Bonjour, je rencontre des problèmes récurrents de corrosion de pièces en laiton (sonde en particulier) sur une chaudière Viessmann à condensation très récente (les problèmes sont apparus très vite après la mise en service). L'installation électrique et la mise à la terre ont été vérifiées, sans que la situation s'améliore. Quelqu'un peut-il me faire partager son expérience ? Merci d'avance.
08 avril 2008 à 00:52
Conseil Forum 1
Invité

Problèmes chaudière Viessmann Vitodens neuve
Invité

Vous devez avoir des matériaux différents et vous avez un problème d'électrolyse. Il faut mesurer le PH de votre eau de chauffage. Pour être tranquille, vidangez et rincez avec du SENTINEL 100, puis après nouveau rinçage, introduisez du SENTINEL 400 en dose suffisante. Vous aurez résolu votre problème au 3/4. G.B.
09 avril 2008 à 14:33
Conseil Forum 2
Invité

Problèmes chaudière Viessmann Vitodens neuve
Invité

Bonjour, ma société pose des chaudières VIESSMANN et nous dépannons nos clients... je n'ai encore jamais eu ce problème ! Appelez le SAV ou peut-être un problème dû à l'installation (humidité, ventilation, ventouse).
Conseil Forum 3
Invité

Problèmes chaudière Viessmann Vitodens neuve
Invité

Bonjour. Avez-vous vérifié la présence du joint à la base de la cheminée ? Joint qui isole l'évacuation de l'arrivée d'air ?.