Problèmes de Chauffage : Alimentation électrique brûleur chaudière fuel


Invité
invité
Bonjour,
sachant que le brûleur de ma chaudière au fuel est alimenté par le secteur 220 volts, en cas de panne de secteur puis-je l'alimenter à partir d'un transformateur 12 volts en 220 volts, le 12 volts étant fourni par deux batteries solaires de chacune 120 amp/.h ? Merci d'avance pour la réponse. Meilleures salutations.
Michel
16 décembre 2008 à 01:37
Conseils Forum 1

Alimentation électrique brûleur chaudière fuel


Invité
invité
Bonjour Michel,
Oui, pas de problème. Par contre c'est l'ensemble de votre chaudière qu'il faut alimenter : brûleur, régulation, circulateur. Donc il faut déterminer la puissance absorbée par la chaudière et vérifier si le solaire peut prendre le relais. Jodrome
Conseils Forum 2

Alimentation électrique brûleur chaudière fuel


Invité
invité
Bonjour, regardez la puissance de votre brûleur (puissance totale moteur, transfo) et comparez avec vos batteries, n'oubliez pas également votre circulateur.
G. B.
17 décembre 2008 à 02:34
Conseils Forum 3

Alimentation électrique brûleur chaudière fuel


Invité
invité
Bonjour,
il est impossible d'alimenter un transformateur par une batterie qui fournie une tension continue. il faut un onduleur qui transforme la tension continue des 2 batteries en tension alternative. a.F
09 novembre 2010 à 09:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème circuit d'alimentation brûleur fuel
    N°219 : Bonjour, j'ai apparemment un problème avec le circuit d'alimentation de mon brûleur fuel. Lorsque la chaudière ne se met pas en route pendant un moment, je suis obligé d'aller appuyer à 2 ou 3 reprises sur le bouton de mise en...
  • 2. Problème arrivée fuel brûleur Riello 40
    N°17195 : Bonjour à tous et au secours, Je ne suis pas un expert et j'ai un problème mon brûleur ne s'enflamme pas. C'est un Riello 40 je constate que le fuel n'arrive pas au gicleur. Je change le gicleur rien, j'alimente le...
  • 3. Schéma raccordement électrique brûleur fuel Weishaupt
    N°8891 : Bonjour. Je dois remplacer mon brûleur fuel : j'ai récupéré un brûleur Weishaupt que je voudrais raccorder sur une chaudière ancienne avec un aquastat qui règle la température de chaudière. Je recherche le schéma de...
  • 4. Notice technique brûleur fuel Cuenod C4
    N°2469 : Bonjour, Je souhaite remplacer le brûleur de ma chaudière à fuel par un modèle Cuenod C4 acheté d'occasion, mais je ne possède pas la notice, notamment le câblage du connecteur d'alimentation électrique. Si quelqu’un...
  • 5. Changement de la pompe sur brûleur C4
    N°4716 : Bonjour, j’ai un brûleur CUENOD C4 et la pompe commence à faire un petit bruit anormal. Faut-il changer la pompe entière ou seulement quelques pièces ? Avez-vous une vue éclatée de la pompe ? Lors d’un arrêt prolongé + de...
  • 6. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
    N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
  • 7. Branchement électrique brûleur pellet sur chaudière Buderus Logano G115
    N°22589 : Bonjour. J'ai remplacé mon brûleur fioul par un brûleur à pellet sur ma chaudière Buderus Logano G115. C'est très simple car il faut juste débrancher la fiche européenne 7 pôles puis changer le brûleur et rebrancher...
  • 8. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 9. Panne chaudière alimentation électrique du brûleur
    N°4059 : Chaudière avec brûleur bentone, ne veut plus se relancer, j'ai testé l'électricité sorti de l'interrupteur marche / arrêt, pas de courant aux bornes du relais et à l'alimentation électrique du brûleur, que se passe-t-il ?...
  • 10. Mise en sécurité chaudière fuel De Dietrich GT 120 brûleur M100 S
    N°18527 : Bonjour, J'ai une installation (Novembre 2013) avec une PAC Alézio MIV II / H 11-16 en source principale associée à une chaudière GT 120 (brûleur M 100 S) en relève. Tout le matériel est neuf. Je n'ai pas d'eau chaude...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation électrique brûleur chaudière fuel >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
erreur 404 bricolagechauffage au solremplacer circulateurbrico video



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite