Invité

Bonjour. Le chauffagiste vient de remplacer notre aquastat (sur chaudière fioul) par un aquastat double étage (Siemens RAZ ST10). J'avais compris que le 2ème étage prenait (en plus de la température de chaudière), la température du circuit secondaire. Or on n'a qu'une sonde (dans la chaudière) et 2 fils électriques menant au coffret électrique comme précédemment. Notre installation vous semble-t-elle complète ? Les ouvriers sont partis le soir sans que l'on puisse en discuter avec eux.
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Aquastat double étage
Invité

Votre aquastat est vraisemblablement composé d'un aquastat de régulation et d'un autre de sécurité, câbles en série, d'où les 2 fils seulement ; vérifier en démontant le capot.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Invité

Aquastat double étage
Invité

Bonjour en ce 24/02/2008. Ce double aquastat de chaudière est composé d'une sonde ou 2 selon le modèle. Une partie est réglable par le " bouton" traditionnel qui permet de choisir la température maximum (de 0°C à 90°C) que l'on désire au départ de la chaudière tandis que la seconde partie est une limite haute de sécurité en général fixée à 90~100°C non ajustable qui coupe le brûleur en cas de surchauffe (panne du 1er aquastat, circulateur défectueux, etc.). Ils sont reliés en série. Bon confort !
26 février 2008 à 02:14