Problème chauffage au sol et humidité extérieure
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
23753
Question Forum Chauffage : Problème chauffage au sol et humidité extérieure
Bonjour.
J'ai une chaudière gaz à condensation Chappée (2-24 FF HTE) branchée sur un chauffage au sol depuis 10 ans.
Sonde murale extérieure contre un mur nord en hauteur.
Elle est entretenue par un pro tous les ans et fonctionne sans problème.
Toutefois depuis quelques années je constate un phénomène en augmentation lente :
La température dans la maison varie de plus de 2 degrés.
Et ça ne dépend pas de la température extérieure.
Je m'explique : qu'il fasse -5° ou +5° dehors, tout va dépendre de l'humidité extérieure ! si le temps est très humide, couvert, et surtout avec un vague crachin la température baisse en dessous de 18°.
Si le temps est bien sec, même froid, elle est à 19° ou un peu plus.
Bien sûr si le soleil se met tout à coup à briller, ça monte à 21, mais là vu le temps de réaction d'un chauffage au sol, ça ne m'étonne pas (même si la maison est bien isolée).
Le phénomène semble augmenter peu à peu, il y a deux ans, la température "humide" était d'un peu plus de 18°.
Merci pour vos avis.
J'ai une chaudière gaz à condensation Chappée (2-24 FF HTE) branchée sur un chauffage au sol depuis 10 ans.
Sonde murale extérieure contre un mur nord en hauteur.
Elle est entretenue par un pro tous les ans et fonctionne sans problème.
Toutefois depuis quelques années je constate un phénomène en augmentation lente :
La température dans la maison varie de plus de 2 degrés.
Et ça ne dépend pas de la température extérieure.
Je m'explique : qu'il fasse -5° ou +5° dehors, tout va dépendre de l'humidité extérieure ! si le temps est très humide, couvert, et surtout avec un vague crachin la température baisse en dessous de 18°.
Si le temps est bien sec, même froid, elle est à 19° ou un peu plus.
Bien sûr si le soleil se met tout à coup à briller, ça monte à 21, mais là vu le temps de réaction d'un chauffage au sol, ça ne m'étonne pas (même si la maison est bien isolée).
Le phénomène semble augmenter peu à peu, il y a deux ans, la température "humide" était d'un peu plus de 18°.
Merci pour vos avis.
13 janvier 2024 à 10:59
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Problème chauffage au sol et humidité extérieure
Bonjour.
Votre installation et votre chaudière sont-elles équipée d'une sonde d'ambiance ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre installation et votre chaudière sont-elles équipée d'une sonde d'ambiance ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 janvier 2024 à 13:59
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Problème chauffage au sol et humidité extérieure
Désolé de répondre aussi tard, mais je testais la solution qu'on m'avait proposée ailleurs.
Il n'y a pas de sonde d'ambiance, c'est un chauffage au sol, donc une sonde extérieure uniquement.
En fait, nous nous étions dit que comme ce n'était pas lié à la chaudière elle-même, c'était surement lié à la circulation d'eau.
Nous avons donc fait venir le plombier, et purgé les circuits.
Effectivement, le liquide avait parfois une belle couleur vert, vert foncé, jolies algues !
Nous avons alors surveillé la température pendant deux semaines.
Elle était remontée très nettement, tellement qu'il a fallut faire venir le chauffagiste pour la baisser.
Maintenant elle est revenue à une température entre 19,3 et 20 (selon la force du soleil !) ce qui est tout à fait OK.
Merci toutefois d'avoir pris le temps de me répondre.
Il n'y a pas de sonde d'ambiance, c'est un chauffage au sol, donc une sonde extérieure uniquement.
En fait, nous nous étions dit que comme ce n'était pas lié à la chaudière elle-même, c'était surement lié à la circulation d'eau.
Nous avons donc fait venir le plombier, et purgé les circuits.
Effectivement, le liquide avait parfois une belle couleur vert, vert foncé, jolies algues !
Nous avons alors surveillé la température pendant deux semaines.
Elle était remontée très nettement, tellement qu'il a fallut faire venir le chauffagiste pour la baisser.
Maintenant elle est revenue à une température entre 19,3 et 20 (selon la force du soleil !) ce qui est tout à fait OK.
Merci toutefois d'avoir pris le temps de me répondre.
13 février 2024 à 09:57