elle passe de 1.5 bar à 3 bars en moins d'une heure et se met à clignoter, ce qui est normal. Je ne sais pas si...
- 8. Panne chaudière Saunier Duval Isosplit Condens Code 34
- N°11872 : Bonjour, Je possède depuis 2004 une chaudière Saunier Duval Isosplit Condens F35E. Fonctionnement correct jusqu'à présent avec Thermostat d'ambiance sans fil d'origine. Actuellement elle se met en sécurité, code 34, or...
- 9. Pression de purge radiateurs varie chaudière Thema C25E Saunier Duval
- N°15122 : :lol:Bonjour à tous et à toutes, je suis un nouveau papy fraichement inscrit sur le forum car ayant des connaissances de base pour purger des radiateurs, ce que je sais faire, mais ce que je ne comprends pas c’est que ma...
- 10. Fuite en bout de vanne 3 voies chaudière Saunier Duval Themaplus F25E
- N°15188 : Bonjour, Je dispose d'une chaudière Saunier Duval citée en objet. En début d'année, le vase d'expansion a dû être changé, ainsi que la vanne 3 bars de sécurité. Suite à cela, tout fonctionnait normalement. Suite à...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite