Question Forum Chauffage : Augmentation pression chaudière Saunier-Duval Isosplit C35ES
Bonjour à tous.
Depuis quelques jours, je constate une montée en pression inhabituelle, chaudière Saunier-Duval Isosplit C35ES.
J'ai testé l'étanchéité du robinet de remplissage du circuit chauffage. RAS.
La bonne santé des vases d'expansion (chaudière + additionnel et des flexibles de raccordement). RAS.
Le bon fonctionnement de la vanne 3 voies. Étanchéité ???
J'ai procédé au détartrage de l'échangeur sanitaire. Étanchéité entre les 2 côtés ???
La pression reste stable lorsque la vanne d'arrivée d'eau froide est fermée.
J'en déduis qu'il y a un passage d'eau entre les circuits. A quel niveau ?
La chaudière a 10 ans et une réparation onéreuse est à éviter.
Un changement pour un matériel neuf serait alors à envisager.
Merci de vos conseils et retours d'expérience.
Bonne journée.
Depuis quelques jours, je constate une montée en pression inhabituelle, chaudière Saunier-Duval Isosplit C35ES.
J'ai testé l'étanchéité du robinet de remplissage du circuit chauffage. RAS.
La bonne santé des vases d'expansion (chaudière + additionnel et des flexibles de raccordement). RAS.
Le bon fonctionnement de la vanne 3 voies. Étanchéité ???
J'ai procédé au détartrage de l'échangeur sanitaire. Étanchéité entre les 2 côtés ???
La pression reste stable lorsque la vanne d'arrivée d'eau froide est fermée.
J'en déduis qu'il y a un passage d'eau entre les circuits. A quel niveau ?
La chaudière a 10 ans et une réparation onéreuse est à éviter.
Un changement pour un matériel neuf serait alors à envisager.
Merci de vos conseils et retours d'expérience.
Bonne journée.
22 janvier 2018 à 15:22
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Augmentation pression chaudière Saunier-Duval Isosplit C35ES
Bonjour,
Pour information, un échangeur à plaques ne se détartre pas : il se change (environ 100 €).
En fonction de la méthode chimique utilisée, vous avez soit abimé un joint de sertissage soit ouvert un micro trou dans une des plaques (surtout si l'eau est calcaire et que ce dernier s'est incrusté).
C'est une opération raisonnable financièrement, si en plus vous n'avez pas fait de gros frais sur cette chaudière depuis 10 ans.
Si vos factures de gaz sont raisonnables faites les travaux !
Si vous souhaitez faire des économies de gaz, passez à la chaudière condensation !
Faites faire un devis de remplacement de chaudière + sonde extérieure + sonde d'ambiance, cela ne vous engage à rien et vous pourrez comparer.
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
Tous nos vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour information, un échangeur à plaques ne se détartre pas : il se change (environ 100 €).
En fonction de la méthode chimique utilisée, vous avez soit abimé un joint de sertissage soit ouvert un micro trou dans une des plaques (surtout si l'eau est calcaire et que ce dernier s'est incrusté).
C'est une opération raisonnable financièrement, si en plus vous n'avez pas fait de gros frais sur cette chaudière depuis 10 ans.
Si vos factures de gaz sont raisonnables faites les travaux !
Si vous souhaitez faire des économies de gaz, passez à la chaudière condensation !
Faites faire un devis de remplacement de chaudière + sonde extérieure + sonde d'ambiance, cela ne vous engage à rien et vous pourrez comparer.
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
Tous nos vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 janvier 2018 à 17:24
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Augmentation pression chaudière Saunier-Duval Isosplit C35ES
Bonjour Mario et merci pour la rapidité de réponse.
Merci de vos vœux, les miens en échange.
Il est donc très possible que le défaut d'étanchéité au niveau de l'échangeur existait lors de mon constat d'augmentation de pression.
Le fait de l'avoir nettoyé au vinaigre n'a pu qu'aggraver la situation par suppression du calcaire.
Y a-t-il un autre endroit où cet échange entre les 2 circuits puisse se produire ?
J'avais en même temps constaté que la vanne 3 voies était inactive lors du puisage d'eau sanitaire.
Après nettoyage et remontage elle a repris sa fonction.
Question d'un non professionnel : L'échange entre les 2 circuits peut-il se faire à ce niveau ?
En cas de remplacement de chaudière, j'envisage bien sûr une chaudière à condensation de la même marque pouvant s'adapter aux tuyauteries existantes sans transformation.
Existe-il un modèle de puissance identique ? Existe-il un modèle ne faisant que le chauffage ? L'eau chaude sanitaire étant produite par un ballon indépendant.
Cordialement.
Merci de vos vœux, les miens en échange.
Il est donc très possible que le défaut d'étanchéité au niveau de l'échangeur existait lors de mon constat d'augmentation de pression.
Le fait de l'avoir nettoyé au vinaigre n'a pu qu'aggraver la situation par suppression du calcaire.
Y a-t-il un autre endroit où cet échange entre les 2 circuits puisse se produire ?
J'avais en même temps constaté que la vanne 3 voies était inactive lors du puisage d'eau sanitaire.
Après nettoyage et remontage elle a repris sa fonction.
Question d'un non professionnel : L'échange entre les 2 circuits peut-il se faire à ce niveau ?
En cas de remplacement de chaudière, j'envisage bien sûr une chaudière à condensation de la même marque pouvant s'adapter aux tuyauteries existantes sans transformation.
Existe-il un modèle de puissance identique ? Existe-il un modèle ne faisant que le chauffage ? L'eau chaude sanitaire étant produite par un ballon indépendant.
Cordialement.
22 janvier 2018 à 17:58
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Augmentation pression chaudière Saunier-Duval Isosplit C35ES
Bonsoir à tous.
Mon problème a été résolu par le changement de l'échangeur sanitaire.
Tout est rentré dans l'ordre. Cordialement.
Mon problème a été résolu par le changement de l'échangeur sanitaire.
Tout est rentré dans l'ordre. Cordialement.
03 février 2018 à 18:54