Invité

Bonjour, depuis quelque temps ma chaudière De Dietrich fioul se met en rupture, il faut la relancer avec le bouton de sécurité du brûleur, quelquefois elle remarche un certain temps, quelquefois il faut la redémarrer plusieurs fois de suite, le gicleur a été changé, mais le problème est toujours là. Merci de me dire d'où pourrait venir la panne ?
21 mars 2008 à 14:58
Réponse Forum 1
Invité

Mise en rupture chaudière De Dietrich
Invité

Si la chaudière se met en sécurité au démarrage, contrôle l'assistance du démarrage moteur, le moteur bloque et la chaudière se met en sécurité. Filtre en amont chaudière et dans brûleur nettoyé ? Et peut-être mauvais appel d'air de la citerne.
22 mars 2008 à 22:24
Réponse Forum 2
Invité

Mise en rupture chaudière De Dietrich
Invité

Vérifiez la cellule, électrodes, réglage d'air, voir éventuellement votre crépine, prise d'air sur aspiration FOD. Trouvez un dépanneur compétent. G.B.
Réponse Forum 3
Invité

Mise en rupture chaudière De Dietrich
Invité

Vous n'avez pas une bonne circulation dans le conduit d'eau (regarder l'état de votre circulateur), car la température monte trop vite et votre aquastat de sécurité coupe, si le circulateur marche bien alors remplacer votre aquastat de sécurité. Merci