Comment installer une pompe à chaleur en relève de chaudière
Actuellement
24 646
questions dans le
forum chauffage
15396
Question installation chauffage : Comment installer une pompe à chaleur en relève de chaudière
Bonjour,
Je souhaiterais avoir des précisions pour l'installation d'une pompe à chaleur Chappée (12kW monophasée) en relève de chaudière (Frisquet).
Je compte utiliser pour cela le kit de régulation associé technique K60D066.
Vous pouvez voir les deux schémas d'installation proposés en pièce jointe.
Les questions que je me pose sont : quels avantages ou/et inconvénients des deux solutions proposées?
Pourquoi faut-il un circulateur alors qu'il y en a déjà un dans la chaudière et un dans la pompe à chaleur ?
Sans doute faut-il apporter des corrections ou modifications mais lesquelles?
Merci beaucoup à ceux qui accepteront de me répondre.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je souhaiterais avoir des précisions pour l'installation d'une pompe à chaleur Chappée (12kW monophasée) en relève de chaudière (Frisquet).
Je compte utiliser pour cela le kit de régulation associé technique K60D066.
Vous pouvez voir les deux schémas d'installation proposés en pièce jointe.
Les questions que je me pose sont : quels avantages ou/et inconvénients des deux solutions proposées?
Pourquoi faut-il un circulateur alors qu'il y en a déjà un dans la chaudière et un dans la pompe à chaleur ?
Sans doute faut-il apporter des corrections ou modifications mais lesquelles?
Merci beaucoup à ceux qui accepteront de me répondre.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
04 décembre 2012 à 14:14
Conseils installation pompe à chaleur 1
Comment installer une pompe à chaleur en relève de chaudière
Bonsoir,
Schéma 1 bien mieux que le 2.
Par contre il faut qu'il arrête avec leur bouteille elle ne sert à rien du tout.
Il vous faut une PAC, un ballon tampon une chaudière, une vanne 4 voies, pot à boue.
Je vais essayer de vous faire un schéma de principe plus simple et plus fiable que ceux que vous avez postés.
Cordialement.
Schéma 1 bien mieux que le 2.
Par contre il faut qu'il arrête avec leur bouteille elle ne sert à rien du tout.
Il vous faut une PAC, un ballon tampon une chaudière, une vanne 4 voies, pot à boue.
Je vais essayer de vous faire un schéma de principe plus simple et plus fiable que ceux que vous avez postés.
Cordialement.
05 décembre 2012 à 20:00
Conseils installation pompe à chaleur 2
Comment installer une pompe à chaleur en relève de chaudière
Bonjour et merci, chauffeco28.
J'ai la PAC, le ballon tampon (150 litres) la chaudière déjà installée (Frisquet gaz).
J'imaginais que cette bouteille était sans doute inutile car je ne la retrouve pas sur les exemples proposés sur les forums.
Par contre pourquoi une vanne 4 voies et qu'est-ce qu'un pot à boue ?
Mon installation se prête bien à l'ajout d'une pompe à chaleur, je n'ai que 3 m entre la chaudière et la position probable de la pompe à chaleur. Ensuite, dernière question, quelle solution adopter pour éviter le gel de l'eau de circulation. J'ai vu qu'il existait des kits pour cela ou le glycol mais qui semble être déconseillé pour la pérennité de la PAC.
J'attends votre suggestion.
Merci beaucoup.
J'ai la PAC, le ballon tampon (150 litres) la chaudière déjà installée (Frisquet gaz).
J'imaginais que cette bouteille était sans doute inutile car je ne la retrouve pas sur les exemples proposés sur les forums.
Par contre pourquoi une vanne 4 voies et qu'est-ce qu'un pot à boue ?
Mon installation se prête bien à l'ajout d'une pompe à chaleur, je n'ai que 3 m entre la chaudière et la position probable de la pompe à chaleur. Ensuite, dernière question, quelle solution adopter pour éviter le gel de l'eau de circulation. J'ai vu qu'il existait des kits pour cela ou le glycol mais qui semble être déconseillé pour la pérennité de la PAC.
J'attends votre suggestion.
Merci beaucoup.
06 décembre 2012 à 09:11
Conseils installation pompe à chaleur 3
Comment installer une pompe à chaleur en relève de chaudière
Bonjour.
Le glycol chauffé c'est merdique... pardonner l'expression mais c'est vraiment à éviter !!!
Le meilleur moyen pour éviter le gel c'est calorifuge laine de verre enrobé au plâtre, il n'y a pas mieux !!
Une vanne quatre voies pour mélanger au mieux les deux réseaux (PAC -->chaudière) vers le ballon tampon.
Ensuite le pot à boue est plus efficace que le filtre à tamis pour protéger votre PAC et ne modifie pas la circulation dans la PAC.
Par contre le ballon tampon 150 litres n'est pas assez gros, il vous faut au minimum 200 litres, 300 serait le top.
Cordialement.
Le glycol chauffé c'est merdique... pardonner l'expression mais c'est vraiment à éviter !!!
Le meilleur moyen pour éviter le gel c'est calorifuge laine de verre enrobé au plâtre, il n'y a pas mieux !!
Une vanne quatre voies pour mélanger au mieux les deux réseaux (PAC -->chaudière) vers le ballon tampon.
Ensuite le pot à boue est plus efficace que le filtre à tamis pour protéger votre PAC et ne modifie pas la circulation dans la PAC.
Par contre le ballon tampon 150 litres n'est pas assez gros, il vous faut au minimum 200 litres, 300 serait le top.
Cordialement.
06 décembre 2012 à 11:52
Conseils installation pompe à chaleur 4
Comment installer une pompe à chaleur en relève de chaudière
Merci, cela me semble clair.
Dernière question à laquelle vous n'avez pas répondu, quelle est l'utilité d'un ou deux circulateurs de plus sur l'installation dans la mesure où la chaudière et la PAC en ont chacun un ?
Merci encore.
Dernière question à laquelle vous n'avez pas répondu, quelle est l'utilité d'un ou deux circulateurs de plus sur l'installation dans la mesure où la chaudière et la PAC en ont chacun un ?
Merci encore.
06 décembre 2012 à 15:01
Conseils installation pompe à chaleur 6
Comment installer une pompe à chaleur en relève de chaudière
Bonsoir,
Oui ce schéma me plait plus... par contre ne pas oublier les clapets anti-retour après chaque circulateur et le pot à boue à la place du tamis en partie intérieure pour un rinçage plus facile.
Cordialement.
Oui ce schéma me plait plus... par contre ne pas oublier les clapets anti-retour après chaque circulateur et le pot à boue à la place du tamis en partie intérieure pour un rinçage plus facile.
Cordialement.
06 décembre 2012 à 18:46
Conseils installation pompe à chaleur 7
Comment installer une pompe à chaleur en relève de chaudière
Bonjour,
Je reviens vers vous car je vais profiter de la belle saison pour réaliser mon installation de PAC, j'ai encore une question ou une précision.
Le circulateur placé dans le circuit est-il indispensable puisque la chaudière et la PAC en possèdent déjà un.
L'ajout d'un autre circulateur ne risque t-il pas de poser des soucis ?
Merci pour vos réponses.
Je reviens vers vous car je vais profiter de la belle saison pour réaliser mon installation de PAC, j'ai encore une question ou une précision.
Le circulateur placé dans le circuit est-il indispensable puisque la chaudière et la PAC en possèdent déjà un.
L'ajout d'un autre circulateur ne risque t-il pas de poser des soucis ?
Merci pour vos réponses.
27 mai 2013 à 10:25
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 2. Avis pompe à chaleur Mitsubishi
- N°3795 : Bonjour, que pensez du matériel de marque Mitsubishi pour une PAC air/eau ? Merci de vos avis.
- 3. Réparateur pompe à chaleur
- N°6034 : Bonjour, Je recherche, urgent, un réparateur pour une PAC EMMETI EH 15. Installée il y a environ une année, par une défunte société, je ne trouve pas un Technicien compétent. Elle est en panne depuis 2 mois (elle se met...
- 4. Des avis sur pompe à chaleur seraient les bienvenues
- N°13704 : Bonjour, Je me tourne vers vous car nous allons devoir changer notre installation de chauffage et ayant peu de connaissances dans ce domaine, je souhaiterais en discuter avec des pros ou amateurs ! Nous avons acheté en Septembre...
- 5. Problème pompe à chaleur Nexa
- N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
- 6. Coupler pompe à chaleur à chaudière fuel
- N°169 : Bonjour, je désire coupler une pompe à chaleur solaire ou air / eau à ma chaudière fuel 35kW, radiateur fonte alu. Peut-on me donner des schémas et des conseils ? Quel choix faire, j'habite dans le Gard (vallée du Rhône) ?...
- 7. Panne pompe à chaleur de relève
- N°19762 : Bonjour, J'ai une pompe à chaleur Winverter air PAC en relève avec une chaudière à gaz. Quand la température descend en dessous d'un seuil de température la chaudière à gaz prend le relais de la pompe à chaleur. Or la...
- 8. Comparatif coût de fonctionnement pompe à chaleur
- N°1826 : Je souhaite mettre en place une pompe à chaleur AIR / EAU sur mon sol chauffant. Actuellement j'ai une chaudière fioul (2500L / an de consommation). Quelle économie puis-je espérer et est-ce qu'il y a des marques de pompes à...
- 9. Remplacement chaudière Gaz par Pompe à Chaleur Daikin
- N°19801 : Bonjour, Je voudrais avoir votre avis. On m'a fait une proposition pour remplacer ma vieille chaudière au sol plus de 20 ans je pense (car je viens d'acheter la maison). Le souci c'est qu'elle consomme énormément je vais...
- 10. Recherche informations pompe à chaleur chauffage géothermique
- N°44 : Bonjour, j'ai vu un court reportage aux infos à la télé où ils parlaient des pompes à chaleur. J'ai pas compris grand-chose de la partie technique, mais le commentaire disait que cela permettait de faire environ 40 % de...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite