FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Pression constante chaudière Viessmann 222 W

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


19245

Forum Chauffage Question : Pression constante chaudière Viessmann 222 W

Far
Membre inscrit
Far
4 messages
Bonjour.

Voilà ma chaudière est toujours en pression à 2,2 bars.
Pas moyen de descendre plus bas et lorsque je demande de l'eau chaude ou du chauffage elle monte à 3 bars du coup elle fuit au niveau du disconnecteur entre les deux manettes.
Pouvez-vous m'aider merci ?
Ah oui c'est une chaudière chaudière Viessmann 222 W 26kW.
Merci.
22 janvier 2018 à 15:58
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Pression constante chaudière Viessmann 222 W

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Afin de mieux vous venir en aide, pouvez-vous faire un essai :
- Vérifier que votre robinet de remplissage chauffage est bien fermé,
- Coupez l'arrivé d'eau froide de votre chaudière,
- Ouvrez et refermez un robinet d'eau chaude pour faire chuter la pression,
- Purger un radiateur pour obtenir une pression de 1.5 Bars sur le manomètre de la chaudière.

"votre pression doit rester stable et c'est normal..."

- Ouvrez maintenant le robinet d'arrivée d'eau froide de votre chaudière.
"Qu'est ce qui se passe ?"
Si la pression remonte, vous avez un remplissage qui se fait soit par l'échangeur sanitaire, soit par le ballon ECS.
Il faudra prévoir son remplacement !

Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 janvier 2018 à 17:37
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Pression constante chaudière Viessmann 222 W

Far
Membre inscrit
Far
4 messages
Bonjour, tout d'abord merci de me venir en aide.
Où se trouve l'arrivée d'eau froide de la chaudière ?
Excusez-moi je n'y connais rien, ensuite j'ai une vanne en dessous de ma chaudière qui sert à retirer l'eau de la chaudière pas besoin de vidanger par un radiateur.
Le souci c'est que lorsque j'ouvre cette vanne la pression au niveau du manomètre descend mais pas en dessous de 2 bars du coup dès que je rallume la chaudière la pression remonte lentement jusqu'à atteindre 3 bars.
Et si je demande de l'eau chaude ou du chauffage ça monte très vite...
Cordialement.
22 janvier 2018 à 18:09
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Pression constante chaudière Viessmann 222 W

Far
Membre inscrit
Far
4 messages
Voici une photo du dessous de la chaudière.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
photo du dessous de la chaudière

22 janvier 2018 à 18:16
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Pression constante chaudière Viessmann 222 W

Far
Membre inscrit
Far
4 messages
Au niveau du disconnecteur les deux vannes sont bien fermées.
Je vous le confirme.
22 janvier 2018 à 18:32
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Pression constante chaudière Viessmann 222 W

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Effectivement...
Pouvez-vous faire les différentes manipulations décrites dans notre échange d'hier et nous transmettre le résultat des ces essais.

Dans l'attente de votre retour d'infos.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 janvier 2018 à 11:32
Réponse 6 forum dépannage chaudières

Pression constante chaudière Viessmann 222 W

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour Far.

Vous n'avez pas donné suite à votre question.
Avez-vous résolu le problème ?
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
04 février 2018 à 13:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Choisir chaudière Frisquet Hydromotrix ou Viessmann Vitopend 222 W
    N°11263 : Bonjour. Je possède une maison de 500 m3 sur 3 niveaux avec cave et combles non aménageables isolés, la rénovation des fenêtres se fait au fur et à mesure. On me propose le remplacement de ma chaudière par 2 modèles :...
  • 2. Trouver un dépanneur pour chaudière Viessmann vitodens 222-w
    N°6333 : Pouvez vous m'indiquer une société d'exploitation capable de dépanner ce type de chaudière de modèle récent : Viessmann vitodens 222-w ? J'en ai déjà fait passer plusieurs, mais ils ne connaissent pas. Comme quoi il faut...
  • 3. Chaudière Viessmann Vitodens 200 W manque de pression
    N°20004 : Bonjour. Je cherche à augmenter la pression dans mon circuit de radiateurs. La pression est actuellement à 0,5. Chaudière Viessmann Vitodens 200 W Voir image jointe : Si j'ouvre manette noire A, rien ne se passe en...
  • 4. Problème chaudière Viessmann Vitodens 222 w position été
    N°9015 : Bonjour. J'ai installé une chaudière Viessmann vitodens 222-w avec un boîtier vitronic 100 et une régulation vitotrol 100. Je mets la chaudière en production ECS pour l'été mais le circulateur chauffage tourne et le symbole...
  • 5. Fuite d'eau usée pour chaudière murale Viessmann 222 W
    N°11715 : Bonjour, J'ai récemment fait installer une chaudière à condensation de marque Viessmann murale 222 W. J'ai constaté une fuite d'eau de couleur marron sortie en dessous de l'appareil (je suppose que l'eau usée). Quelqu'un...
  • 6. Maintien pression chaudière Viessmann Vitopend 222
    N°13710 : Bonjour, Je suis en pavillon et mon installation de chauffage central est la suivante : Chaudière basse température Viessmann Vitopend 222 : rez de chaussée - 3 grands radiateurs en tube carré déco (marque Vasco) contenance 32...
  • 7. Rajouter eau chaudière Viessmann vitopend 200 W
    N°15551 : Bonjour, La pression de ma chaudière Viessmann vitopend 200 W est à 0,8 bar, je souhaiterai rajouter de l'eau pour aller à 1 bar de pression au moins. Le problème est que je ne sais pas comment faire pour rajouter de l'eau...
  • 8. Agmentation constante de pression chaudière Viessmann Vitola
    N°14572 : Bonjour J'ai une chaudière de marque Viessmann modèle Vitola Biferral de 1983 avec production d'eau chaude. Depuis quelques temps, la pression du circuit de chauffage monte doucement mais tout le temps. J'ai changé la vanne de...
  • 9. Thermostat Netatmo avec chaudière Viessmann 222-W
    N°22154 : Bonjour, J'ai une chaudière Viessmann Vitodens 222-W CE - 0085CN0050 N° série 7513237501615107 B2LA-26 Elle semble (d'après photo) être équipée du boitier de régulation Vitotronic 200 KO2B et donc ne serait pas...
  • 10. Défaut boitier contrôle brûleur chaudière Viessmann Vitodens 222-F
    N°17722 : Bonjour, Je possède une chaudière Viessmann Vitodens 222-F depuis 2010. Récemment, la chaudière s'est mise en défaut indiquant "boitier contrôle brûleur code EE". Acquitter le défaut n'y fait rien, la chaudière...
>>> Résultats suivants pour : Pression constante chaudière Viessmann 222 W >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite