Chaudière Themaclassic 25C neuve ne garde pas la pression d'eau
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
6539
Problèmes de Chauffage : Chaudière Themaclassic 25C neuve ne garde pas la pression d'eau
Invité

Bonjour à tous et merci pour ce forum que je ne cesse de parcourir.
Problème : chaudière neuve sur installation ancienne, quand je reviens le soir je suis obligée de remplir l'eau, elle est dans le rouge. Je remets la pression à 1.5 deux fois par jour. Elle le fait quand le chauffage n'a pas besoin de se déclencher car il fait bon. Si le chauffage fonctionne je n'ai besoin de la recharger en eau que tous les deux jours. Cette chaudière a une semaine. Mon chauffagiste m'indique que c'est normal au début. Mais le matin quand je me lève : ROUGE. le soir en rentrant : ROUGE. Que puis-je vérifier ? J'ai évidemment purgé tous les radiateurs. L'ancienne chaudière ne faisait pas ça... Merci pour vos conseils. J'ai vérifié les tuyaux apparents et je n'ai pas de fuite... en tout cas pour ce qui est visible à l'il. Existe t-il un moyen de vérifier sans devoir tout casser de l'installation qui n'est pas apparent ? Merci pour vos réponses et bonne soirée.
Problème : chaudière neuve sur installation ancienne, quand je reviens le soir je suis obligée de remplir l'eau, elle est dans le rouge. Je remets la pression à 1.5 deux fois par jour. Elle le fait quand le chauffage n'a pas besoin de se déclencher car il fait bon. Si le chauffage fonctionne je n'ai besoin de la recharger en eau que tous les deux jours. Cette chaudière a une semaine. Mon chauffagiste m'indique que c'est normal au début. Mais le matin quand je me lève : ROUGE. le soir en rentrant : ROUGE. Que puis-je vérifier ? J'ai évidemment purgé tous les radiateurs. L'ancienne chaudière ne faisait pas ça... Merci pour vos conseils. J'ai vérifié les tuyaux apparents et je n'ai pas de fuite... en tout cas pour ce qui est visible à l'il. Existe t-il un moyen de vérifier sans devoir tout casser de l'installation qui n'est pas apparent ? Merci pour vos réponses et bonne soirée.
05 novembre 2008 à 13:01
Réponse chauffage 1
Invité

Chaudière Themaclassic 25C neuve ne garde pas la pression d'eau
Invité

Bonjour, votre installateur trouve çà normal ! pas moi (40 ans de profession).Vérifiez la pression du vase d'expansion et vérifiez à la mise en température que la soupape n'ouvre pas. Essayez un soir d'arrêter votre chaudière, de mettre en pression, de fermer les vannes, constatez le lendemain matin.G. B.
Réponse chauffage 2
Invité

Chaudière Themaclassic 25C neuve ne garde pas la pression d'eau
Invité

Bonjour, merci pour votre réponse... je vais essayer ce soir en rentrant d'appliquer vos conseils... faut déjà que je regarde la doc car soupape and co ça ne me parle pas de trop mais j'apprends vite !
Réponse chauffage 3
Invité

Chaudière Themaclassic 25C neuve ne garde pas la pression d'eau
Invité

G. B je relis et si je comprends bien :
1/ je mets la pression 1.5
mais je ferme quelles vannes au juste ? j'en ai 5 de mémoire (là je suis au boulot)
Merci encore..
1/ je mets la pression 1.5
mais je ferme quelles vannes au juste ? j'en ai 5 de mémoire (là je suis au boulot)
Merci encore..
Réponse chauffage 4
Invité

Chaudière Themaclassic 25C neuve ne garde pas la pression d'eau
Invité

Bonsoir, vos 5 vannes sont : vanne gaz, vanne arrivée d'eau froide, vanne de départ ECS, vanne de départ chauffage et vanne de retour chauffage. Fermez les 2 vannes de chauffage.
G. B.
G. B.
Réponse chauffage 5
Invité

Chaudière Themaclassic 25C neuve ne garde pas la pression d'eau
Invité

Bonsoir GB et je vous remercie de vos conseils.
Bon, ce soir c'est le grand soir... j'ai mis la pression et fermé les deux vannes chauffage... Voyons voir demain ce que ça donne.
J'ai rappelé mon chauffagiste qui n'a pas l'air d'apprécier (fou ça fait dix ans que j'suis avec eux et je les ai jamais enquiquiné), pour eux la chaudière est neuve donc ça ne peut venir que de mon installation... Un rendez-vous est pris pour le 17/11, en espérant que ça se passe mieux qu'au téléphone.
Bon, ce soir c'est le grand soir... j'ai mis la pression et fermé les deux vannes chauffage... Voyons voir demain ce que ça donne.
J'ai rappelé mon chauffagiste qui n'a pas l'air d'apprécier (fou ça fait dix ans que j'suis avec eux et je les ai jamais enquiquiné), pour eux la chaudière est neuve donc ça ne peut venir que de mon installation... Un rendez-vous est pris pour le 17/11, en espérant que ça se passe mieux qu'au téléphone.
Réponse chauffage 6
Invité

Chaudière Themaclassic 25C neuve ne garde pas la pression d'eau
Invité

Bonjour GB.
Ce matin ma chaudière n'avait perdu que deux barres, elle était à 1,3 au lieu de 1,5 en la laissant toute la nuit sur la position robinet et les deux vannes de chauffage fermées. Verdict Docteur Chaudière ? Cela vient-il de mon installation ?
En faisant le tour de l'installation j'ai un chauffage qui n'a jamais chauffé, cela a-t-il un rapport ou pas ? Du coup dans le doute, je l'ai vidé, de l'eau très noire sortait, du coup je l'ai nettoyé mais il ne repart toujours pas (bon j'ai espéré un moment m'en sortir !).
Là j'ai fermé tous les autres et j'essaie de le purger pour voir s'il repart ou pas...
Merci pour vos réponses GB. Véro.
Ce matin ma chaudière n'avait perdu que deux barres, elle était à 1,3 au lieu de 1,5 en la laissant toute la nuit sur la position robinet et les deux vannes de chauffage fermées. Verdict Docteur Chaudière ? Cela vient-il de mon installation ?
En faisant le tour de l'installation j'ai un chauffage qui n'a jamais chauffé, cela a-t-il un rapport ou pas ? Du coup dans le doute, je l'ai vidé, de l'eau très noire sortait, du coup je l'ai nettoyé mais il ne repart toujours pas (bon j'ai espéré un moment m'en sortir !).
Là j'ai fermé tous les autres et j'essaie de le purger pour voir s'il repart ou pas...
Merci pour vos réponses GB. Véro.
Réponse chauffage 7
Invité

Chaudière Themaclassic 25C neuve ne garde pas la pression d'eau
Invité

J'ai exactement la même chaudière et le même problème. Mon chauffagiste me dit que je dois avoir une fuite dans le circuit non apparent mais je n'y crois pas car cela fait 12 mois que cela dure. Le chauffagiste a également fermé les vannes vendredi à 1.5 et trois jours après, j'ai ouvert les vannes et la chaudière a affiché 1.2. Qu'est-ce que cela veut dire ?. Merci pour votre aide. Cordialement.
22 novembre 2008 à 03:47
Réponse chauffage 8
Invité

Chaudière Themaclassic 25C neuve ne garde pas la pression d'eau
Invité

Si il n'y a pas de fuites, vérifier le vase. Un vase sous gonflé engendre une perte de pression, c'est logique.
10 mai 2009 à 17:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème chaudière neuve Chappée mutine évolution
- N°16555 : Bonsoir !!! Je vous expose mon cas, chaudière neuve Chappée mutine évolution 32 kW livrée le 28/12/13, fioul 1200 litres livrés le 8/01/14 (il restait 300 litres ancien propriétaire), mise en route par Savelys le 11/01,...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 3. Cherche robinet remplissage eau chaudière Saunier Duval
- N°3981 : Bonjour, Voici ce que me dit le site Saunier Duval. Effectivement, la chaudière ThemaPlus Saunier Duval est à 0,6 bars mais impossible de trouver le robinet de remplissage (sous la chaudière ?) : La chaudière s'est mise en...
- 4. Pression de purge radiateurs varie chaudière Thema C25E Saunier Duval
- N°15122 : :lol:Bonjour à tous et à toutes, je suis un nouveau papy fraichement inscrit sur le forum car ayant des connaissances de base pour purger des radiateurs, ce que je sais faire, mais ce que je ne comprends pas c’est que ma...
- 5. Problème surconsommation d'eau chauffe-eau Bodner & Mann
- N°18171 : Bonjour à tous, Comme j'ai observé une surconsommation en eau, je suis partie du principe de relever sur le compteur, toutes les consommations en eau : douche, lave linge... Autant prendre les choses dans l'ordre. La...
- 6. Problème de pression chaudière Elm Leblanc
- N°1969 : J'ai une chaudière Elm Leblanc GMV 7.23, la pression n'arrête pas de monter à plus de 3 bars, et pourtant de temps en temps je fais tomber la pression en purgeant le radiateur le plus près de celle-ci. Dites-moi pourquoi la...
- 7. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 8. Fuite soupape de sécurité d'eau sanitaire
- N°17728 : Bonjour à tous, Je viens vers vous car j'ai un souci : j'ai une fuite assez conséquente au niveau de la soupape de sécurité de mon circuit d'eau sanitaire (je remplis un fut de 120L en environ 3 jours...). Mon...
- 9. Pression dans circuit eau chaude et vase expansion
- N°17853 : Bonjour, Dans une résidence avec chauffage au sol (années 60) le vase d'expansion est étanche à membrane et situé dans la chaufferie au sous-sol. Le vase est neuf. Il est gonflé à 1,5 bar. Une fuite est apparue dans le...
- 10. Problème chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 affiche manque d'eau
- N°14334 : Je possède une chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 de moins de 4 ans qui indique "manque d'eau", vannes chauffage coupées et pas de fuite. Après remise à niveau elle repart mais se remet en sécurité pour la même raison...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite