Chaudière se met en sécurité
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
1695
Question FAQ chauffage : Chaudière se met en sécurité
Invité

Nous avons une chaudière Franco Belge Sunambiance 3230 BVI à ventouse depuis 2004, qui se met en sécurité intempestivement depuis 6 mois. Devant l'impuissance du professionnel, celui-ci a fait intervenir la société Franco Belge, qui a fait changer une cellule. Rien n'y a fait. Nous avons dû ensuite payer à nouveau un transformateur d'isolement. Toujours froid aux fesses ! Nous sommes désespérés ! On remarque que le problème s'était arrêté quelques semaines après que nous ayons refait le plein de fuel. Vers qui me tourner (peu de chauffagistes agréés Franco Belge) ? Merci de votre aide, techniciens ingénieux !
Conseils 1 Réparation Chauffage 1
Invité

Chaudière se met en sécurité
Invité

J'ai rencontré un problème similaire de mise en sécurité répétée alors que le brûleur était normalement entretenu chaque année. Dans mon cas, il s'agissait du filtre primaire (celui sur la canalisation d'alimentation), il était perçé et laissait passer des impuretés que n'arrêtait ni le filtre de pompe, ni le filtre du gicleur, changement complet du filtre à 25 TTC la pièce.
Conseils 2 Réparation Chauffage 2
Invité

Chaudière se met en sécurité
Invité

J'ai eu le même problème cumulé à celui de condensation, il y avait eu des traveaux deux étages au-dessus et les ouvriers avait bouché le conduit d'évacuation.... Donc risque d'asphyxie ! Donc la chaudière se mettait en sécurité tout le temps... Vive les sécurités !
Conseils 3 Réparation Chauffage 3
Invité

Chaudière se met en sécurité
Invité

Pour mon cas, c'est un problème d'alimentation en fioul. Le tuyau du groupe de sécurité qui plonge dans la cuve s'est déterioré et se comprimait empêchant ainsi le passage du fioul. J'ai acheté au mètre du tuyau chez un dieseliste et je n'ai plus de problème.
25 janvier 2008 à 02:47
Conseils 4 Réparation Chauffage 4
Invité

Chaudière se met en sécurité
Invité

La mienne a connu les mêmes symptômes, c'était les évents de la cuve qui avaient été bouchés par le plombier chauffagiste ! qui me proposait de changer le brûleur pour la somme modique de 1000 Euros... Je vous le recommande...
19 septembre 2008 à 17:03
Conseils 5 Réparation Chauffage 5
Invité

Chaudière se met en sécurité
Invité

Salut, j'ai eu un problème similaire avec une 4021. Il faut changer le condensateur de démarrage. Si vous ne trouvez pas exactement le même, coupez les fils et mettez des dominos.
22 septembre 2009 à 11:02
Conseils 6 Réparation Chauffage 6
Invité

Chaudière se met en sécurité
Invité

Bonsoir, ma chaudière Sunambiance pilote date de 5 ans et idem elle se met en sécurité quand elle est en mode automatique, mais en manuel elle fonctionne !
Bizarrement le chauffagiste me dit que c'est le fuel dans la cuve qui est mauvais mais je ne pense pas sinon même en manuel, elle ne fonctionnerait pas... Qu'en pensez-vous ? Et vu les compétences de mon chauffagiste qui m'a ramoné cette chaudière, il veut me rendre mon chèque d'entretien et ne cherche pas la cause réelle du problème...
Quelqu'un saurait-il me dire de quoi cela peut venir, il a changé le gicleur deux fois en 4 jours et rien y fait. Merci.
Bizarrement le chauffagiste me dit que c'est le fuel dans la cuve qui est mauvais mais je ne pense pas sinon même en manuel, elle ne fonctionnerait pas... Qu'en pensez-vous ? Et vu les compétences de mon chauffagiste qui m'a ramoné cette chaudière, il veut me rendre mon chèque d'entretien et ne cherche pas la cause réelle du problème...
Quelqu'un saurait-il me dire de quoi cela peut venir, il a changé le gicleur deux fois en 4 jours et rien y fait. Merci.
17 décembre 2011 à 19:21
Conseils 7 Réparation Chauffage 7
Invité

Chaudière se met en sécurité
Invité

Le mieux c'est de faire une analyse de combustion et les réglages par la suite...
14 juillet 2012 à 10:41
Conseils 8 Réparation Chauffage 8
Invité

Chaudière se met en sécurité
Invité

Pour ce qui concerne les chaudières fuel mettre du fuel supérieur, ce qui marche le mieux ma cuve est à 25 mètres de la chaudière sans problème, heureusement parce que je ne fais pas confiance à la majorité des plombiers même pour les entreprises dites services entretien.
07 avril 2014 à 13:22