Pente buse de chaudière à condensation
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
2597
Problème Chauffage : Pente buse de chaudière à condensation
Invité

Bonjour, je dois installer une chaudière Junkers Cerapur, avec sa buse concentrique en 80/125. Le plan de montage me demande de poser la buse avec une sortie horizontale avec une pente de 3%, vers le haut. Or plus d'un plombier chauffagiste m'ont conseillé de faire la pente vers le bas. Que feriez-vous ?
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Pente buse de chaudière à condensation
Invité

Bonjour, moi je voudrais savoir ce que vous appelez 3 % vers le haut et le bas ? En principe, en tant que plombier, j'en ai toujours posé avec une pente de 3 % vers l'extérieur. Cela est néanmoins valable pour les ventouses.
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Pente buse de chaudière à condensation
Invité

Les condensats d'une condensation doivent revenir vers la chaudière et être envoyés vers un égout.
Conseil 3 Forum chauffage
Invité

Pente buse de chaudière à condensation
Invité

Une ventouse doit toujours être dirigée 3 pour cent vers le bas pour éviter que les vapeurs ou la pluie ne rentre dans la chaudière.
08 juin 2008 à 01:19