Bonjour, depuis quelque temps ma chaudière De Dietrich fioul se met en rupture, il faut la relancer avec le bouton de sécurité du brûleur, quelquefois elle remarche un certain temps, quelquefois il faut la redémarrer plusieurs fois de suite, le gicleur a été changé, mais le problème est toujours là. Merci de me dire d'où pourrait venir la panne ?
21 mars 2008 à 14:58
Réponse Forum 1

Mise en rupture chaudière De Dietrich


Invité
invité
Si la chaudière se met en sécurité au démarrage, contrôle l'assistance du démarrage moteur, le moteur bloque et la chaudière se met en sécurité. Filtre en amont chaudière et dans brûleur nettoyé ? Et peut-être mauvais appel d'air de la citerne.
22 mars 2008 à 22:24
Réponse Forum 2

Mise en rupture chaudière De Dietrich


Invité
invité
Vérifiez la cellule, électrodes, réglage d'air, voir éventuellement votre crépine, prise d'air sur aspiration FOD. Trouvez un dépanneur compétent. G.B.
Réponse Forum 3

Mise en rupture chaudière De Dietrich


Invité
invité
Vous n'avez pas une bonne circulation dans le conduit d'eau (regarder l'état de votre circulateur), car la température monte trop vite et votre aquastat de sécurité coupe, si le circulateur marche bien alors remplacer votre aquastat de sécurité. Merci
24 octobre 2008 à 03:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Mise en rupture chaudière De Dietrich >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
bonne annee 2012chauffage chaudiere choixprecarite energetiquetete thermostatique radiateur



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite