Bonjour
Le problème est résolu. Il y avait bien un bouchon qui s’était formé au niveau de cette jonction entre le PER et le tube cuivre. Après nettoyage il en est ressorti beaucoup de boue.
Difficile de dire pourquoi ce bouchon est apparu à cet endroit qui pour info est vertical donc en théorie avec écoulement plus facile.
Je vais quand même pendant quelques jours regarder ce qu'il ressort de mon filtre à boue et je n'hésiterais pas à vous rapporter ce qu'il en ressort.
Merci de votre aide.
Le problème est résolu. Il y avait bien un bouchon qui s’était formé au niveau de cette jonction entre le PER et le tube cuivre. Après nettoyage il en est ressorti beaucoup de boue.
Difficile de dire pourquoi ce bouchon est apparu à cet endroit qui pour info est vertical donc en théorie avec écoulement plus facile.
Je vais quand même pendant quelques jours regarder ce qu'il ressort de mon filtre à boue et je n'hésiterais pas à vous rapporter ce qu'il en ressort.
Merci de votre aide.
05 janvier 2013 à 12:57

Bonjour,
Voilà la dernière action que je vais mener : La sortie eau chaude de la chaudière est en tube cuivre diamètre 16mm puis on passe sur un tube PER avant de partir dans le sol.
Cette liaison mesure environ 1,3m. C'est la seule portion que je n'ai pas pu aiguiller. Car mon aiguille n'a pas pu passer le point de raccord entre le PER et le cuivre.
Et je ne peux pas aiguiller dans l'autre sens sans être obligé de démonter la chaudière.
Je vais donc désolidariser ces deux parties pour vérifier que rien de provoque de bouchon.
J’espère que cela ira après car si ce n'est pas le cas je ne sais pas comment je vais me sortir de ce problème.
Je vous souhaite de bonne fête et si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Cordialement.
Voilà la dernière action que je vais mener : La sortie eau chaude de la chaudière est en tube cuivre diamètre 16mm puis on passe sur un tube PER avant de partir dans le sol.
Cette liaison mesure environ 1,3m. C'est la seule portion que je n'ai pas pu aiguiller. Car mon aiguille n'a pas pu passer le point de raccord entre le PER et le cuivre.
Et je ne peux pas aiguiller dans l'autre sens sans être obligé de démonter la chaudière.
Je vais donc désolidariser ces deux parties pour vérifier que rien de provoque de bouchon.
J’espère que cela ira après car si ce n'est pas le cas je ne sais pas comment je vais me sortir de ce problème.
Je vous souhaite de bonne fête et si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Cordialement.
28 décembre 2012 à 19:25

Bonjour,
Avant la pose de la nouvelle chaudière tous les radiateurs chauffaient, mais sans plus (ils étaient tous tièdes).
C'était uniforme.
Il me semble que le problème est apparu à l'installation de la nouvelle chaudière.
Cordialement.
Avant la pose de la nouvelle chaudière tous les radiateurs chauffaient, mais sans plus (ils étaient tous tièdes).
C'était uniforme.
Il me semble que le problème est apparu à l'installation de la nouvelle chaudière.
Cordialement.
24 décembre 2012 à 12:07

Bonjour,
Nous venons de faire la manipulation suivante :
Fermeture de tous les radiateurs sauf le dernier du rez de chaussée (dans la cuisine).
Ouverture de la purge de ce dernier (eau claire mais désespérément froide au bout d'1/4h de purge).
Au niveau de la chaudière, le tuyau de départ chaud reste froid 30 cm après la bifurcation de l'étage.
Par contre le retour froid vers la chaudière est brûlant, comme si la circulation s'inversait.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement.
Nous venons de faire la manipulation suivante :
Fermeture de tous les radiateurs sauf le dernier du rez de chaussée (dans la cuisine).
Ouverture de la purge de ce dernier (eau claire mais désespérément froide au bout d'1/4h de purge).
Au niveau de la chaudière, le tuyau de départ chaud reste froid 30 cm après la bifurcation de l'étage.
Par contre le retour froid vers la chaudière est brûlant, comme si la circulation s'inversait.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement.
22 décembre 2012 à 14:27

Cette manipulation a déjà été réalisée... Tous les raccords ont été démontés et vérifiés. Ils sont tous ouverts.
Sur le plan joint plus haut, j'ai précisé le nombre de tours d'ouverture effectués.
Cordialement.
Sur le plan joint plus haut, j'ai précisé le nombre de tours d'ouverture effectués.
Cordialement.
21 décembre 2012 à 10:23

Bonsoir,
Réducteur de débit retour du rez de chaussée est grand ouvert alors que celui de l’étage est presque fermé.
Les raccords RA-KE du rez de chaussée sont grands ouverts au niveau des 3 radiateurs du rez de chaussée.
Je possède un schéma de l'installation que je vous joins : chauffage.pdf
Merci de votre réponse.
Réducteur de débit retour du rez de chaussée est grand ouvert alors que celui de l’étage est presque fermé.
Les raccords RA-KE du rez de chaussée sont grands ouverts au niveau des 3 radiateurs du rez de chaussée.
Je possède un schéma de l'installation que je vous joins : chauffage.pdf
Merci de votre réponse.
20 décembre 2012 à 19:00

Bonsoir.
Oui j'ai un circulateur Viessmann qui est équivalent à un Willo.
Les caractéristiques sont : type UP15-60
I 1/1 ( A) 0,36
P1( W) 85
Il tourne bien.
Merci d'avance.
Oui j'ai un circulateur Viessmann qui est équivalent à un Willo.
Les caractéristiques sont : type UP15-60
I 1/1 ( A) 0,36
P1( W) 85
Il tourne bien.
Merci d'avance.
20 décembre 2012 à 18:45

Le circulateur était intégré à la chaudière au moment de la pose. Il est de marque Viessmann.
20 décembre 2012 à 15:00

Bonjour,
Je vous expose mon problème.
Je possède une chaudière Vitodens 100-W (de chez Viessmann) installée en septembre 2011, avec un filtre à boue.
Un circulateur est présent (dans la chaudière), et fonctionne très bien.
Les radiateurs datent de la construction de la maison (2003).
L'étage et le rez de chaussée sont en parallèle, donc indépendants.
Les tuyaux sont en PER et monotube, montés en série via des raccords RA-KE.
Chaque radiateur est muni d'un robinet thermostatique (ouvert).
Maintenant, voici le problème :
Aucun souci de chauffage à l'étage, mais les radiateurs du rez de chaussée sont froids. A la bifurcation, via un T, entre le circuit d'étage et le circuit du rez de chaussée, seul le tuyau d'étage est chaud. Celui du rez de chaussée est froid.
Nous n'arrivons pas à faire l'équilibrage.
Sachant que nous avons déjà fait :
- une purge de tout le circuit, radiateur par radiateur => l'eau était peu sale.
- les tuyaux ont été aiguillés => aucun bouchon constaté.
- circulation d'étage condamnée => aucun changement au rez de chaussée, les tuyaux restent froids.
Auriez-vous quelques idées intéressantes pour nous aider à équilibrer les circuits ?
Cordialement.
Je vous expose mon problème.
Je possède une chaudière Vitodens 100-W (de chez Viessmann) installée en septembre 2011, avec un filtre à boue.
Un circulateur est présent (dans la chaudière), et fonctionne très bien.
Les radiateurs datent de la construction de la maison (2003).
L'étage et le rez de chaussée sont en parallèle, donc indépendants.
Les tuyaux sont en PER et monotube, montés en série via des raccords RA-KE.
Chaque radiateur est muni d'un robinet thermostatique (ouvert).
Maintenant, voici le problème :
Aucun souci de chauffage à l'étage, mais les radiateurs du rez de chaussée sont froids. A la bifurcation, via un T, entre le circuit d'étage et le circuit du rez de chaussée, seul le tuyau d'étage est chaud. Celui du rez de chaussée est froid.
Nous n'arrivons pas à faire l'équilibrage.
Sachant que nous avons déjà fait :
- une purge de tout le circuit, radiateur par radiateur => l'eau était peu sale.
- les tuyaux ont été aiguillés => aucun bouchon constaté.
- circulation d'étage condamnée => aucun changement au rez de chaussée, les tuyaux restent froids.
Auriez-vous quelques idées intéressantes pour nous aider à équilibrer les circuits ?
Cordialement.
19 décembre 2012 à 22:11