Bonjour, lors de la visite d'entretien de ma chaudière gaz chauffage + eau chaude par accumulation MS20 Styx de 1991, le technicien m'a conseillé de changer le vase d'expansion. Celui mis en place est de taille supérieure à l'original ; Lors de la mise en route du chauffage il s'est produit un échappement important de vapeur par la soupape de sécurité pendant près de 2 heures et bien que le manomètre ait été réglé à froid à 1,6 bar, il monte à +de 2 lors de la chauffe des radiateurs.
Le technicien pensant qu'il existe un mélange de l'eau sanitaire et de celle du chauffage me conseille de changer de chaudière, ce qui est très difficile pour moi en ce moment et je doute du bien fondé de son intervention, la chaudière fonctionnant parfaitement avant celle-ci. Merci de m'éclairer.
Le technicien pensant qu'il existe un mélange de l'eau sanitaire et de celle du chauffage me conseille de changer de chaudière, ce qui est très difficile pour moi en ce moment et je doute du bien fondé de son intervention, la chaudière fonctionnant parfaitement avant celle-ci. Merci de m'éclairer.
12 novembre 2008 à 04:27
Conseils Forum 1
Invité

Vase d'expansion chaudière gaz chauffage eau chaude MS20 Styx
Invité

Bonsoir, je pense que le vase d'expansion n'a pas été calibré. En effet il faut adapter le pression du vase, d'origine il est en moyen de 1,2 à 1,5 bar pour un vase externe, je parle bien sûr de la pression de la membrane, comme une chambre à air d'une roue de voiture.
Si votre maison fait 2 étages une pression de 0,6 bar serait correct et donc la dilatation de l'eau sera absorbée.
Si le serpentin de votre ballon est percé votre pression sera égale à votre pression eau froide et la soupape de sécurité coulera tout le temps. steph
Si votre maison fait 2 étages une pression de 0,6 bar serait correct et donc la dilatation de l'eau sera absorbée.
Si le serpentin de votre ballon est percé votre pression sera égale à votre pression eau froide et la soupape de sécurité coulera tout le temps. steph
Conseils Forum 2
Invité

Vase d'expansion chaudière gaz chauffage eau chaude MS20 Styx
Invité

Bonjour, si votre vase a été remplacé et installé correctement vous ne devez pas avoir de montée en pression et surtout pas d'émission de vapeur, cette émission est peut-être due à un mauvais fonctionnement du circulateur (grippé). Si votre ECS rentrait dans le circuit chauffage vous auriez un échappement constant d'eau par la soupape. Vous avez malheureusement eu une fois de plus affaire à un "soi disant technicien".
G. B.
G. B.
13 novembre 2008 à 03:01
Conseils Forum 3
Invité

Vase d'expansion chaudière gaz chauffage eau chaude MS20 Styx
Invité

Bonsoir,
effectivement il faut calibrer la pression en fonction d'une installation.
Généralement un vase d'expansion est calibré à 700 grammes d'origine pour un pression de 2 bars sur le circuit chauffage mais par contre en aucun cas il est possible que le circuit d'eau chaude sanitaire et chauffage se rencontrent, IMPOSSIBLE car il s'agit de deux circuits complétement différents et séparés, argument de vente pour toucher la commission sur la vente.
Espérant vous avoir aidé, bonne soirée à vous.
effectivement il faut calibrer la pression en fonction d'une installation.
Généralement un vase d'expansion est calibré à 700 grammes d'origine pour un pression de 2 bars sur le circuit chauffage mais par contre en aucun cas il est possible que le circuit d'eau chaude sanitaire et chauffage se rencontrent, IMPOSSIBLE car il s'agit de deux circuits complétement différents et séparés, argument de vente pour toucher la commission sur la vente.
Espérant vous avoir aidé, bonne soirée à vous.
18 octobre 2012 à 20:10